Добрый день, комрады! Нужен ваш профессиональный совет, чем в 2020 г. регламентирована установка и выбор застройщиком тупикового стояка в 19 этажной новостройке с 1-10 этаж? 19 этажный дом, два контура ГВС, один с 11-19 с циркуляционной (кольцевой) системой из подвала труба и обратка, второй с 1-10 тупиковый стояк оканчивается на 10 этаже, причем на нем ещё сидят полотенцесушители, остывание воды обеспечено при малом разборе воды!
20.06.2022 в 12:18:12
Jekman написал: второй с 1-10 тупиковый стояк оканчивается на 10 этаже, причем на нем ещё сидят полотенцесушители, остывание воды обеспечено при малом разборе воды!
Обычно тупиковый ХВС, может перепутали и подали воду не туда.
20.06.2022 в 12:28:53
Быть такого не может. Потому что не может быть никогда. :swoon
20.06.2022 в 12:54:14
pool, ser000,ХВС металлическая труба и пожарная, ГВС полипропиленовая труба, квартиры в стадии приемки вот и встал такой вопрос. Запросил проектную документацию у застройщика, почему так спроектировали.
20.06.2022 в 13:38:53
Jekman тупиковым стояк ГВС (Т3) быть не должен, потому как не отвечает Нормативным требованиям по регламентированной температуре в точке водопотребления (см. фото). Стояк Т3 должен иметь продолжение - трассу Т4 (рециркуляция)
20.06.2022 в 13:43:03
ser000 написал: Обычно тупиковый ХВС, может перепутали и подали воду не туда.
ser000 - скорее всего так и есть. Jekman - вам надо ознакомится с инж.проектом здания и проверить его соответствие с реализованным монтажом. Инж.проект здания так же является общедомовым имуществом и УК не вправе его держать "под замком"
20.06.2022 в 14:09:28
Jekman написал: чем в 2020 г. регламентирована установка и выбор застройщиком тупикового стояка в 19 этажной новостройке с 1-10 этаж?
смотреть проект, если в проекте ошибка - геморрой долгий будет
Jekman написал: причем на нем ещё сидят полотенцесушители,
на тупиковом точно не должно быть отопительных приборов
Jekman написал: один с 11-19 с циркуляционной (кольцевой) системой из подвала труба и обратка,
обратка в принципе может оба на два стояка (через балансировочники) - могли тупо забыть подключить нижнюю зону к общей обратке ... см проект
Technik-san написал: тупиковым стояк ГВС быть не должен, потому как не отвечает этим Нормативным требованиям.
дополню:
1.) .... нормативным по температуре ГВС - см Правила предоставления коммунальных услуг - Федеральное постановление
2.) температура в ванных - САНПИН - обеспечивается в том числе полотенцесушителем - см расчеты проектировщиков
(участок тупиковым может быть, только если короткий)
Technik-san написал:
ser000 написал: Обычно тупиковый ХВС, может перепутали и подали воду не туда.
ser000 - скорее всего так и есть.
Technik-san, и второй раз ошиблись, когда на этот стояк ПС повесили? ;)
20.06.2022 в 14:33:08
Technik-san, проектная декларация вот. Или сам проект ещё можно запросить? Чем они регламентировались, до 10 этажа тупиковый, а до 19 с обраткой, когда увидел это весь колхоз афигел
20.06.2022 в 14:53:22
Jekman- с телефона не вижу, слишком мелкие буквы, надо в инж. проекте смотреть наличие либо отсутствие у вас в квартире трассы Т4.
20.06.2022 в 14:55:56
Скопировал текст с фотографии, вот он металлические - оборудуется дополнительными молниеприемниками та оке присоединенны к ней
Подвал, подъезд, Квартиры
Для водоснабжения проектируемого жилого дона используется существующий содоснабжения - водопроводная линия 3500мм, проходящего по улице Менделеева. Проектом предусмотрено один ввод водопровода из ПЭ трубы 0280 мм в проектируемый жилой дом. Проектируемая система внутреннего х/п водоснабжения принята вухонной. Нижняя зона Предусматривает водоснабжение этажей со 2 по 10 этажи холодной водой от наружных сетей с использованием повысительной Насосной станции Wio ANTARUS 3 Helix V 206/GPRS: Q=5,18 м3/4; Н=29.0 м (2 раб и 1 рез) (либо аналог). Требуемый напор у Наиболее удаленного санитарно-технического прибора, расположенного на 10 этаже составляет 29,0 м (с учетом гарантированного напора). Вторая зона предусматривает водоснабжение жилой части с 11 по 19 этаж холодной водой с использованием следующего насосного оборудования Wilo ANTARUS 3 Helix V213/GPRS Q=5 18м3/ч; Н=67.0 м (2 раб и 1 раз) (либо аналог). Водоснабжение общественных помещений на 1-ом этаже предусматривается от наружной сети без использования насосного оборудования водоснабжения и выравнивания напора воды на всех этажах
Колодное водоснабжение
7
Подземная и Надземна част
Кобщее
имущество дома
Квартиры,
Административное
помещение)
В системе горячего водоснабжения применены трубы из полимерных материалов современная водоразборная арматура Предусматривается циркуляция системы горячего водоснабжения. Горячее водоснабжение и циркуляция запроектировано от теплообменника в теплом пункте. Температура горячей воды 65°С. Трубопроводы системы горячего водоснабжения запроектированы из полипропиленовых труб PN20 d 20 - 63 мм ГОСТ 32415-2013.
О стена горячего Водоснабжения
Общее имущество
многоквартирном
доме, кровля
сброс хозяйственно-бытовых стоков от проектируемого дома осуществляется в существующую канализационную линию 0200мм, душей от дома №15 по ул. Менделеева с резко в существующем колодце в соответствии с. Ту и ОАО Нижегородский родоканал", с последующим отводом на городские очистные сооружения
ОТВОД хозяйственно Бытовых сто
9 Кровля
Дожде ще стоки с кровли отводятся через систему шутишу отсто на от утку здания. Поверхностные стоки с территории многоквартирного дома отводятся по рельефу на дорожное Batoro fo це е лесна. Решение является временным до строительства коллекторов № 9,10 и очистных сооружений дождевой канализации ОС № 11 (согласно ТУ «Управления инженерной ты г. Н. Новгорода). Проектной документацией предусмотрено один выпуск хозяйственно-бытовой канализа от жилой части И один от офисов Вытяжные части канатных стояков обьединен на 4 джных стояка на теплом черда е
отвод дождевых то кое
....ничего не понял )) но рециркуляцию увидел, должна быть, выделил жирным шрифтом
20.06.2022 в 14:56:53
Technik-san, хорошо, спс за ответ
20.06.2022 в 14:58:12
Jekman, В ПД предусмотрена циркуляция ГВС без оговорок. Вот ее и требуйте. Проект тоже запрашивайте обязательно!
20.06.2022 в 15:08:54
Спасибо за консультацию, буду требовать проект и решать это вопрос!
20.06.2022 в 15:18:56
Jekman написал: буду требовать проект
для удовлетворения любопытства - кто накосячил... проектанты или строители :) А по ПД требуйте циркуляционнного ГВС уже сейчас. И в жилинстпекцию тоже напишите.... АКТ от них лишним не будет
20.06.2022 в 15:28:26
BV, самое главное половина квартир не приняты, хорошо в короб заглянул, а так и не знал бы, что такой гостиниц у меня. В жилинспекцию написать о ситуации, фото надо прикладывать?