BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124298

20.06.2022 в 14:58:12

Jekman, В ПД предусмотрена циркуляция ГВС без оговорок. Вот ее и требуйте. Проект тоже запрашивайте обязательно!

0
Jekman
Jekman
Новичок

Регистрация: 04.02.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 7

20.06.2022 в 15:08:54

Спасибо за консультацию, буду требовать проект и решать это вопрос!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124298

20.06.2022 в 15:18:56

Jekman написал: буду требовать проект

для удовлетворения любопытства - кто накосячил... проектанты или строители :) А по ПД требуйте циркуляционнного ГВС уже сейчас. И в жилинстпекцию тоже напишите.... АКТ от них лишним не будет

0
Jekman
Jekman
Новичок

Регистрация: 04.02.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 7

20.06.2022 в 15:28:26

BV, самое главное половина квартир не приняты, хорошо в короб заглянул, а так и не знал бы, что такой гостиниц у меня. В жилинспекцию написать о ситуации, фото надо прикладывать?

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5383

20.06.2022 в 15:53:48

Обратка может быть расположена вне пределов короба, не на глазах.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11456

20.06.2022 в 16:25:10

pool написал: Обратка может быть расположена вне пределов короба, не на глазах.

pool - не путайте пользователя, обратка это Т2 (отопление), а рециркуляция ГВС это Т4 , на фото сантехшкаф в квартире на 10эт. 21-эт. дома конец первой зоны системы водоснабжения с рециркуляцией ГВС, кстати так же должно быть и у ТС.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5383

20.06.2022 в 16:39:03

не путайте пользователя, обратка это Т2...

Я использовал ровно тот же термин, что ранее и ТС, и BV. Всем понятно о чём идёт речь. Никакой путаницы нет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124298

20.06.2022 в 22:22:04

Jekman написал: В жилинспекцию написать о ситуации, фото надо прикладывать?

Могу выслать инструкцию, как завязывать шнурки, или сами справитесь? А если серьезно - надо написать и разжевать так, чтобы не специалисту было понятно. Но - коротко, без лишней воды.

Technik-san написал: на фото сантехшкаф в квартире на 10эт. 21-эт. дома конец первой зоны системы водоснабжения с рециркуляцией ГВС,

Отводы на ПС лучше делать на обратной трубе (рециркуляция писать долго, и в контексте все всем понятно). Подающую трубу завернуть тем же диаметром включая верхний отвод ПС. Тогда байпас делать не надо.

А лишняя труба - что это?

PS Приму в дар снятые БУ шаровые краники :) На даче - вполне годятся - давление 12 метров ... А мороз бывает уносит 1-2 шт, даже если оставлять на 45 град - случается не вся вода уходит/высыхает. Особенно нужны с ручкой типа рычаг...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.