Аватар пользователя
Matt

Местный

Регистрация: 28.04.2022

Брест

Сообщений: 65

23.06.2022 в 16:55:40

Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, в ванной будет электрический теплай пол. Плиточник говорит что кабель нужно утапливать к плиточном клею и сверху плитка.

Но я бы хотела под плитку гидроизоляцию эластичную типа Ceresit CR 166

  1. Так утапливать кабель в гидроизоляции?
  2. Или утапливать кабель в клею, сверху гидроизоляция, опять клей и плитка?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9766

23.06.2022 в 17:04:07

В санузле обязательна гидроизоляция. С учетом этого требования пусть плиточник озвучит способ укладки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109235

23.06.2022 в 17:11:43

Matt написал: Плиточник говорит что кабель нужно утапливать к плиточном клею и сверху плитка.

мат... в слой клея ... типовой вариант

Matt написал: Так утапливать кабель в гидроизоляции?

это не понятно А так то - ГИ на основание 2 прохода поперек с заходом на стены, и все стены над ванной, на следующий день раскладываем мат, замазываем не густым клеем, так, чтобы вокруг кабеля не было воздушных пузырей - это важно!!!, на следующий день укладываем плитку. Кабель должен быть и перед и после укладки проверен на сопротивление жилы и изоляции - читайте инструкцию!!! Датчик должен быть размещен между петлями, и в гофре, трубе - чтобы можно было потом вытащить и заменить. Уделите этому внимание!!!

0
Аватар пользователя
Artemei

Местный

Регистрация: 26.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

17.09.2024 в 11:38:49

Напишу в эту тему. Везде пишут, что теплый пол (мат) укладывается поверх гидроизоляции. Т.е. потенциально к нему может попадать влага. А если повредится изоляция? Пишете, перед укладкой плитки померить меггером, это можно. Но все же. Нет какого-то способа разместить теплопроводящий гидроизоляционный материал (какой?) между теплым полом и плиткой? Боязно как-то ходить мокрыми ногами по кабелям под напряжением.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109235

17.09.2024 в 11:50:23

Artemei,

  1. У кабеля есть экран. И есть УЗО. И даже если бы не было экрана УЗО сработает.
  2. Мат в тонкий слой клея, или наливного, поверх гидра.
  3. Мат снять с сетки. Штробы неглубокие. В штробы клей, вдавить в клей, замазать сверху.

Выбирайте..

У приличных - если данные измерения сопротивления изоляции не внесены в паспорт - отказ от гарантии. Измерять - минимум 2500вольт. (В паспорте 1000, но если вам нужно точно убедиться что нет проблем - измеряйте на 2500)

0
Аватар пользователя
Artemei

Местный

Регистрация: 26.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

17.09.2024 в 12:21:35

Понял, спасибо. А какой вид наливного пола лучше всего проводит тепло?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109235

17.09.2024 в 15:45:43

Artemei написал: Понял, спасибо. А какой вид наливного пола лучше всего проводит тепло?

Artemei, жидкая ртуть)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу