BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138413

09.07.2022 в 11:55:11

Что-то коллеги молчат и не бросаются тапками - странно :)

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.07.2022 в 13:19:00

BV написал: Что-то коллеги молчат и не бросаются тапками - странно

Котёл переводится в летний режим и работает как газова колонка. Ничего покупать не надо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138413

09.07.2022 в 13:30:32

cineman, а насчет теплоаккума из бойлера? Ну допустим теплопотери помещения малы, радиаторы не чугун - воды мало и котел зимой тактует...

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.07.2022 в 14:53:25

BV написал: cineman, а насчет теплоаккума из бойлера? Ну допустим теплопотери помещения малы, радиаторы не чугун - воды мало и котел зимой тактует...

Бойлер откуда возьмётся? Застройщик уже наградил проточником, и избавиться от него будет непросто.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138413

09.07.2022 в 14:57:30

cineman написал: Бойлер откуда возьмётся?

из магазина.

cineman написал: Застройщик уже наградил проточником, и избавиться от него будет непросто.

Я это не предлагал:

BV написал: Как вариант - подключить в контур отопления котла электрический накопительный бойлер не подключая его к элетросети, и не ставя предохранительный клапан - просто как теплоизолированный бак с входом и выходом - теплоаккумулятор. Вход холодной воды бойлера к котлу к обратке, а выход ГВС - к системе отопления, то есть врезать в обратку перед котлом (подводки бойлера наоборот - чтобы горячая вода не проскочила вверх сквозь бойлер) Тут есть задача - для первоначального запуска системы надо удалить воздух из бойлера - но она решаема. Чем больше объем - тем дольше время нагрева обьема воды и меньше должно быть тактование. По логике должно сработать

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.07.2022 в 15:06:47

BV написал: По логике должно сработать

В этой логике угадывается недосказанное, что вода в бойлере должна остывать. Иначе, что изменится?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138413

09.07.2022 в 15:15:01

cineman написал:

BV написал: По логике должно сработать

В этой логике угадывается недосказанное, что вода в бойлере должна остывать. Иначе, что изменится?

cineman, нет. Смысл такой, что котлу нужно время для нагревания воды - чем больше обьем, тем дольше работа. А остывать нагретая вода будет в отопительных приборах, прогоняемая насосом котла - ставить на постоянную работу в настройках.

Обыкновенное увеличение теплоемкости системы. То же самое что и загрузка теплоаккумулятора.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.07.2022 в 15:22:57

BV написал: чем больше обьем, тем дольше работа.

Бойлер наполнится обраткой горячее порога отключения котла. При каждом следующем включении котла он сразу будет получать свою горячую обратку и отключаться.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138413

09.07.2022 в 17:01:17

cineman, похоже вы или не читаете мои ответы или не понимаете. Подожду, может ещё кто отпишется

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1265

10.07.2022 в 09:23:53

BV написал:

Starnet122 написал: они либо так, либо так, и что в зависимости от сезона не получится ЛЁГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ переключать режим с одного на другой. Или я не так понял ?

изложте так, чтобы было понятно не только Вам :) Там все не просто, а элементарно, если про ПС - вытащить зимой вилку из розетки :) Если про котел - чтение инструкции помогает...

BV, да, я говорю именно про ПС. Разве на зимний период ПС просто обесточивается, открываются шаровые краны и он работает как ВОДЯНОЙ ? А летом наоборот: краны закрываются, вилка в розетку и он становится ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.07.2022 в 16:27:25

BV написал: Подожду, может ещё кто отпишется

Может нарисуете?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу