_dmitry
_dmitry
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 375

14.07.2022 в 19:03:49

у сифона указано, что скорость слива воды составляет 36 л/мин., но при условии давления воды 120 мм. Что это за показатель 120 мм? Высота давления столба воды? И при каких условиях соблюдаются эти 120 мм для сифона?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.07.2022 в 20:15:57

MRB11 имеет выходную трубу выше, чем у MRB12, что важно для уменьшения затеканий с кухни.

0
_dmitry
_dmitry
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 375

14.07.2022 в 20:50:48

cineman написал: имеет выходную трубу выше

не обратил внимание. На схеме, что у MRB11, что у MRB12 высота изделия одинаковая - 92,5 мм. Одинаковый и гидрозатвор. Не должно быть разницы по высоте. Но всякое бывает

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11478

14.07.2022 в 21:21:46

_dmitry написал: у сифона указано, что скорость слива воды составляет 36 л/мин., но при условии давления воды 120 мм. Что это за показатель 120 мм? Высота давления столба воды? И при каких условиях соблюдаются эти 120 мм для сифона?

_dmitry - условие давления воды не менее 120 мм - это минимальный уровень водяного столба, т.е. 120 мм от зеркала воды в ванне до сливного отверстия, который и будет обеспечивать озвученную скорость слива. При меньшем от 120мм значении уровня воды в ванне скорость слива так же будет снижаться. Отличие между MRB-11 и MRB-12 только в способе крепления пробки-грибка к патрубку гидрозатвора (стакан с решеткой) У MRB11 пробка просто вставляется в выпуск сифона, патрубок гидрозатвора вынимается отдельно от пробки ключом-крючком (идет в комплекте), У MRB12 пробка прикручивается к патрубку гидрозатвора и вынимается вместе с ним.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.07.2022 в 21:59:32

_dmitry написал: Не должно быть разницы по высоте.

Смотрите на расстояние от фланца выпуска ванны до выходной трубы. На глаз сантиметр будет или более.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11478

14.07.2022 в 23:55:21

Сифон у этих моделей одинаковый, слева MRB12 , cправа MRB11

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.07.2022 в 01:10:55

А вот и Волдо

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11478

15.07.2022 в 01:31:33

Отличие в размерах одной модели но разных серий. MRB11 и MRB11 серии 315 Фото из каталога McAlpine 2018г.

0
_dmitry
_dmitry
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 375

15.07.2022 в 01:32:06

Technik-san написал: При меньшем от 120мм значении уровня воды в ванне скорость слива так же будет снижаться.

Спасибо. все четко и понятно. Это приговор сифону :p Если предположить линейность (чайник я), то при 6 см глубины скорость будет составлять 18 л/мин. При 3 см уже 9 л/мин. И это при идеальном состоянии канализации и правильном угле уклона. В чем я очень сомневаюсь. Да даже если при 3 см будет скорость 15 л/мин уже не подходит. У меня душ дает скорость 18 л/мин. Вода будет быстрее прибывать, чем убывать. Стоять по щиколотке в воде не хочется.

0
_dmitry
_dmitry
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 375

15.07.2022 в 03:40:10

А как измеряется толщина ванны в районе горловины (слива)? Вариант 1 или 2?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11478

15.07.2022 в 09:49:30

_dmitry - вопрос ваш расплывчатый. "Толщина ванны" - в смысле, толщина материала , из которого она изготовлена (вариант 1) или интересует точка отсчёта для измерения глубины (вариант 1 верхняя черта) или высоты ванны (вариант 2 нижняя черта) ? В чём суть вопроса ?

0