Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111652

18.07.2022 в 11:57:47

Elemo написал: Radio, Вот еще бы понять где враг притаился... Получается что фаза идущая на люстру где-то неожиданно стала "утекать"?

Elemo, да. Но вдруг - не бывает. Или утопили, но для этого должна быть повреждена изоляция провода, или вода попала в распредклробку на этой линии. Она есть? Или просверлили...но кто сверлит полы просто так? Или...более редкое...типа давно был закручен саморез в кабель и вдруг решил себя проявить. В любом случае нужно знать/найти трассу линии, и коробки на ней... Неизвестную трассу обычно найти менее сложно, чем спеца с прожигателем. Итак, проводка новая, или не менялась с постройки дома? Если второе - серия дома?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111652

18.07.2022 в 12:02:24

Натяжной ПВХ демонтируется достаточно легко и также ставится на место.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10300

18.07.2022 в 12:04:36

Elemo написал: Попробовал "исключить" выключатель. Замкнул провода включения ваговской клеммой. При включении УЗО оно сразу "выключается".

Осталось исключить провод от выключателя до люстры - прокинуть провод (вместо замурованного) и посмотреть как поведёт себя УЗО. И если проблема на последнем проводе, то вероятно искать распределительную коробку и сливать воду или вспоминать где повесили последнюю картину/полочку/натяжной потолок при установке которых пробили провод к люстре.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111652

18.07.2022 в 12:29:34

ser000 написал:

Elemo написал: Попробовал "исключить" выключатель. Замкнул провода включения ваговской клеммой. При включении УЗО оно сразу "выключается".

Осталось исключить провод от выключателя до люстры - прокинуть провод (вместо замурованного) и посмотреть как поведёт себя УЗО. И если проблема на последнем проводе, то вероятно искать распределительную коробку и сливать воду или вспоминать где повесили последнюю картину/полочку/натяжной потолок при установке которых пробили провод к люстре.

ser000, прочитайте первое сообщение. Проблема именно в проводе от выкл до люстры, без "если". И не надо предлагать автору бесполезные телодвижения в виде прокидывания доп. проводов.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111652

18.07.2022 в 12:38:29

Elemo, сделайте четкое фото подрозетника выключателя с проводами... Чтобы было видно места выхода проводов из стены. Места выхода проводов из натяжного потолка... И если получится - что там внутри за отверстием в натяжном...

0
Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

18.07.2022 в 16:56:33

dokar написал: Elemo, Так у вас натяжной ? И лужа над головой? ))) А вы еще вопросы задаете, где и как искать. :cool:
Документируйте в присутствии представителей УК сьем потолка и дальнейшие операции , для предьявы соседу. Может даже мосжилинспекция и страховщик и.

dokar, Не... была бы лужа, вопросов бы не было к сообществу. Вопросы бы были к соседу :)

0
Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

18.07.2022 в 16:58:31

BV написал:

Elemo написал: Radio, Вот еще бы понять где враг притаился... Получается что фаза идущая на люстру где-то неожиданно стала "утекать"?

Elemo, да. Но вдруг - не бывает. Или утопили, но для этого должна быть повреждена изоляция провода, или вода попала в распредклробку на этой линии. Она есть? Или просверлили...но кто сверлит полы просто так? Или...более редкое...типа давно был закручен саморез в кабель и вдруг решил себя проявить. В любом случае нужно знать/найти трассу линии, и коробки на ней... Неизвестную трассу обычно найти менее сложно, чем спеца с прожигателем. Итак, проводка новая, или не менялась с постройки дома? Если второе - серия дома?

BV, Дом П-44Т. Проводка "новая" - ей 12 лет, при получении квартиры делался ремонт с заменой всей "штатной" проводки. К сожалению, распредкоробок в свободном доступе нет. И спросить "а где" не у кого. :(

Может конечно саморез какой дал о себе знать...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111652

18.07.2022 в 17:32:24

Elemo, дома эти знаю. Новая проводка к люстре делалась открыто за натяжным потолком или перетягивалась в штатном канале? Я выше просил фото... Ну и сами не осилите победить - обращайтесь

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

18.07.2022 в 17:52:49

Elemo написал:

dokar написал: Elemo, Так у вас натяжной ? И лужа над головой? ))) А вы еще вопросы задаете, где и как искать. :cool:
Документируйте в присутствии представителей УК сьем потолка и дальнейшие операции , для предьявы соседу. Может даже мосжилинспекция и страховщик и.

dokar, Не... была бы лужа, вопросов бы не было к сообществу. Вопросы бы были к соседу :)

Elemo, Лужа не обязательно достаточно рассолу проникнуть внутрь распайки, или что там у вас . Вам же BV написал , что надо постотреть под натяжной потолок.

0
Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

18.07.2022 в 18:59:15

Проводка протянута в гофре в штатных каналах. Под потолком сухо (что в штатных каналах не скажу, туда подобраться не могу. Только вот плохонькое видео есть

Ниже фото "в процессе ремонта" там видно справа отвод к будущему подрозетнику. И еще фото того что сейчас висит в этом месте. Практически на место штробы попадает крепеж полки с посудой (сушкой). Полка висит уже лет 8-10, но если и вправду была задета изоляция... то может быть и пробило в итоге.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20697

18.07.2022 в 21:22:42

Elemo, что за белые проводочки видны на фото и мелькают на видео? Шввп? :popcorn

0
Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

18.07.2022 в 21:38:10

Radio написал: Elemo, что за белые проводочки видны на фото и мелькают на видео? Шввп? :popcorn

Radio, Давно был ремонт, лет 12 назад, но судя по чекам покупался только ввг 1.5 и ввг 2.5. Но может не все чеки сохранились. А так я и сам не вижу что там...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111652

19.07.2022 в 11:48:36

Проводка протянута в гофре в штатных каналах.

Как в каналы попала гофра? Как она туда влезла?;)

Такое видео не стыдно выкладывать?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20697

19.07.2022 в 19:14:02

BV написал: Такое видео не стыдно выкладывать?

А что такое? Хороший видос, я с удовольствием посмотрел :popcorn

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

20.07.2022 в 11:36:20

Elemo написал: Фото "проблемного" УЗО и щита прилагаю

В щите шины N при подключении жил N не перепутаны? Очень часто жилы N кабелей подключают к шинам N как попало, как будто эти шины одинаковы.

0