С большим трудом нашел другую пружину в редуктор. Теперь свободно выставил динамику с редуктора 2 атм. Проток воды - 7 литров в минуту. Всем спасибо за помощь.
21.07.2022 в 18:28:30
С большим трудом нашел другую пружину в редуктор. Теперь свободно выставил динамику с редуктора 2 атм. Проток воды - 7 литров в минуту. Всем спасибо за помощь.
21.07.2022 в 18:33:50
Stesa1974, Проверьте не перекосило ли картридж фильтра при установке. Колба прозрачная? Если нет, то нужно выкрутить и посмотреть. У меня такое было.
21.07.2022 в 19:56:50
Stesa1974 написал: Теперь свободно выставил динамику с редуктора 2 атм. Проток воды - 7 литров в минуту.
Какое давление перед самым редуктором, после фильтров и тд в динамике? Или сколько падает на открытом редукторе?
И да, а в статике сколько после такой настройки? сразу после прекращения разбора воды...
21.07.2022 в 20:26:17
АлекСАН_dr, все ровно. BV, в статике 3,5 атм, в динамике 2 - после редуктора.
21.07.2022 в 20:30:11
23.07.2022 в 14:47:32
BV написал:
BV написал: перед самым редуктором,
ну да ладно... если
Stesa1974 написал: ... последний выполняет роль защиты от гидравлического удара и все..
BV, редуктор давления не предназначен для защиты от гидравлического удара. Эту роль хорошо выполняют компенсаторы, в виде обычного расширительного бака. Это ответ на Ваш вопрос. Спасибо за помощь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.