Zaas
Zaas
Новичок

Регистрация: 26.07.2022

Very

Сообщений: 5

26.07.2022 в 09:52:31

Здравствуйте. После замены бойлера появился странный эффект. Через пару секунд после того как закрываешь кран(все смесители рычажные) - начинается вибрация, по впечатлениям сильнее всего в том месте, где идёт ответвление от трубы холодной воды на бойлер. Если закрыть шаровый кран на трубе холодной воды бойлера - вибрация исчезает. Трубы горячей воды на дом нет. При установке бойлера менял предохранительный обратный клапан и пришлось снять/установить шаровые краны, отсекающие бойлер. Пока писал подумал - может я эти краны не той стороной установил(предохранительный точно правильно, единственное что - он шел в комплекте с бойлером, правда написано что он итальянский)? Но могло ли это привести к такому странному эффекту? Вибрация начинается именно после того, как закрываешь кран смесителя.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138314

26.07.2022 в 09:57:42

Дело в ОК. При нагреве немного пропускает в обратную сторону выравнивая давление. Проверьте - отключите бойлер от электросети и закройте кран

0
Zaas
Zaas
Новичок

Регистрация: 26.07.2022

Very

Сообщений: 5

29.07.2022 в 20:59:53

Вода в бойлере полностью остыла, труба все ещё вибрирует. Я вот думаю, там горизонтальные части холодной трубы относительно горячей не должны быть выше/ниже или на одном уровне относительно друг друга? Я немного конфигурацию поменял, подводящая труба холодной воды была чуть заломана и несильно приподнята вверх, я ее немного выпрямил. Но заломана реально совсем немного. Вот думаю, может это специально было? Там ещё отводка к сливному бачку низко, может поэтому специально трубу холодной воды приподняли?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138314

29.07.2022 в 21:24:48

Zaas, вы сами с собой разговариваете?:) У вас никто в гостях не был, потому несколько фото лучше кучи слов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138314

29.07.2022 в 21:26:39

Вода в бойлере полностью остыла, труба все ещё вибрирует.

Вот это не понятно - можете подробно, по шагам описать?

0
pool
pool
Ограничен

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7499

29.07.2022 в 21:37:01

Zaas, проделайте пожалуйста те же манипуляции с закрытием. Но скорость закрытия чтобы была максимально плавная.

0
Zaas
Zaas
Новичок

Регистрация: 26.07.2022

Very

Сообщений: 5

29.07.2022 в 23:21:54

pool, если закрывать плавно - вибрации нет, соответственно и гула. Кстати там не гул а скорее что-то типа слабенького перфоратора по звуку, много слабых ударов. На фото та труба что ниже - холодная. Это ее я чуть опустил, она была выше.

0
pool
pool
Ограничен

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7499

29.07.2022 в 23:31:58

Если Вы явно усмотрите зависимость между скоростью закрывания и возникновением гула, то диагноз - эффект от гидроудара. Лечится жёсткой фиксацией вибрирующих участков труб. Для проверки можете зажать участок вибрирующей трубы в кулак и многократно включать/выключать воду. Гула не будет.

PS Есть, правда, кое-какие теоретические нестыковки в поставленном диагнозе. Пока не раскрываю, надо их самому осмыслить...

0
Zaas
Zaas
Новичок

Регистрация: 26.07.2022

Very

Сообщений: 5

30.07.2022 в 12:46:46

Почитал о гидроударе, очень похоже что Вы правы. Вечером попробую зафиксировать трубу. Единственное что не понятно - почему эффект появился после замены бойлера? И когда бойлер отсекаешь шаровыми кранами - вибрации нет.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.07.2022 в 19:07:37

Zaas написал: И когда бойлер отсекаешь шаровыми кранами - вибрации нет.

Гидроудар - импульс, в данном случае попавший в колебательный контур из упругости воздуха в бойлере и массы воды в какой то трубе. Без многократных повторений гидроудар совсем не гудение.

0
Zaas
Zaas
Новичок

Регистрация: 26.07.2022

Very

Сообщений: 5

02.08.2022 в 09:11:58

Облазял всю систему, нигде не могу найти источник вибрации чтобы закрепить. Разве что довольно сильно дергаются гибкие трубки к смесителям. Пока искал обратил внимание что звук есть и тогда, когда соседи открывают воду, только он значительно тише. Кстати по впечатлениям звук идёт из бойлера. Я кстати когда бойлер ставил ОК менял, предыдущий не работал, как оказалось.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.