IdkWhy116
IdkWhy116
Новичок

Регистрация: 28.07.2022

Казань

Сообщений: 5

28.07.2022 в 21:17:44

Добрый день, уважаемые форумчане!

Встал вопрос добавления отдельной линии для духового шкафа на кухне, но во внутриквартирном боксе нет места для еще одного автомата. Могу ли я забрать фазу с крайнего правого автомата (освещение) кабелем 2,5 мм, протащить кабель до кухни где благополучно и размещу автомат спрятав его в шкафчике?

Много раз читал про правило, что если автоматы соединять м/у собой перемычками из провода, то его сечение должно равняться сечению провода подходящего к вводному автомату. Но тут получается автомат крайний, и нагрузка по нему должна будет идти только от духовки, если я ничего не упускаю.

Фотографию прилагаю.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123657

28.07.2022 в 23:13:02

Можете, а можете вводной поменять на дифавтомат 2П и появится 2 места, как раз для дифа на духовку. Вместо того, чтобы на кухне автоматы городить

0
IdkWhy116
IdkWhy116
Новичок

Регистрация: 28.07.2022

Казань

Сообщений: 5

29.07.2022 в 06:57:32

BV, Благодарю за ответ и спасибо за альтернативный способ решения! А в чем разница между автоматами серии АД и АВДТ?

В интернете нашел такую информацию: 1) у АД есть кнопка "возврат" которая позволяет определить по какой причине отключилось устройство, кз/перегрузка или же утечка 2) у АД тепловой и магнитный расцепители стоят на всех линиях 3) к АД можно подсоединить дополнительные контакты (КС47 и КСВ47) для дистанционной передачи информации о состоянии автоматического выключателя 4) у АД номинальная отключающая способность только 4500

Оценить насколько эти различия в моем случае играют роль не могу.

Ну и для замены вводного автомата, нужно доступ к щитку в подъезде получить ибо он закрыт. Попробую узнать у УК можно ли обесточить квартиру.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9359

29.07.2022 в 07:19:29

IdkWhy116 написал: А в чем разница между автоматами серии АД и АВДТ?

Эта информация Вам не нужна. Вам нужно "точно такое же, но на два модуля вместо четырёх". Это не сильно ходовая позиция, возможно придётся чуток подождать.

IdkWhy116 написал: Попробую узнать у УК можно ли обесточить квартиру.

Заодно закажите платную услугу по замене.

0
IdkWhy116
IdkWhy116
Новичок

Регистрация: 28.07.2022

Казань

Сообщений: 5

29.07.2022 в 07:42:36

strider1978, Автомат заменять через УК, чтобы в случае чего ко мне не возникло вопросов?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9359

29.07.2022 в 10:32:16

IdkWhy116 написал: Автомат заменять через УК

Заменять через понимающего человека, не обязательно через УК. Это уже Ваша зона ответственности.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10768

29.07.2022 в 15:06:43

BV написал: можете вводной поменять на дифавтомат 2П и появится 2 места

Ещё 3 места можно сэкономить в правой части заменив на более компактные дифавтоматы в один модуль.

1
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10768

29.07.2022 в 15:07:22

strider1978 написал: Это уже Ваша зона ответственности.

Первое отключащее устройсто это зона ответственности УК.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9359

29.07.2022 в 16:08:50

ser000 написал: Первое отключащее устройсто это зона ответственности УК.

Уверен что в этажном щите или в щитовой есть ВН.

0
IdkWhy116
IdkWhy116
Новичок

Регистрация: 28.07.2022

Казань

Сообщений: 5

29.07.2022 в 17:19:54

strider1978, Понимающего человека ещё найти надо. Ибо зовешь электрика, а он тебе предлагает и варочную и духовой шкаф на одну линию посадить с 32А автоматом.

У меня конечно опыта в электромонтаже нема, но тут понимать не так то и много нужно, разве нет?

0
IdkWhy116
IdkWhy116
Новичок

Регистрация: 28.07.2022

Казань

Сообщений: 5

29.07.2022 в 21:15:05

ser000, А возможно ли обойтись заменой только одного автомата и соответственно добавлением ещё одного для моих целей? Предполагаю, что будут проблемы при подключении гребенкой из-за разных расстояний между контактами на 2-ух модульных и одномодульных диф. автоматах

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу