СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

04.08.2022 в 20:03:51

ka4ok написал: dokar,

Есть смысл только при отсутствии заземления , остальное ваши личные предпочтения , а также маркетинг.

Так в общем-то предпочтения и есть. 10мА по правилам ставится на влажные зоны, но кто же запрещает эту практику везде распространить, хуже то не будет.

Не по правилам. По многократно растиражированным измышлениям невежественных блоггеров.

0
ka4ok
ka4ok
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 54

04.08.2022 в 20:08:31

По многократно растиражированным измышлениям невежественных блоггеров.

Какое УЗО точнее и чувствительнее: 10мА или 30мА? Ответ определят, какое устройство выбрать.

И никаких ссылок на ПУЭ не надо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124748

04.08.2022 в 21:23:10

ka4ok написал: Какое УЗО точнее и чувствительнее: 10мА или 30мА? Ответ определят, какое устройство выбрать.

Простой вопрос: В какой мере УЗО 10ма и 30ма ограничивают ток, протекающий через человека при утечке, возникающей например при прикосновении к фазе, если человек скажем мокрый, и стоит на мокром бетонном полу?

0
ka4ok
ka4ok
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 54

04.08.2022 в 21:32:39

В смысле, ограничивают ток? УЗО измеряет утечку. Если утечка зафиксирована и есть в измеримом пределе, срабатывает, то есть вырубает линию.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124748

04.08.2022 в 21:45:45

ka4ok, в выше приведенном примере-вопросе какое УЗО лучше защитит?

0
ka4ok
ka4ok
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 54

04.08.2022 в 21:52:38

В описанной вами ситуации, предполагаю, ничего не защитит.

Тем не менее, 10мА позволяет повысить точность контроля над утечкой. И в других ситуациях оно способно послужить на пользу. Поэтому использую исключительно УЗО 2P 10мА тип А с предельным током 25A (+ защищено автоматом 16А кривая B).

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

04.08.2022 в 22:09:01

ka4ok написал: В описанной вами ситуации, предполагаю, ничего не защитит.

Тем не менее, 10мА позволяет повысить точность контроля над утечкой. И в других ситуациях оно способно послужить на пользу. Поэтому использую исключительно УЗО 2P 10мА тип А с предельным током 25A (+ защищено автоматом 16А кривая B).

ka4ok, подсказка: допустим, через человека в вышеуказанном примере будет протекать порядка 200мА. Какое УЗО лучше защитит?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124748

04.08.2022 в 22:14:23

ka4ok написал: В описанной вами ситуации, предполагаю, ничего не защитит.

Неожиданно.... , а нахрен тогда вообще УЗО ставить, если они не защищают?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

04.08.2022 в 22:25:39

BV написал:

ka4ok написал: В описанной вами ситуации, предполагаю, ничего не защитит.

Неожиданно.... , а нахрен тогда вообще УЗО ставить, если они не защищают?

BV, ну как зачем? Чтобы

повысить точность контроля над утечкой.

;)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20895

04.08.2022 в 22:30:44

СтранникXXI написал:

ka4ok написал: В описанной вами ситуации, предполагаю, ничего не защитит.

Тем не менее, 10мА позволяет повысить точность контроля над утечкой. И в других ситуациях оно способно послужить на пользу. Поэтому использую исключительно УЗО 2P 10мА тип А с предельным током 25A (+ защищено автоматом 16А кривая B).

ka4ok, подсказка: допустим, через человека в вышеуказанном примере будет протекать порядка 200мА. Какое УЗО лучше защитит?

СтранникXXI, То , от которого ощущения будут нежнее. ))) Все блохеры на это рассчитывают , полагая что утечка будет плавно, плавно возрастать .)))

0

Да, ни фига.

ka4ok
ka4ok
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 54

04.08.2022 в 22:37:30

BV,

допустим, через человека в вышеуказанном примере будет протекать порядка 200мА.

утечка 200мА - должны сработать УЗО 10мА, 30мА, 200мА только вот это смертельная "доза", поэтому УЗО 200мА не защитит 10мА и 30мА - сработают

Если будет утечка 10мА и сработает УЗО 10мА за считанные миллисекунды (сколько там у разных производителей? 25-40 мс?), то это тоже успешное срабатывание. Но вот при утечке 10мА уже УЗО 30мА не поможет.

Ваш пример мне показался подозрительным, так как он уж очень неудачный. С точки зрения человека, который в него, надеюсь, все же не попадет. Все отрицательные факторы - сразу в нем.

Вообще, я не понимаю причины спора. Если рассуждать "зачем 10мА, если и 30мА защитит", то я бы предпочел чтобы были изобретены УЗО 5мА, непременно поставил бы их.

0