15.08.2022 в 13:21:16

ovm19 написал: а если нет TN?

То после автомата не обязательно 10 мм2 меди. Можно 6 мм2, по номиналу автомата.

0
ovm19
ovm19
Местный

Регистрация: 09.07.2012

Москва

Сообщений: 124

15.08.2022 в 13:21:21

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

15.08.2022 в 13:56:24

Оно выглядит прилично, пока дом новый, и чердак по этой причине пустой. Благое намерение "не захламлять" так же надёжно и достоверно, как намерение вынимать вилку водогрея из розетки перед использованием...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27570

15.08.2022 в 14:00:32

ovm19 написал: а если нет TN?

Тогда обязательно применение УЗО. По возможности, два каскада и хотя бы один каскад неэлектронное.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ovm19
ovm19
Местный

Регистрация: 09.07.2012

Москва

Сообщений: 124

15.08.2022 в 15:18:13

AlexeyL написал: Оно выглядит прилично, пока дом новый, и чердак по этой причине пустой. Благое намерение "не захламлять" так же надёжно и достоверно, как намерение вынимать вилку водогрея из розетки перед использованием...

AlexeyL, это верно))

0
ovm19
ovm19
Местный

Регистрация: 09.07.2012

Москва

Сообщений: 124

15.08.2022 в 15:19:28

ВТБ! написал:

ovm19 написал: а если нет TN?

Тогда обязательно применение УЗО. По возможности, два каскада и хотя бы один каскад неэлектронное.

ВТБ!, узо да, обязательно, это я озвучила электрикам. Обещали прислать схему

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

15.08.2022 в 18:04:22

ovm19, Если вспомнить название темы , то однозначно скажу , что прокалывающие зажимы не предназначены для соединения СИПа с многорповолочной медью , то бишь ПВСом. Не далее как прошлым летом пришлось лечить подобное соединение, незадолго до того как прогар не устремился по медным жилам, в сторону чердака . Спасло то что пропал контакт , напрочь.

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27570

15.08.2022 в 18:23:57

dokar написал: однозначно скажу , что прокалывающие зажимы не предназначены для соединения СИПа с многорповолочной медью , то бишь ПВСом

Многие модели формально предназначены. Но формальность требует герметичности соединения. Изоляция однопроволочной жилы обеспечивает её сама по себе, а с многопроволочными жилами всё не так.

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

15.08.2022 в 18:46:58

ovm19 написал: Обещали прислать схему

Если представится таковая возможность - выложите её в своей теме.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

15.08.2022 в 18:50:55

Многие модели формально предназначены. ВТБ!, Покажите допуски от производителей .)
Герметичнось обеспечивается элементарно, клеевой термоусадкой.

0

Да, ни фига.

Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1388

15.08.2022 в 19:39:09

dokar написал: Alekss, Что под этим имеется ввиду ? Ведь там порядка намного больше.

Только то, что многие наши не вдаваясь в подробности начинают имитировать американскую проводку.

dokar написал: а, прежде всего обязательной страховкой, ее не выплатой в случае ущерба и ежегодным увеличением в геометрической прогрессии в случае невыполнения требований нормативов.

Как это делают в Америке.

megrad написал: У них напряжение другое.

Другое для маломощных приборов. Всё что помощнее - 240В.

0

Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.