<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Новичок

Регистрация: 16.08.2022

Уфа

Сообщений: 47

19.08.2022 в 13:16:02

АлекСАН_dr, пример как то не в тему... В системе отопления тоже течет только горячая вода, и этот теплоноситель везде одной температуры... Но ведь регулировке радиатор вполне поддается

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.08.2022 в 18:11:49

<ИЛЬЯ> написал: Но ведь регулировке радиатор вполне поддается

Миллионы людей думают, что регулятор на входе радиатора снижет температуру подаваемой воды.

0
<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Новичок

Регистрация: 16.08.2022

Уфа

Сообщений: 47

19.08.2022 в 20:09:00

cineman, ну так и регулятор на утюге тоже не регулирует мощность нагревателя, а только периодически включает и выключает его, но результатом то как раз выходит регулировка температуры. Я в первом посте как раз поэтому и спрашивал про термоголовку которая работает по сходному принципу, в отличии от вентиля

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.08.2022 в 21:20:41

<ИЛЬЯ> написал: Я в первом посте как раз поэтому и спрашивал про термоголовку которая работает по сходному принципу, в отличии от вентиля

В водопроводной воде термоголовки долго не работают. Можно установить дешевый шаровой кран с электроприводом. Крутить его от термостата. Термостат трубный установить на выход полотенцесушителя, внутри шкафа. Коряво выглядит потому, что при открытии крана, обратка нагреется очень быстро. Это будет быстрее утюга, и кран проживёт недолго. Вам нужно знать, что простое понижение скорости воды в трубе приводит к осаждению в трубе той грязи, которую я называю ржавый кисель. Защитит от киселя периодическое полное открывание регулировочного вентиля. Основной вопрос в полотенцесушителях - срок службы. Второй вопрос - защита от разрыва полотенцесушителя. Вы их легко прошли мимо и вцепились в регулировку. Вопрос о том, сколько этажей затопите насущнее вопроса регулировки температуры.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138270

19.08.2022 в 23:30:21

так как он будет греться только когда сечение прохода в вентиле превысит сечение байпаса,

Это - заблуждение

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.08.2022 в 23:53:38

<ИЛЬЯ> написал: а только периодически включает и выключает его, но результатом то как раз выходит регулировка температуры

Резистор внутри утюга получает примерно одинаковую мощность на единицу длины, а труба на входе горячей будет ВСЕГДА! Снижением расхода сможете добиться лишь снижения температуры конечного участка.

0
<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Новичок

Регистрация: 16.08.2022

Уфа

Сообщений: 47

21.08.2022 в 05:39:36

cineman, А как же тогда понимать что на сайте Сунержа (это конечно совсем не мой ценовой диапазон) есть раздел запорно-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ арматуры? Не может же быть что в премиум классе вентили, цены на которые только начинаются от 5 штук с хвостиком, работают лишь 1-2 года?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.08.2022 в 07:45:06

<ИЛЬЯ> написал: А как же тогда понимать что на сайте Сунержа (это конечно совсем не мой ценовой диапазон) есть раздел запорно-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ арматуры?

"-Прапорщик, остановите поезд!

  • Поезд СТОЙ! РАЗ! ДВА!" Ваша неспособность понять уже написанное для Вас делает продолжение бессмысленным. Обращайтесь к эффективным продаванам. Они всё знают лучше меня.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.