Mitrich42
Mitrich42
Новичок

Регистрация: 24.12.2006

Ярославль

Сообщений: 28

17.04.2007 в 21:04:01

Новостройка. 14 этаж 16-этажки. Сейчас П-образный ПС врезан в стояк.Хочу заменить на лесенку примерно так: Под потолком увожу стояк в нужное место, там спускаю вниз, монтирую ПС-лесенку и увожу стояк вверх . Все трубы под потолком потом скроет подвесной потолок. Вопросы: 1 Проходит такая конструкция ? Смущает течение воды вниз-вверх. Не будет худо соседям ? Или нужна схема подключения через байпас ? 2 Вертикальные перемычки в лесенке меньшего диаметра. Нет ограничения расхода-давления воды ? Уже предупреждали о недопустимости заужения стояка.

0
Mitrich42
Mitrich42
Новичок

Регистрация: 24.12.2006

Ярославль

Сообщений: 28

18.04.2007 в 14:18:26

Может что-то непонятно написал. Добавлю - стояк полипропилен. Или схема-расунок обязательны ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125249

18.04.2007 в 14:56:25

Mitrich42 написал : Или нужна схема подключения через байпас ?

Именно так. Посмотрите вход в ПС - там наверняка очень малый проходной диаметр. Вы не должны заужать сечение - иначе сделаете плохо не только соседям, но и себе тк вы все сидите на одной ветке

0
Makar
Makar
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 367

18.04.2007 в 15:28:05

Mitrich42 написал :

А ПС вы уже приобрели, или еще только собираетесь? В лесенке все перемычки параллельно подключены, у них суммарное сечение больше чем у боковых вертикальных труб, способ подключения зависит от конструкции ПС, есть те которые подключаются к одной боковой трубке, т.е. вместо стандартного П-образного, (видел с разным меж осевым расстоянием), а есть которые подключаются к разным боковым трубкам для них надо специально трубы вести к точкам подключения. Может не стоит городить огород, а просто поставить тот у которого боковое подключение? Правда размеры будут зависить от существующего межосевого расстояния и возможно не получится поставить большой. Я когда свой переделывал, просто купил подходящий, но не лесенку, отрезал тот что строители установили, нарезал на отводах резьбу и поставил два отсекающих шаровых крана с американками, честно говоря американки сомнение вызывают.. потечет/не потечет, но по идее не должны наверное. Байпас у меня есть кстати, просто к стояку труба была приварена П-обр. И еще, видел ПС П-обр из нержавейки через 5 лет работы, внутри тоненькая дырочка осталась, почти весь зарос, но это в доме которому около 20 лет...
У самого в ПС есть тонкие трубки, опасаюсь что заростут быстро, судя по тому что видел.

0
Mitrich42
Mitrich42
Новичок

Регистрация: 24.12.2006

Ярославль

Сообщений: 28

18.04.2007 в 16:13:38

BV Вход и выход у ПС не заужен и на разных сторонах лесенки. Смущает только изгиб стояка вниз-вверх. А реализовать схему с байпасом сложно - мало места. Makar В чем и дело - борьба за пространство. Там где сейчас проходит стояк ну очень хорошо встанет стиральная машина. А переносить стояк все равно буду.

0
зануда
зануда
Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

18.04.2007 в 22:34:52

На трубе идущей вверх-вниз вверхней точке поставте воздушник для автоматического спуска воздуха воизбежание образования воздушных пробок. А также вопрос хватит ли мощности циркулящии, схема работы системы ПС в вашем доме врядли расчитана на столь кардинальные изменения. Схема с размерами,и направление циркуляции не помешает дабы не гадать на кофейной гуще.

0
Mitrich42
Mitrich42
Новичок

Регистрация: 24.12.2006

Ярославль

Сообщений: 28

19.04.2007 в 15:36:41

Вас почитал и все конфы что нашел. Буду ставить ПС М-образный с байпасом. Всем спасибо.