MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18188

19.09.2022 в 14:35:40

Parkan011 написал: AlexeyL, 4 жилы 3 фары и ноль, алюминий на вскидку сечение одной жилы 13-16.

Parkan011, Если нет никакой возможности сделать у столба повторку, то делайте у дома ТТ (штыревое заземление). Провод РЕ от земли в щит в доме. В нём 3 УЗО на 25А. От них далее по автоматам. В уличный щит ставите УЗО 4Р с индексом S, на 100/300мА.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Parkan011
Parkan011
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 46

19.09.2022 в 15:08:29

MaSeVi, возле дома как я и писал практически не реально, щиток расположен далеко от земли, кабель придется вести через весь дом, либо пол возле щитка с бетоном плитой долбить(

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.09.2022 в 15:19:29

Parkan011 написал: 4 жилы 3 фары и ноль, алюминий на вскидку сечение одной жилы 13-16.

Да, такой ноль может быть пригоден для организации заземления по системе TN-C-S. Изучайте подробности. Ещё раз повторю, что без организации в доме заземления ваше УЗО 300 мА практически бесполезно.

MaSeVi написал: Если нет никакой возможности сделать у столба повторку

Вы уверены, что повторное заземление возле дома не заменяет повторное заземление у столба?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18188

19.09.2022 в 15:19:55

Parkan011 написал: кабель придется вести через весь дом

Зачем? Земля, как таковая вообще только в одном месте, что ли?))))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Parkan011
Parkan011
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 46

19.09.2022 в 15:55:40

MaSeVi, по факту да. Ну можно через крышу) но там второй этаж) яж говорю чтобы подвести землю в щиток в доме надо либо в полу либо 2 стену проходить, представьте что у вас щиток стоит по середине дома!

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.09.2022 в 16:04:06

Parkan011 написал: представьте что у вас щиток стоит по середине дома!

Представил. И что? У Вас дом 100х100 метров?

И по поводу СУП. Арматура в плите фундамента есть? Прицепиться к ней можно?

0
Parkan011
Parkan011
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 46

19.09.2022 в 16:14:04

AlexeyL, без понятия по поводу арматуры , пол дерево под полом утеплитель, дальше плита. Дома от застройщика) на стройке не присутствовал.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.09.2022 в 16:36:42

Parkan011 написал: Дома от застройщика

Таун хаус?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Parkan011
Parkan011
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 46

19.09.2022 в 16:45:49

megrad, нет обычный двухэтажный дом 9*9.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.09.2022 в 17:02:53

Parkan011 написал: 9*9.

И от щита до улицы 5 метров максимум. В чём проблема проложить провод?

Parkan011 написал: пол дерево под полом утеплитель

В санузле тоже?

0
Parkan011
Parkan011
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 46

19.09.2022 в 17:18:59

AlexeyL, да тоже в санузле (. На самом деле я не очень понимаю зачем это заземление, жил в доме 50 года постройки тоже частный дом, заземления не было и ничего не происходило, так же был бойлер, стиралка, ПММ и т.д Дом до сих пор стоит и ничего)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.