Parkan011 написал: AlexeyL, 4 жилы 3 фары и ноль, алюминий на вскидку сечение одной жилы 13-16.
Parkan011, Если нет никакой возможности сделать у столба повторку, то делайте у дома ТТ (штыревое заземление). Провод РЕ от земли в щит в доме. В нём 3 УЗО на 25А. От них далее по автоматам. В уличный щит ставите УЗО 4Р с индексом S, на 100/300мА.