Аватар пользователя
ИИгорь

Местный

Регистрация: 22.09.2022

Краснодар

Сообщений: 10

22.09.2022 в 18:34:34

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на ростверк залили сплошную плиту толщиной 16 см. М250. С армированием в одну сетку 12 арматурой с окном 20х20, выдержит ли она если отгородить ванную перегородками из кирпича? Высота потолков 3 м. Отдельный фундамент под перегородки не сделали

1
Аватар пользователя
ИИгорь

Местный

Регистрация: 22.09.2022

Краснодар

Сообщений: 10

22.09.2022 в 18:40:35

Такой вот в плане

0
Аватар пользователя
ИИгорь

Местный

Регистрация: 22.09.2022

Краснодар

Сообщений: 10

22.09.2022 в 19:06:33

Ростверк 800х400

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

22.09.2022 в 22:02:57

выдержит если бетон хороший

0
Аватар пользователя
ИИгорь

Местный

Регистрация: 22.09.2022

Краснодар

Сообщений: 10

23.09.2022 в 05:07:44

На вид вроде норм, а как его проверить. Строители говорят, что проверенный поставщик, работают с ним

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5989

23.09.2022 в 06:30:01

Размеры плиты, прежде всего важны, длинна и ширина. Если есть сомнения - то лучше: 1.Использовать пенобетон минимальной толщины, а не кирпич.

  1. Перед укладкой под плитой установить репер высоты, весь материал стены сложить насухо в месте укладки и замерить деформации. В зависимости от размеров плиты и прогиба - принимать решение, руководствуясь предельно-допустимыми значениям.
0

Да, это я.

Аватар пользователя
ИИгорь

Местный

Регистрация: 22.09.2022

Краснодар

Сообщений: 10

25.09.2022 в 11:05:04

Спасибо большое, попробую найти где то такой репер и проверю

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5989

25.09.2022 в 11:18:30

Зачем его искать???? Просверлить в плите отверстие, через него забить штырь меньшего диаметра в основание, и смотреть по нему прогиб нагружаемой плиты. Там деформации не маленькие предполагаются, не микроны, а милиметры. Ну и габариты плиты Вы так и не написали ..

0

Да, это я.

Аватар пользователя
ИИгорь

Местный

Регистрация: 22.09.2022

Краснодар

Сообщений: 10

28.09.2022 в 07:53:17

Фундамент свайно ростверковый 780х780, по середине перепонка для несущей стены. бетон м250. Сверху залили плиту с одной сеткой арматуры 12 мм 20х20 средней толщиной 16 см. М300. Предполагается отгородит санузел на одной половине, при этом все три стороны санузла будут на плите в той части, где она находится «на вису». Все стены кирпичные поюс сверху армапояс

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5989

28.09.2022 в 09:23:41

ИИгорь, Три стороны на «вису» - значит, одна опирается на ростверк и судя по описанию габариты рабочей части плиты 3500х7500, на таком пролете можно не заморачиваться и строить в пол-кирпича, что там тот санузел весит, крохи. Там кирпича тонны 2-3, а плита способна нести около 10-20-ти тонн равномерно распределенной. Надо инженера нанимать ДО начала строительства, или технадзор. Стоит копейки - а экономия получается ощутимая. На то й же арматуре выигрыш был бы ощутимый, строители-двоечники засунули 12, а можно было обойтись вдвое меньшими расходами, ну и впереди еще немало сюрпризов ждет судя по всему.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
ИИгорь

Местный

Регистрация: 22.09.2022

Краснодар

Сообщений: 10

28.09.2022 в 14:35:19

Спасибо вам огромное:) реально успокоили:)

0
Аватар пользователя
ИИгорь

Местный

Регистрация: 22.09.2022

Краснодар

Сообщений: 10

28.09.2022 в 14:40:44

Про сюрпризы- видимо да:) стал мерить, размеры гуляют до 5 см. Вверх и др стороны. Намерен попробовать сам класть кирпич. Плита в мастах кладки имеет значительные шероховатости, вообщем рубероид нормально не ляжет. надо чем то счищать

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115777

28.09.2022 в 16:07:24

ИИгорь написал: Плита в мастах кладки имеет значительные шероховатости, вообщем рубероид нормально не ляжет. надо чем то счищать

что проще - сделать ровную, строго в горизонт постель из раствора по маякам и на нее и рубероид и кирпич...

И да, плита утеплена - похоже нет.... Гидроизолирована от грунта?

И да - хоть какой-то проект у вас есть... или от балды по наитию прораба?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5989

28.09.2022 в 18:44:49

Рубероид-то зачем???

0

Да, это я.

Аватар пользователя
ИИгорь

Местный

Регистрация: 22.09.2022

Краснодар

Сообщений: 10

29.09.2022 в 15:50:13

Плиту снизу от грунта положили пленку:) проект есть, но… уже отклонились. Там пол по земле был. Видимо вы правы, самый простой наверное путь просто цементным расвлром выровнять. Может попутно подскажете, хочу для высот и тд купить лазерный уровень. Мне сюда ечть смысл покупать с большим количеством оучей?