10.12.2024 в 11:17:19
Sergey52 написал 10.12.2024 в 08:42
Зачем подключать инсталяцию через Г образное соединение (сверху Г-образная труба от инсталяции входит в прямую трубу от канализации), если можно сделать с наклоном напрямую в канализацию ?
Ваша идея имеет полное право на реализацию без каких либо последствий
10.12.2024 в 11:21:35
Technik-san, отлично, спасибо
12.12.2024 в 07:05:35
На трубе вылез сюрприз в виде трещины. Обычный стояк чугун 100. Что ему не хватило через 40 лет постройки дома? Как лечить, сверлить, менять, залепить? И чем закончится если ничего не делать? ПризнАюсь, больше теория интересна, почему треснула-то?
12.12.2024 в 20:46:37
ВикторДуб написал 12.12.2024 в 07:05
больше теория интересна, почему треснула-то?
Нагрузки на стояк при температурном расширении? Какая труба рядом?
12.12.2024 в 22:17:21
ВикторДуб, разные видел, но такую - впервые
12.12.2024 в 22:29:47
ВТБ!, Рядом холодная, дальше горячая. Последний 9-й этаж. Выше тех. этаж. Живу в этой квартире более 10 лет, а трещина вылезла в понедельник.
12.12.2024 в 22:30:40
BV, Вечер перестаёт быть томным? :)
12.12.2024 в 23:06:47
ВикторДуб, Обычно на раструбе по оси трубы трещина, или кусок отлетает. Гадать почему так как у вас вдольи длинная - точно врядли узнаешь. Скорее всего возрасли нагрузки на трубу, или она устала терпеть эти нагрузки. Возможно потому что стала тоньше от коррозии. Почему нагрузки - прогуляться на крышу и тех этаж - осмотреть крепления и следы смещения в них. Осмотрите также проход трубы через ваш потолок от вас снизу. Чтобы не давило и не было трещин, и можно было разобрать - обычно ставят длинный раструб компенсатор. У вас его нет.
Я бы менял все до потолка на пластик, у потолка - надежное крепление торчащей трубы к потолку или консоли к стене. Или с тех этажа завести пластик еще лучше.
12.12.2024 в 23:13:08
ВТБ! написал 12.12.2024 в 20:46
Нагрузки на стояк при температурном расширении? Какая труба рядом?
Да ну куча домов где гвс проходит рядом.... И в домах сливают то холодную, то горячую. Если стояк не нагружен свом весом - все нормально. А если на этом стоят еще тех этаж, чердак - еще два этажа - ли без всяких температурных треснет.
12.12.2024 в 23:30:40
BV написал 12.12.2024 в 23:06
Скорее всего возрасли нагрузки на трубу, или она устала терпеть эти нагрузки.
Вот полнее картина. Труба уходящая в потолок больше не имеет соединений. Судя по положению плитки у патрубка - никаких видимых движений не было, но на чердак загляну.
13.12.2024 в 00:03:10
BV написал 12.12.2024 в 23:06
Я бы менял все до потолка на пластик
Засверлил трещину, буду наблюдать.
13.12.2024 в 00:03:28
ВикторДуб написал 12.12.2024 в 23:30
Судя по положению плитки у патрубка - никаких видимых движений не было,
Посмотрите как прессом давят на разрушение хрупкие материалы. Микроперемещения - их не видно, на нагрузка растет на несколько порядков, если нет компенсаторов и стояк собран жестко. Наддавить могло и снизу... Или снег выпал и надавил на покрытиепокрытие. ... много разных или или. ...
13.12.2024 в 00:12:04
ВикторДуб написал 13.12.2024 в 00:03
Засверлил трещину, буду наблюдать.
заявление в УК....что тут наблюдать.... Замена без вопросов. И внимательно осмотрите ВСЕ раструбы - и под крестовиной на унитаз.
Я бы под это дело менял все, начиная с крестовины и на чердак вывел. Купите им пластик типа синикон комфорт, а то ныть будут - у нас нет...
13.12.2024 в 01:13:47
BV написал 13.12.2024 в 00:12
И внимательно осмотрите ВСЕ раструбы - и под крестовиной на унитаз.
Спилить трубу вровень с плиткой?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.