Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7125075

Добрый день. Помогите разобраться: Дом П3М 2010 г. на полу был пирог ламинат, подложка, оргалит и очень толстая подложка. Не пойму что за основание, плита перекрытия или стяжка, достаточно ровное, правило 2,5 не более 3 мм. Хотел поднять уровень на 3 см. чем это лучше сделать и можно ли без сетки?

Судя по полоскам, это стяжка. В принципе по стуку можно определить. 3см цпс без сетки не прокатит. Варианты

  1. Есть наливные полы до 30мм. Недешево, но без грязи.
  2. Сносить стяжку и лить цпс 50мм по сетке. Дёшево, но грязно.

Но (!). Остаётся вопрос шумоизоляции. Если под вами соседи алчные, то через ЖИ могут и настучать. И Вас заставят сделать ШИ.

sanya1965, То есть оргалит от застроя это шумоизоляция?

ровность плиты и ее горизонтальность не одно и тоже.

uric написал:
sanya1965, То есть оргалит от застроя это шумоизоляция?

uric, по проекту, пирог вспененный полиэтилен (10мм) и оргалит, в сочетании с уложенный финишным покрытием по подложке, укладывается в нормы по ШИ. В этой теме нельзя что-то менять по своему усмотрению, речь именно про всю комбинацию материалов.
Если сейчас мысли обойтись только подложкой 3мм и ламинат, то в нормы не уложитесь.

sanya1965, Спасибо за информацию. На кухне было то-же самое, получается что плитку класть нельзя?

можно. но соседям вас будет слышнее.

панельный дом.стяжка вряд ли там есть.сравните с уровнем МОПа.вот и поймëте есть стяжка или нет

ANT/D, Моп +4см, получается ступенька на выходе, у меня от пола до потолка 266 см

uric, стяжка отличается от плиты - несколько ударов молотком или перфоратором легко прояснят этот вопрос.
Ну и да - в контактной стяжке сетка нафиг не нужна, а плавающая должна быть не менее 6см

Можно ли на это основание сделать полусухую с фиброволокном (пишут от 20 мм) или лучше наливной пол?

uric, полусухую делают от 5см, т.к. она без контактная.

uric написал:
ANT/D, Моп +4см, получается ступенька на выходе, у меня от пола до потолка 266 см

uric, Нет у вас стяжки

BV написал:
uric, стяжка отличается от плиты - несколько ударов молотком или перфоратором легко прояснят этот вопрос.
Ну и да - в контактной стяжке сетка нафиг не нужна, а плавающая должна быть не менее 6см

BV, Плавающая от 45 мм

uric написал:
Можно ли на это основание сделать полусухую с фиброволокном (пишут от 20 мм) или лучше наливной пол?

uric, Полусухая слишком слабая, не для себя любимого

uric написал:
Добрый день. Помогите разобраться: Дом П3М 2010 г. на полу был пирог ламинат, подложка, оргалит и очень толстая подложка. Не пойму что за основание, плита перекрытия или стяжка, достаточно ровное, правило 2,5 не более 3 мм. Хотел поднять уровень на 3 см. чем это лучше сделать и можно ли без сетки?

uric, можно поднять уровень на 3 см, сделать стяжку из наливного пола по маякам. Сетку не обязательно при таком слое.

nadegniy написал:

BV написал:
uric, стяжка отличается от плиты - несколько ударов молотком или перфоратором легко прояснят этот вопрос.
Ну и да - в контактной стяжке сетка нафиг не нужна, а плавающая должна быть не менее 6см

BV, Плавающая от 45 мм

nadegniy,на практике 45 несколько смахивает на барабан

nadegniy написал:
Полусухая слишком слабая, не для себя любимого

качественно сделанная проходит с запасом испытания и на прочность склерометром, и на отрыв по поверхности с большим запасом и вполне годится под непосредственную приклейку массивной (не путать с инженерной) доски.
Акт лаборатории имеется.

uric написал:
и очень толстая подложка.

обычно - это дсп низкой плотности - весьма неплохая звукоизоляция.
Уберете и замените на наливной пол - нервные соседи и линчевать могут...

BV написал:

nadegniy написал:

BV написал:
uric, стяжка отличается от плиты - несколько ударов молотком или перфоратором легко прояснят этот вопрос.
Ну и да - в контактной стяжке сетка нафиг не нужна, а плавающая должна быть не менее 6см

BV, Плавающая от 45 мм

nadegniy,на практике 45 несколько смахивает на барабан

nadegniy написал:
Полусухая слишком слабая, не для себя любимого

качественно сделанная проходит с запасом испытания и на прочность склерометром, и на отрыв по поверхности с большим запасом и вполне годится под непосредственную приклейку массивной (не путать с инженерной) доски.
Акт лаборатории имеется.

BV, Не путайте рекламу и практику

nadegniy, на практике к полусухой стяжке, сделанной прямыми руками, претензий нет.

BV, Не там не дсп, а как сказали выше "вспененный полиэтилен (10мм)"

uric, двп имелось в виду- опечатка

sanya1965 написал:
Если под вами соседи алчные

Я соседям нагажу, а если они не спустят мне этого с рук, то буду их оскорблять произвольно возникающими у меня в голове, негативными прилагательными?

albano-1967, если соседи стукнут в ЖИ, то получите штраф 2круб и предписание вернуть пол в проектное состояние. На следующий год придут проверять, если не выполнено то заплатите 200круб. На третий год могут подать в суд на отъем квартиры, и признание Вас недееспособным через суд. Тогда поедете в ПНД, а квартирой будет владеть тот же ПНД на основании 46-ФЗ.
В столице такие случаи были, но не более десятка. Потому что надо быть действительно идиотом, чтобы прос...рать квартиру.

Сибиряк написал:
nadegniy, на практике к полусухой стяжке, сделанной прямыми руками, претензий нет.

Сибиряк, Не согласен!

nadegniy, какие моменты вам не по нраву?

Сибиряк написал:
nadegniy, какие моменты вам не по нраву?

Сибиряк, Теплопроводность, однородность, трещеностойкость и структурная крепость

nadegniy написал:

BV написал:

nadegniy написал:

BV написал:
uric, стяжка отличается от плиты - несколько ударов молотком или перфоратором легко прояснят этот вопрос.
Ну и да - в контактной стяжке сетка нафиг не нужна, а плавающая должна быть не менее 6см

BV, Плавающая от 45 мм

nadegniy,на практике 45 несколько смахивает на барабан

nadegniy написал:
Полусухая слишком слабая, не для себя любимого

качественно сделанная проходит с запасом испытания и на прочность склерометром, и на отрыв по поверхности с большим запасом и вполне годится под непосредственную приклейку массивной (не путать с инженерной) доски.
Акт лаборатории имеется.

BV, Не путайте рекламу и практику

nadegniy, так лаборатория провела испытания на практике без всякой рекламы.

BV написал:

nadegniy написал:

BV написал:

nadegniy написал:

BV написал:
uric, стяжка отличается от плиты - несколько ударов молотком или перфоратором легко прояснят этот вопрос.
Ну и да - в контактной стяжке сетка нафиг не нужна, а плавающая должна быть не менее 6см

BV, Плавающая от 45 мм

nadegniy,на практике 45 несколько смахивает на барабан

nadegniy написал:
Полусухая слишком слабая, не для себя любимого

качественно сделанная проходит с запасом испытания и на прочность склерометром, и на отрыв по поверхности с большим запасом и вполне годится под непосредственную приклейку массивной (не путать с инженерной) доски.
Акт лаборатории имеется.

BV, Не путайте рекламу и практику

nadegniy, так лаборатория провела испытания на практике без всякой рекламы.

BV, Какая ещё лаборатория???