09.11.2022 в 18:38:00
Граждане, а что такое "преднастройка" ? И где там внизу 4-ходовые вентили? И главное, зачем они?
09.11.2022 в 19:26:53
cineman написал: Топикстартер сможет произвести преднастройку запорными вентилями 4-хходового по дельте подача/обратка при установленной и полностью открытой термоголовке.
так тоже можно, но термоголовка работает хуже.
ArtemKuchin написал: 4-ходовые вентили?
сравните с оригиналом
cineman написал: вентилями 4-х ходового
:)
09.11.2022 в 19:39:13
BV написал:
cineman написал: Топикстартер сможет произвести преднастройку запорными вентилями 4-хходового по дельте подача/обратка при установленной и полностью открытой термоголовке.
так тоже можно, но термоголовка работает хуже.
ArtemKuchin написал: 4-ходовые вентили?
сравните с оригиналом
cineman написал: вентилями 4-х ходового
:)
BV, ааа, типа вентиль один , но на 4 хода. Ну внизу есть 4-х ходовое нечто (два входа снизу, один в батарею, один наверх), однако, где там вентиль то? Там нечего крутить.
09.11.2022 в 19:44:30
ArtemKuchin написал: , однако, где там вентиль то?
под крышкой, слева. Но там может быть не вентиль, а регулируемый байпас - для однотрубки, а для двухтрубки он просто перекрывается полностью .
09.11.2022 в 19:45:59
ArtemKuchin написал: Граждане, а что такое "преднастройка" ?
ограничение потока через радиатор при гидравлической увязке радиаторов в квартире
09.11.2022 в 20:21:57
BV, я думаю тут никто этого не делал. Тут два узбека делали весь ремонт, включая отопления. Судя по количеству косяков в сантехнике ни о какой преднастройке они не знали. Было это 10-12 лет назад.
09.11.2022 в 20:32:57
ArtemKuchin,
ArtemKuchin написал: количеству косяков в сантехнике
Если:
... то это гидравлическая "неувязка" :)
Какой дом, какая конкретно сделана CO - я не знаю, но явно двухтрубная, возможно - горизонтальная...
09.11.2022 в 23:00:13
ааа. балансировка раздачи теплоносителя. ну, это не актуально для меня вообще. Квартира очень теплая, на 65 кв.м. работает сейчас один радиатор на кухне, иначе холодно. При этом приточка работет круглосуточно без подогрева на 100 кубов в час. Утеплил слишком хорошо ;)
22.11.2022 в 20:09:33
Ура, товарищи!
Все собралось как надо. Пакую я фигово (торчит лен). Думал все течь будет после запуска, но нет. Только одно место подтекло, которое я забыл затянуть после предварительной фиксации (верзняя часть стальной трубки, которая входит в термостатический клапан). Затянул и все. Все сухо и тепло. Термостат работает.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Я изначально планировал на анаэробный герметик радиатор собрать, но выяснилось, что все резьбы покрашены. По мне проще на лен тогда запаковать, чем краску колупать. Но странное решение.
Кстати, с регулятором балансировки разобрался. Открыл на максимум :D
22.11.2022 в 21:23:36
ArtemKuchin написал: Кстати, с регулятором балансировки разобрался.
про какой именно речь? Фото можно?
ArtemKuchin написал: Пакую я фигово (торчит лен)
Это нормально, и ни разу не показатель. Если лен весь не уехал - значит норма. Волосня удаляется зажигалкой, но не здесь :) Здесь подпалины на белом будут некрасивы. Острым новым лезвием.
23.11.2022 в 03:06:23
ArtemKuchin написал: Пакую я фигово (торчит лен
ФУМ-лента Вам в помощь. Наматываете много и уплотняете, сжимая плоскими губками разводного ключа. Спасибо, что отписались по результату. Здесь это редко происходит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу