Аватар пользователя
Геннадий84

Местный

Регистрация: 24.08.2021

Москва

Сообщений: 14

12.11.2022 в 14:10:39

Добрый день. Обнаружил соль на стыках холодной воды иногда там появляется вода. Подскажите, это под замену или что можно с этим поделать?

0
Аватар пользователя
Геннадий84

Местный

Регистрация: 24.08.2021

Москва

Сообщений: 14

12.11.2022 в 14:12:12

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19345

12.11.2022 в 14:24:32

Прокладка задубела. Ее и менять.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8656

12.11.2022 в 15:52:43

Хорошо бы ещё коллектор был не под евроконус, иначе подбор прокладок превратится в увлекательный квест. Да и у "неевроконусных" там плоскость как таковая отсутствует.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

12.11.2022 в 19:17:04

Помучиться можно - сменить прокладки. Но позже потекут краники по осям

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8656

13.11.2022 в 05:50:24

BV написал: Но позже потекут краники по осям

Средний уже "потик".

0
Аватар пользователя
Геннадий84

Местный

Регистрация: 24.08.2021

Москва

Сообщений: 14

13.11.2022 в 08:06:16

BV, спасибо за ответ. И какое решение лучше принять, менять краники? Это возможно в моем случае? Это грозит внезапным прорывом?

0
Аватар пользователя
Геннадий84

Местный

Регистрация: 24.08.2021

Москва

Сообщений: 14

13.11.2022 в 08:06:56

strider1978, да, на 3 и 4 периодически выступает вода на резьбе.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8656

13.11.2022 в 08:24:52

Геннадий84 написал: менять краники?

Не получится, этот коллектор неремонтопригоден.

Геннадий84 написал: Это грозит внезапным прорывом?

Нет, будет потеть или сочиться по капле.

0
Аватар пользователя
Геннадий84

Местный

Регистрация: 24.08.2021

Москва

Сообщений: 14

13.11.2022 в 20:42:25

strider1978, то есть менять надо вот эту часть, правильно понял?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8656

13.11.2022 в 21:24:01

Геннадий84, Зависит от того, что Вы хотите получить.

Просто чтоб не капало - поменять прокладки под накидными гайками (стык белой трубы и коллектора).

Сделать хорошо и качественно - в ограниченном пространстве вряд ли.

0
Аватар пользователя
Геннадий84

Местный

Регистрация: 24.08.2021

Москва

Сообщений: 14

14.11.2022 в 10:22:59

strider1978, Хорошо. Спасибо

0
Аватар пользователя
avlamix

Местный

Регистрация: 27.10.2024

Пермь

Сообщений: 4

27.10.2024 в 07:40:42

Здравствуйте! (Зашёл в данную тему по заголовку: "Соль на стыке" - только у меня соль на стыке не на водоснабжении а на канализационной трубе - чугун.) Я живу в квартире полгода. Когда вселился соль на сыке была. Я убрал старый раствор (он был в трещинах и рыхлый) и заново замазал новым раствором. Было там уплотнение или нет - я не знаю. Спустя некоторое время соль начала опять выделяться. На фото результат спустя 3 месяца. (там ниже ещё один стык есть, но он нормальный).alt текст. В чём причина и как исправить?

0
Вложение
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

27.10.2024 в 08:41:57

avlamix, в вашем случаи скорей всего не соль , а грибок. Холодная сварка в помощь.

1

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

27.10.2024 в 11:09:25

расковырять аккуратно стык, зачистить и зачеканить каболкой.

Или герметтком, но не силикон овым

1
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу