Алена88
Алена88
Новичок

Регистрация: 12.11.2022

Москва

Сообщений: 6

12.11.2022 в 17:00:33

Добрый день! Живу в новостройке от ПИК на последнем этаже. В квартире прохладно. Батареи теплые, работают исправно. Температура выше 18 градусов, но мне недостаточно, хотелось бы теплее. В морозы, когда добавляют температуру теплоносителя, в квартире комфортно, а в межсезонье не очень. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Грешу на то, что неправильно рассчитали мне размер батарей.

  • живу на последнем этаже, тех этажа нет. Подача воды снизу. Трубы заглушены у меня в квартире на уровне батарей. Большие окна, 50 см от пола.
  • двухтрубная система отопления.
  • сделан ремонт, окна герметичны, шторы висят, стены, углы не промерзают.
  • батареи меняла. Стоят биметаллические, межосевое расстояние 20 см.

Мне кажется, мне неправильно рассчитан размер батарей. Подскажите, пожалуйста, поможет ли мне наращивание батарей изменить ситуацию?

1) кухня+гостиная, 37 м2, 2 окна, 2 батареи по 16 секций 2) спальня, 12 м2, 1 окно, торцевая комната, 12 секций 3) детская 1, 14 м2, 1 окно, торцевая комната, внутренни угол дома, 15 секций 4) детская 2, 16,5 м2, 1 окно, внутренний угол дома, 1 стена граничит с лестницей, 15 секций. Батарея прикрыта мебелью((

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.11.2022 в 18:41:42

Алена88, требуются фото батарей и стояков со всеми точками подключения к ним труб.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134353

12.11.2022 в 19:14:38

Алена88, особенность погодозависимой автоматики + тепловой напор батарей = не жарко весной и осенью

0
Алена88
Алена88
Новичок

Регистрация: 12.11.2022

Москва

Сообщений: 6

12.11.2022 в 22:02:18

BV, можно что-то с этим сделать? Жить некомфортно((( дети мерзнут... может, поставить более большие батареи?

0
Алена88
Алена88
Новичок

Регистрация: 12.11.2022

Москва

Сообщений: 6

12.11.2022 в 22:08:17

Mazayac, https://drive.google.com/file/d/1ADfLHM18gOSCm0hbjLVzkDdmq1lwUWX_/view?usp=drivesdk

Это фото 2-х батарей в кухне+гостиной. В других комнатах все аналогично.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.11.2022 в 00:53:47

BV написал: особенность погодозависимой автоматики

Увы и ах... Узрим же снова убитую двухтрубку.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.11.2022 в 00:55:11

Алена88 написал: Это фото 2-х батарей в кухне+гостиной. В других комнатах все аналогично.

Без шуток, это никак не лечится. Продавать квартиру летом, обрекая на страдания следующего владельца. Жильцы сами полностью убили двухтрубку заменами радиаторов и выкидыванием балансировочной арматуры (ставя вместо неё шаровые краны), так всегда случается, когда застройщик ради экономии делает стояки в квартирах. Можно привести развёрнутое техническое пояснение, но вряд ли Вы разберётесь.

0
Алена88
Алена88
Новичок

Регистрация: 12.11.2022

Москва

Сообщений: 6

13.11.2022 в 09:06:38

Mazayac, У нас дом сдан 2 года назад, квартиры с ремонтом от застройщика. Ремонты делали единицы (судя по звукам, только в 1 квартире). Замена батарей производится УК. По идее все должно быть хорошо. У меня дома не критичная температура, градусов 18-20 есть, просто мне хотелось бы побольше. Неужели мне ничего не поможет? По моим расчетам, прораб неверно рассчитал кол-во секций в батареях. Неужели замена/увеличение батарей никак не скажутся на ситуации?

0
Алена88
Алена88
Новичок

Регистрация: 12.11.2022

Москва

Сообщений: 6

13.11.2022 в 09:43:57

Mazayac, Я правильно понимаю, у меня стоят шаровые краны? Но изначально балансировочной арматуры не было, были только терморегуляторы, на которые соседи жаловались. УК потом раздавала другие терморегуляторы.

Батареи от застройщика выглядели как на фото:

https://drive.google.com/file/d/1gwFYDcrfJ3bgc0rlyhsdWSBOXGm2YesC/view?usp=drivesdk

0
Алена88
Алена88
Новичок

Регистрация: 12.11.2022

Москва

Сообщений: 6

13.11.2022 в 10:01:10

При всем уважении, мне кажется, проблема все-таки не в системе отопления, а в размере батарей. Батареи теплые, при +8 за окном, батарея в середине была 40+ градусов (мерила электронным термометром, так что есть погрешность). Но у меня угловые комнаты с небом над головой. Хотелось бы понимать хотя бы приблизительно, как рассчитать размер батарей. На угловую комнату 16,8 м2 на последнем этаже без тех этажа стоит 15 секций батареи с межосевым расстоянием 20 см. Батарея в высоту около 30 см. По стандартным расчетам этого недостаточно, и это не считая доп теплопотерь! Наращивать больше секций - кпд будет падать из-за длины батареи. Если я заменю на следующие по размеру батареи (межосевое расстояние 35 см), сколько секций мне понадобится? Как рассчитать?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.11.2022 в 10:30:12

Mazayac написал: BV написал: особенность погодозависимой автоматики

Увы и ах... Узрим же снова убитую двухтрубку.

У меня однотрубка, которая страдает тем же, большим значением наклона погодной кривой. Думаю, это не случайная ошибка, а способ экономить тепло. По-настоящему холодных дней немного в отопительный сезон.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.