BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

14.11.2022 в 01:45:42

Mazayac написал:

BV написал: особенность погодозависимой автоматики

Увы и ах... Узрим же снова убитую двухтрубку.

Mazayac, Да, увы, это так.

Замена батарей производится УК.

Дебилы из УК и есть главные вандалы-вредители

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.11.2022 в 11:57:58

BV написал: Да, увы, это так.

Почему убитая двухтрубка начинает работать в холода?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

14.11.2022 в 19:54:14

cineman написал:

BV написал: Да, увы, это так.

Почему убитая двухтрубка начинает работать в холода?

cineman, действительно возможен вариант, что была и однотрубка. На фото "было от застроя" самое интересное осталось за кадром слева. Но при любом раскладе на фото сейчас - недопустимый вариант - Алена88 требуйте от тех, кто это сотворил - переделать в соответствии с требованиями к системе отопления.

Алена88, может есть другое фото "было"?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.11.2022 в 22:09:59

BV написал: действительно возможен вариант, что была и однотрубка.

Однотрубка не объясняет. Ваша версия неправильного погодного регулирования больше походит на правильную.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

14.11.2022 в 22:39:36

cineman написал:

BV написал: действительно возможен вариант, что была и однотрубка.

Однотрубка не объясняет. Ваша версия неправильного погодного регулирования больше походит на правильную.

cineman, это понятно, но рукожопие налицо. А неправильная кривая имеется у меня в доме. Теплоотдача ОП не соответствует этой кривой, осень-весна - кондишен на обогрев в помощь. Реальные причины проблем у ТС - ищутся на месте с пирометром, или тепловизором в руках. Если же однотрубка - то, что на фото ТС - вполне может быть "тормозом" стояка, и ТС на конце...чем больше тормоз - тем меньше тепла доедет до последних радиаторов. Если ниже не меняли и стоят клапаны с головками, то когда топят хорошо в мороз - может быть жарко и головы уменьшают теплосъем квартир в начале. А в межсезонье не жарко, все клапаны ниже открыты и доезжают объедки

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.11.2022 в 22:45:53

BV написал: то когда топят хорошо в мороз - может быть жарко и головы уменьшают теплосъем квартир в начале

Головки закрываются при избыточной температуре подачи. В ней и причина холода в межсезонье. Большой наклон кривой делает носитель холоднее в тёплое время года. Подозреваю, этот наклон выбран не случайно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

14.11.2022 в 23:06:17

cineman, 45-50 гр избыточно? :D Пирометр есть и голову я снимать умею...

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.11.2022 в 00:19:43

BV написал: 45-50 гр избыточно?

За недостатком данных этот вопрос даже на риторический не тянет.

BV написал: Пирометр есть и голову я снимать умею...

Пирометр полезен для измерения температуры на улице. Снять пирометром температуру трубы Ду15 с достаточной точностью невозможно. Про голову снимать совсем непонятно. Зачем её снимать? На температуру подачи снятие головы не повлияет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

15.11.2022 в 03:06:04

cineman, данные мои. Пирометр для поверхностей (про блестящие - в курсе). Лично мне точности хватает чтобы найти направление воды даже на м образном полотенцесушителе. Контактный термометр поточнее, но дольше. Да и не надо такая точность. Для улицы и градусника достаточно. Термоголову снимают, чтобы было теплее и вовсе не на сильно горячих трубах

0