Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4198

21.11.2022 в 07:43:30

djl. написал: Чердака нет.

djl. написал: то есть открываешь кран на радиаторе, а от туда ни чего не течёт, а на 9-ом течёт.

В системе с верхней подачей воздух если есть, то проталкивается теплоносителем. Если у вас нижняя подача то воздух из верхней точке никуда не уйдёт.

Поскольку в систему в которой несколько домов постоянно необходимо подкачивать теплоноситель, то воздух из него будет выделятся в самой верхней точке системы.

Скопление воздуха можно избежать путем создания избыточного давления, а для подпитки использовать деаэрированную воду.

Похоже у вас нет ни того ни другово.

0
djl.
djl.
Новичок

Регистрация: 09.11.2017

Москва

Сообщений: 17

21.11.2022 в 10:39:52

BV,Что происходит на бойлерной (это не котельная) тайна за семью печатями. Утечки думаю вполне реальны, как и восполнение теплоносителя неподготовленной водой. Aтос, Подача нижняя, то что воздуху деваться не куда и надо его спускать это понятно, но делать это ежедневно задолбало. Про подъезд, где стоят краны Маевского и говорить нечего, там по-моему за всё время с постройки радиаторы не работали.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138388

21.11.2022 в 17:19:41

djl. написал: ,Что происходит на бойлерной (это не котельная) тайна за семью печатями.

думайте как туда подобраться.... цель - манометры перед насосами

Ну а далее без фото гадать не продуктивно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу