Аватар пользователя
Чуди

Местный

Регистрация: 02.12.2021

Москва

Сообщений: 19

21.11.2022 в 18:05:49

Диаметр стояка ппр 25, в квартире 7 потребителей, 2 мойки, душ, стиральная и посудомоечная машина, туалет и газовая колонка. До колонки 9 метров с двумя поворотами. В мыслях было довести до колонки 25й ппр, по дороге сделав отводы к каждому потребителю 20й. Горячую воду обратно вести 20й трубой на 3 потребителя. Имеет место быть такой вариант, или надо делать репо другому?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114140

21.11.2022 в 18:18:40

Делайте от ввода до колонки 25, обратно ГВС 25й с отводами 20. Холодную от ввода лучше отдельной трубой 25 с отводами 20. Если экономить трубу - отводы 20 от 25й на колонку. (хотя экономия копеечная)

25й стояк, если он на 5этажей такой, да еще в доме с колонками - жестковато. Капитальщики постарались? Минимум 32. Лучше 40.

Давление нормальное на входе, не скачет? Этаж какой?

0
Аватар пользователя
Чуди

Местный

Регистрация: 02.12.2021

Москва

Сообщений: 19

21.11.2022 в 18:34:27

BV, Да капитальщики постарались. Этаж 4 последний, стояк на 6 квартир, давление вроде не скачет, из стояка напор хороший.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114140

21.11.2022 в 23:06:43

Чуди написал: Этаж 4 последний, стояк на 6 квартир

тогда бы 32 было ОК. Давление всеж измерьте при случае, бывает что и многовато.

0
Аватар пользователя
Чуди

Местный

Регистрация: 02.12.2021

Москва

Сообщений: 19

30.11.2022 в 20:25:01

BV написал:

Чуди написал: Этаж 4 последний, стояк на 6 квартир

тогда бы 32 было ОК. Давление всеж измерьте при случае, бывает что и многовато.

BV, замерил, 1,8.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114140

01.12.2022 в 01:03:52

Чуди написал:

BV написал:

Чуди написал: Этаж 4 последний, стояк на 6 квартир

тогда бы 32 было ОК. Давление всеж измерьте при случае, бывает что и многовато.

BV, замерил, 1,8.

Чуди, мало и печально. Ставьте больший диаметр труб - минимизируйте потери давления в трубах.

BV написал: Делайте от ввода до колонки 25, обратно ГВС 25й с отводами 20. Холодную от ввода лучше отдельной трубой 25 с отводами 20.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу