Диаметр стояка ппр 25, в квартире 7 потребителей, 2 мойки, душ, стиральная и посудомоечная машина, туалет и газовая колонка. До колонки 9 метров с двумя поворотами. В мыслях было довести до колонки 25й ппр, по дороге сделав отводы к каждому потребителю 20й. Горячую воду обратно вести 20й трубой на 3 потребителя. Имеет место быть такой вариант, или надо делать репо другому?
Делайте от ввода до колонки 25, обратно ГВС 25й с отводами 20.
Холодную от ввода лучше отдельной трубой 25 с отводами 20.
Если экономить трубу - отводы 20 от 25й на колонку. (хотя экономия копеечная)
25й стояк, если он на 5этажей такой, да еще в доме с колонками - жестковато. Капитальщики постарались? Минимум 32. Лучше 40.
Давление нормальное на входе, не скачет? Этаж какой?