Sibmaster
Sibmaster
Новичок

Регистрация: 14.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

25.11.2022 в 12:28:16

Добрый день. Подскажите по реализации сантехнического шкафа в квартире.

  1. Ввод полипропилен 20d от коллектора в коридоре, соответственно в сантехшкафу все будет сделано диаметром ½. Это верно? Может лучше ¾?

  2. Вопрос собственно по тому, что коллектор предложен far ¾ на ½ , конусное соединение на трубу rehau. Это и смущает, до этого вводные краны, редуктор давления на ½ а коллектор на ¾.

  3. В схеме промывные фильтры far, им нужна обратная промывка или это излишне?

  4. После вводного крана и грязевого фильтра 300 микрон установлен гидрокомпенсатор far, при этом на коллекторах так же предлагаются гидрокомпенсаторы но уже valtec. Зачем их дублировать? По идеи на коллекторах достаточно обычных гидрокомпенсаторов far.

  5. В ванной комнате реализуется отдельно ванная и душ, предлагается сделать тройник а не вести 2 отдельных линии от коллектора, так как использоваться одновременно не будут, это верно?

  6. Так же и на кухне, на посудомойку тройник от смесителя.

  7. Верно ли при коллекторной схеме первым потребителем делать душ 20d а дальше уже обычные потребители 16d?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134818

25.11.2022 в 13:02:25

Самое важное - давление на входе.... о котором ничего не написано.

Sibmaster написал: После вводного крана и грязевого фильтра 300 микрон установлен гидрокомпенсатор far,

спросите - с какой целью?

Sibmaster написал: Верно ли при коллекторной схеме первым потребителем делать душ 20d а дальше

возьмите коллектор в руки, откройте краник и посмотрите в дырочку

0
Sibmaster
Sibmaster
Новичок

Регистрация: 14.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

25.11.2022 в 13:22:21

BV написал: Самое важное - давление на входе.... о котором ничего не написано.

4 атм

BV написал: спросите - с какой целью?

компенсация гидроударов при обратной промывке

BV написал: возьмите коллектор в руки, откройте краник и посмотрите в дырочку

Еще утверждаем проект

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134818

25.11.2022 в 14:25:38

Sibmaster написал: Ввод полипропилен 20d от коллектора в коридоре,

это - печально - смотрите внутренний диаметр. Лучше заменить на Рехау 20, а то и 25, если трасса длинная. Еще - счетчик 1.5м3 дает большие потери давления, а 2.5м3 - меньше и намного.

Sibmaster написал: BV написал: спросите - с какой целью?

компенсация гидроударов при обратной промывке

Спросите - откуда они там возьмутся?

Sibmaster написал: BV написал: возьмите коллектор в руки, откройте краник и посмотрите в дырочку

Еще утверждаем проект

Магазин

Sibmaster написал: BV написал: Самое важное - давление на входе.... о котором ничего не написано.

4 атм

если не ниже, редукторы можно - настроенные на 3.

Sibmaster написал: В схеме промывные фильтры far, им нужна обратная промывка или это излишне?

по желанию. Но ни обратная, ни прямая промывка не очистит сетку от ржи и отложений... зубная щетка под струей воды, если все запущено то + раствор лимонной кислоты

Sibmaster написал: коллектор на ¾.

нормальные коллектора у Фар 1"

душ/ванна - не через коллектор, тройник, шаровый...

Sibmaster написал: В ванной комнате реализуется отдельно ванная и душ, предлагается сделать тройник а не вести 2 отдельных линии от коллектора, так как использоваться одновременно не будут, это верно?

если сдох смеситель ванной, и потек - перекроются и ванна и душ, чтобы использовать душ - надо будет снять смес ванной и поставить заглушки. Или неисправный смеситель отнести в сервис. Решать вам.

Sibmaster написал: По идеи на коллекторах достаточно обычных гидрокомпенсаторов far.

По гидравлике - КГУ ставятся у самих потребителей, вызывающих ГУ (СМ, ПММ, WC), а не на коллекторе. На ГВС таких потребителей нет, если нет людей, ударом руки закрывающих однорукий смеситель. PS Есть много разных религиозных течений - как правильно делать :) Сколько людей - столько мнений PPS Вы находите "специалистов" и собираетесь платить им деньги, а вопросы задаете здесь. Непорядок :)

0
Sibmaster
Sibmaster
Новичок

Регистрация: 14.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

25.11.2022 в 14:46:59

BV написал: Еще - счетчик 1.5м3 дает большие потери давления, а 2.5м3 - меньше и намного.

Счетчики в коллекторном шкафу от застройщика, менять вряд ли разрешат.

BV написал: если не ниже, редукторы можно - настроенные на 3.

А если давление не стабильное? И в диапазоне например от 2 до 4? Есть смысл в редукторе?

BV написал: нормальные коллектора у Фар 1"

Посоветуете нормальный коллектор?

BV написал: Есть много разных религиозных течений - как правильно делать :) Сколько людей - столько мнений PPS Вы находите "специалистов" и собираетесь платить им деньги, а вопросы задаете здесь. Непорядок :)

Поэтому и советуюсь, чем больше мнений тем лучше)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134818

25.11.2022 в 15:14:19

Sibmaster написал: А если давление не стабильное? И в диапазоне например от 2 до 4? Есть смысл в редукторе?

где то в районе 3.2 и далее ниже он просто будет открытым. Ну хоть как-то уменьшит пляски.

Sibmaster написал: Счетчики в коллекторном шкафу от застройщика, менять вряд ли разрешат.

Дело ваше.... и потери давления - тоже :) Вот сдох счетчик - его УК купит?

Sibmaster написал: Поэтому и советуюсь, чем больше мнений тем лучше)

Я не о мнениях :)

0
Sibmaster
Sibmaster
Новичок

Регистрация: 14.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

25.11.2022 в 15:28:23

Спасибо за советы! Попробуем согласовать. Подскажите пожалуйста еще модель нормальных коллекторов под 3/4 1/2

И если менять вводную трубу и счетчик, в сантехшкафу все делать под 3/4 или 1/2? Или это без разницы?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу