Добрый день. Подскажите по реализации сантехнического шкафа в квартире.
Ввод полипропилен 20d от коллектора в коридоре, соответственно в сантехшкафу все будет сделано диаметром ½. Это верно? Может лучше ¾?
Вопрос собственно по тому, что коллектор предложен far ¾ на ½ , конусное соединение на трубу rehau. Это и смущает, до этого вводные краны, редуктор давления на ½ а коллектор на ¾.
В схеме промывные фильтры far, им нужна обратная промывка или это излишне?
После вводного крана и грязевого фильтра 300 микрон установлен гидрокомпенсатор far, при этом на коллекторах так же предлагаются гидрокомпенсаторы но уже valtec. Зачем их дублировать? По идеи на коллекторах достаточно обычных гидрокомпенсаторов far.
В ванной комнате реализуется отдельно ванная и душ, предлагается сделать тройник а не вести 2 отдельных линии от коллектора, так как использоваться одновременно не будут, это верно?
Так же и на кухне, на посудомойку тройник от смесителя.
Верно ли при коллекторной схеме первым потребителем делать душ 20d а дальше уже обычные потребители 16d?
Sibmaster написал:
Ввод полипропилен 20d от коллектора в коридоре,
это - печально - смотрите внутренний диаметр. Лучше заменить на Рехау 20, а то и 25, если трасса длинная.
Еще - счетчик 1.5м3 дает большие потери давления, а 2.5м3 - меньше и намного.
Sibmaster написал:
BV написал:
спросите - с какой целью?
компенсация гидроударов при обратной промывке
Спросите - откуда они там возьмутся?
Sibmaster написал:
BV написал:
возьмите коллектор в руки, откройте краник и посмотрите в дырочку
Еще утверждаем проект
Магазин
Sibmaster написал:
BV написал:
Самое важное - давление на входе.... о котором ничего не написано.
4 атм
если не ниже, редукторы можно - настроенные на 3.
Sibmaster написал:
В схеме промывные фильтры far, им нужна обратная промывка или это излишне?
по желанию. Но ни обратная, ни прямая промывка не очистит сетку от ржи и отложений... зубная щетка под струей воды, если все запущено то + раствор лимонной кислоты
душ/ванна - не через коллектор, тройник, шаровый...
Sibmaster написал:
В ванной комнате реализуется отдельно ванная и душ, предлагается сделать тройник а не вести 2 отдельных линии от коллектора, так как использоваться одновременно не будут, это верно?
если сдох смеситель ванной, и потек - перекроются и ванна и душ, чтобы использовать душ - надо будет снять смес ванной и поставить заглушки. Или неисправный смеситель отнести в сервис.
Решать вам.
Sibmaster написал:
По идеи на коллекторах достаточно обычных гидрокомпенсаторов far.
По гидравлике - КГУ ставятся у самих потребителей, вызывающих ГУ (СМ, ПММ, WC), а не на коллекторе.
На ГВС таких потребителей нет, если нет людей, ударом руки закрывающих однорукий смеситель.
PS
Есть много разных религиозных течений - как правильно делать Сколько людей - столько мнений
PPS Вы находите "специалистов" и собираетесь платить им деньги, а вопросы задаете здесь. Непорядок
BV написал:
Есть много разных религиозных течений - как правильно делать Сколько людей - столько мнений
PPS Вы находите "специалистов" и собираетесь платить им деньги, а вопросы задаете здесь. Непорядок