ВадимВ
ВадимВ
Новичок

Регистрация: 27.11.2022

Иркутск

Сообщений: 15

27.11.2022 в 16:14:35

Всем тепла!) Прошу помощи в решении вопроса или направлении поиска. Имеем стояк двухтрубной системы отопления - подача и обратка. На пятом этаже они замкнуты через биметаллический радиатор. На остальных этажах или такие же радиаторы или старые чугунные. Подача - огонь огненный, обратка - огонь. На пятом этаже батарея горячая, все что ниже - чуть теплые в верхней части. Разводка нижняя в подвале, балансиров нет - трубы идут от теплового узла и до подъезда ,потом разводка по стоякам. Все остальные стояки горячие и батареи на них тоже. Этот самый дальний, но буквально на метр короче до другого стояка и там все хорошо. В радиаторы подача сверху и обратка снизу с одной стороны радиатора (сегодня пробовал всякие кривые и косые подачи вплоть до нижней - результат 0). Если спускать воду - радиатор нагревается, потом остывает. Из собственных дилетантских размышлений - нужны балансировочные краны. В предыдущем подъезде (на этой же ветке от теплового узла) на стояках стоят балансировочные вентили (правда в чате периодически вижу жалобы на холод). Но, по крайней мере, будет возможность для экспериментов, если поставить и нам такие же). Сейчас в подвале нашего подъезда только шаровые краны.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.11.2022 в 17:47:00

ВадимВ, поиск по форуму "убитая двухтрубка". Это не лечится.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127992

27.11.2022 в 18:10:35

ВадимВ написал: Из собственных дилетантских размышлений - нужны балансировочные краны.

И вы абсолютно правы! Причем нужны - на всех стояках, дальние душить меньше, а ближние душить больше - и чем ближе к раздаче - тем больше душить. В идеале - регулировка по расходу воды, не в идеале, но сойдет - по температуре обратки.
Кроме того, в двухтрубке нужны балансировочные (или хотя бы дроссели) на всех радиаторах. Суть в том, что ранее стоявшие вентиляные краны даже в полностью открытом состоянии ограничивали поток, их заменили на шаровые и... здравствуй ж...па.

ВадимВ написал: На пятом этаже они замкнуты через биметаллический радиатор. На остальных этажах или такие же радиаторы или старые чугунные. Подача - огонь огненный, обратка - огонь. На пятом этаже батарея горячая, все что ниже - чуть теплые в верхней части.

Это типичная работа системы на гравитации. Верхний качает через себя своим "гравитационным насосом" и подпирает через обратку все нижние. Потому что этому стояку явно не хватает расхода воды. Но даже при недостатке, но с балансирами-дросселями грела хотя бы верхняя половина радиаторов. Закройте верхний - начнет греть тот, что ниже и так далее... Прикройте верхний - будет греть и верхний и пониже... и так далее.

ВадимВ написал: Этот самый дальний, но буквально на метр короче до другого стояка и там все хорошо.

это не важно - могут влиять и другие факторы... важно гидравлическое сопротивление петли включая сами стояки.

ВадимВ написал: В радиаторы подача сверху и обратка снизу с одной стороны радиатора (сегодня пробовал всякие кривые и косые подачи вплоть до нижней - результат 0).

Бесполезно. Диагональ - самая хорошая схема.

ВадимВ написал: В предыдущем подъезде (на этой же ветке от теплового узла) на стояках стоят балансировочные вентили (правда в чате периодически вижу жалобы на холод).

потому, что на других стояках не стоят, и потому что - картина аналогична вашей по высоте - вверху жара, внизу - хрен.

ВадимВ написал: Но, по крайней мере, будет возможность для экспериментов, если поставить и нам такие же

если только Вам - будет еще хуже.

Если ставить - то на ВСЕ СТОЯКИ.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.11.2022 в 18:44:44

ВадимВ написал: На пятом этаже батарея горячая, все что ниже - чуть теплые в верхней части.

Перепутаны подача с обраткой. Замеряйте температуры труб на 1-м этаже.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127992

27.11.2022 в 18:53:41

cineman написал: ВадимВ написал: На пятом этаже батарея горячая, все что ниже - чуть теплые в верхней части.

Перепутаны подача с обраткой.

тогда бы грела одна секция, ближняя к нижней трубе и верх. И были бы горячие, а не еле теплые. И верхний - также

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127992

27.11.2022 в 18:54:56

ВадимВ, Если найдете попользоваться тепловизор - все будет нагляднее, быстрее и проще, но и пирометра хватит

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.11.2022 в 20:06:17

BV написал: И верхний - также

Я не вижу, как он включён. Но мне не верится, что он один убивает двухтрубку. Если балансировки нет в подвале, на всех радиаторах будут шаровые краны.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127992

27.11.2022 в 20:20:34

cineman написал: BV написал: И верхний - также

Я не вижу, как он включён. Но мне не верится, что он один убивает двухтрубку.

Как бы он не был включен, стояку явно не хватает воды - и это - главная причина.

cineman написал: Если балансировки нет в подвале, на всех радиаторах будут шаровые краны.

Убитая двухтрубка во всей красе ... Заставить ее работать как есть - только вдуть в стояк дикое количество теплоносителя, тем самым получив горячую обратку. Правда она и сейчас такая же. См 1й пост.

обратка - огонь.

ТС забыл написать - на каком он этаже, и сколько всего этажей.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.11.2022 в 22:05:25

cineman написал: мне не верится, что он один убивает двухтрубку

Разумеется не он один. Раз "подача и обратка огненные" - значит СО уже убита коллективно.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.11.2022 в 01:49:58

Mazayac написал: н. Раз "подача и обратка огненные" - значит СО уже убита коллективно.

Огненная обратка указывает на большой расход через радиатор последнего этажа.

ВадимВ написал: . На остальных этажах или такие же радиаторы или старые чугунные

ВадимВ написал: На пятом этаже батарея горячая, все что ниже - чуть теплые в верхней части.

Это не однотрубка, что пробивает пару ближайших секций. Перепад двухтррубки ниже, и он борется со внутренним перепадом в радиаторах.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127992

28.11.2022 в 02:52:13

cineman написал: Это не однотрубка, что пробивает пару ближайших секций. Перепад двухтррубки ниже, и он борется со внутренним перепадом в радиаторах.

ну да, если подавать радиатору задом наперед через нижний ввод - вода будет подниматься только по первой секции.

Только вот незадача:

ВадимВ написал: На пятом этаже батарея горячая, .

ВСЯ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.