Вопрос непростой, но надеюсь кто-то из знающих людей сможет помочь. Сразу скажу, что я полный нуб в вопросах электроснабжения, знаю только какие-то базовые вещи типа важности заземления и о том как розетку заменить. Ну и начну немного издалека, но, мне кажется, что важно обо всем рассказать чтобы был понятен контекст проблемы.

Короткая версия для тех кому лень читать целиком. От воды на кухне бьёт током, дом старый, коммуникации друг на друге и очень халтурно подключены. Вокруг 3-4 квартиры где могут быть неисправные электроприборы.

Предыстория для понимания контекста

Сейчас я нахожусь в Грузии, снимаю квартиру в старом фонде в Тбилиси. Кто тут был, тот наверняка знает как здесь всё плохо с электрикой, сантехникой и газоснабжением. А для тех кто не был кратко расскажу, что все подключения к сетям представляют из себя кромешный кошмар и ужас: переплетения, скрутки, дичайшие повороты труб и черт его знает куда они все уходят и откуда выходят. Схему коммуникаций вряд ли можно достать. Каждый здесь сам себе мастер и влёгкую подключает отопительные приборы и газовые котлы. На нормативы подключения и технику безопасности всем просто наплевать. Если вода течет, а лампочка горит, то способ подключения не имеет значения - работает и хорошо.

Соответственно такие же тут и мастера. Приходят, смотрят с умным видом, но делать что-то не хотят, не могут или попросту ленятся. Два мастера просто посмотрели и убежали, сказав, что делать ничего не будут. А в аварийной службе поставщика электроэнергии просто отказались брать заявку.

Описание проблемы Смеситель на моей кухне бьётся током, иногда проводит электричество даже по потоку воды. Ну и мыть посуду приходится в резиновых перчатках.

Узнал я об этой неисправности случайно. Внезапно, без какой-либо видимой причины, на кухне лопнул шланг гибкой подводки смесителя. При попытке перекрыть воду вентилями под раковиной меня пару раз ударило током. Потом оказалось, что и сами отсечные вентили надо менять ну и я получил удар током ещё не один раз пока их менял на новые. По странному стечению обстоятельств, в тот же самый день, соседи из квартиры этажом ниже меняли схему подключения газового котла и ставили новую розетку для него. Но, вроде бы, их труба с моей не соприкасается никак, разве что через столб воды.

Что уже удалось узнать в процессе поиска источника утечки:

  • Полное отключение электроэнергии в моей квартире проблему не устраняет. Напряжение в трубах остаётся
  • Ток проходит не только по трубам, но и по оштукатуренной стене. Возможно в ней есть оголенный провод
  • Ток есть только в трубе на кухне, в ванной и туалете напряжения нет. Труба подачи воды одна.
  • Электриков в Грузии, которые хотят и могут решить эту проблему, кажется, невозможно найти

Поэтому у меня сразу несколько вопросов, возможно очень глупых, но как я уже говорил, я полный нуб в вопросах электроснабжения

  1. Чем замерять ток в трубе? Какой для этого нужен прибор?

  2. Можно ли по измеренной частоте тока предположить, что именно, какой девайс, является источником проблемы?

  3. Можно ли узнать примерное местоположение источника если измерять напряжение на разных отрезках трубы?

  4. Есть ли способ что-то наколхозить в таком же грузинском наплевательском стиле и перенаправить напряжение с трубы куда-нибудь в землю так чтобы перестало бить током от воды?

  5. Что бы сделали вы для того чтобы найти источник утечки электричества?

Буду всем очень признателен за любой совет и подсказки!

P.S.: Если у вас есть знакомые электрики в Тбилиси, буду благодарен за контакты

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 834

02.12.2022 в 15:01:04

Если бьет и не убивает значит это не контакт фазы с трубой а скорее всего чье-то заземление на трубу, наверное следует саму трубу заземлить комплектом для заземления и проводом 10 мм2 чтоб наверняка.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

02.12.2022 в 15:07:58

mindgame написал: Короткая версия для тех кому лень читать целиком.

Вызвать представителя/электрика управляющей компании - пускай разбирается.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.12.2022 в 15:08:15

mindgame, Если мне в таких условиях будет очень сложно найти проблему, то Вам - практически нереально.

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 834

02.12.2022 в 15:09:11

ser000,

mindgame написал: А в аварийной службе поставщика электроэнергии просто отказались брать заявку.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.12.2022 в 15:16:03

dv_sudya написал: Если бьет и не убивает значит это не контакт фазы с трубой а скорее всего чье-то заземление на трубу,

когда сопливый ноль отгорит....

dv_sudya написал: наверное следует саму трубу заземлить комплектом для заземления и проводом 10 мм2 чтоб наверняка.

не иначе как в цветочный горшок на подоконнике...

0
mindgame
mindgame
Новичок

Регистрация: 20.04.2016

Тбилиси

Сообщений: 3

02.12.2022 в 15:44:30

dv_sudya, заземлить саму трубу я легко могу, благо ее часть на улице и в 2 метрах от земли. Но хотелось бы понимать, что комплект для заземления мне действительно поможет, чтобы зря не тратить деньги на его покупку. Что-то еще я могу сделать чтобы диагностировать потенциальную причину? Ну, я не знаю, электрика с мультиметром например позвать для замеров?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.12.2022 в 16:06:16

mindgame написал: Ну, я не знаю, электрика с мультиметром например позвать для замеров?

Заодно видео снимите - люблю комедии :)

mindgame написал: Соответственно такие же тут и мастера. Приходят, смотрят с умным видом, но делать что-то не хотят, не могут или попросту ленятся. Два мастера просто посмотрели и убежали, сказав, что делать ничего не будут. А в аварийной службе поставщика электроэнергии просто отказались брать заявку.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.12.2022 в 16:09:01

mindgame написал: электрика с мультиметром например позвать для замеров

Почему не обратится в электролабораторию?

ser000 написал: Вызвать представителя/электрика управляющей компании - пускай разбирается.

:D

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

02.12.2022 в 16:25:55

И эта страна рвётся куда-то там ? )))

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.12.2022 в 16:28:55

megrad написал: mindgame написал: электрика с мультиметром например позвать для замеров

Почему не обратится в электролабораторию?

Какой перечень замеров предлагаете? Начнем с металлосвязи - чего и с чем? Или прогрузим автоматы? :D