10.12.2022 в 00:31:13
2001photo написал: если долго нет напряжения, то пипец холодильнику и отоплению дома
Как может остыть дом и разморозиться холодильник, пока я хожу в магазин, например. Я не понимаю.
Вы какой-то странный юзер загородного дома я уже на своем года полтора не появлялся все вижу по gsm zы. схема Ваша не есть схема, и она есть полное УГ
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.12.2022 в 01:38:46
2001photo написал: BV,
А вы себе обувь сами шьете?
вы рекомендуете мне закрыть тему?
Вовсе нет - два пути:
2001photo написал: Пересмотрел видео доцента МЭИ. Там рассматривался вопрос о установке УЗИП в частном доме и имеющем молниеотвод. Вот почему он сказал что УЗИП ставится в доме. Мне кажется это разумным. А от импульса в ВЛ УЗИП ставится в щите учета. Мне кажется это разумным объяснением.
Вы в праве иметь свое мнение. Но пока оно ни на чем не основано, кроме как на кажется. УЗИП - очень не простая тема!!! Рекомендую прочитать нормативку по грозозащите, и "буквари" от фирм, предлагающих решения в этой области. А если коротко - то вероятность попадания молнии в протяженную линию на порядки выше, чем в дом - на линии на столбе с абонентским отводом обязательно, потом в щу (металлическом - могут и взорваться) - следующая ступень, потом последняя - в рщ. Между ними - индуктивности проводов, размазывающие острый импульс. Это - по классике. А связывать молниеотвод с УЗИП - ну такое себе... Доцента бы в "поля" пустить - поработать... :)
2001photo написал: Нет сигналки на роутере. Это богатым такое надо,
Это нужно разумным, даже не богатым. Функции - пожарные, состояние систем дома - температура, питание, насосы и тд. Для реагирования - если что не так... От грабителей - ну по желанию - это другое...
2001photo написал: Как может остыть дом и разморозиться холодильник, пока я хожу в магазин, например. Я не понимаю.
Ну если вы пошли в магазин в Турции, сувениров купить... :)
14.12.2022 в 14:58:08
Закончил схему силовой части. Модульные УЗО и АВ будут IEK. Карат? Ребята, если кто-то "расключал" щит сам, дайте совет: "расключение" щита делать одним сечением (6 мм2)? Или это неудобно на практике, и отдельные линии, где ток меньше, "расключаются", например, 2,5 мм2? Понятно что инфу в сети сам могу найти, но мне интересно личное мнение/ощущение. И еще, у меня есть модуль "Реле тока" для зависимых розеток Аспирации и "Задержка выключения" на плотенцесушитель. Для управления этими модулями можно использовать 230 в. и 24 в. Я так понимаю, что разница лишь в сечении проводов кабеля, через который подключено управлении. Или есть какая-то особенность в питании 24 в.? Блок питания 24 в. у меня всё равно будет стоять, и он с хорошим запасом по мощности. А так потихоньку нижние кабели в порядок привожу, там 4 бронированных. Но требуется до крепления отделку стены закончить.
Картинка 1900 точек по ширине, не стал мельчить.
14.12.2022 в 15:28:37
2001photo написал: Картинка 1900 точек по ширине, не стал мельчить.
Поменяйте разрешение, пожалуйста - большая часть схемы "размыта".
2001photo написал: Карат?
Можно и Карат.
2001photo написал: одним сечением (6 мм2)?
Вам 4-ки хватит.
2001photo написал: Или есть какая-то особенность в питании 24 в.?
Нет, кроме необходимости в БП 24В, что Вы уже указали.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.12.2022 в 15:28:41
2001photo написал: "расключение" щита делать одним сечением (6 мм2)?
да, на 32А - можно и проще - 4 кой.
2001photo написал: Картинка 1900 точек по ширине, не стал мельчить
ну и посмотрите - что загружается - нихрена не видно!
2001photo написал: Или есть какая-то особенность в питании 24 в.?
можно и витой парой :)
14.12.2022 в 15:37:29
Ребята, перезалью картинку, тут движок её "переразмерил" :( сорри!
Проверю в этот раз что получилось.
14.12.2022 в 15:40:06
Ребята, перезалью картинку, тут движок её "переразмерил" :( сорри! Только по ссылке получится, вероятно. Вложение тоже было уменьшено.
14.12.2022 в 15:49:00
2001photo, Варочная панель под разными УЗО - они будут срабатывать бесконечно. Ставьте отдельное УЗО 4Р под нагрузки 2/3 фазные. Я бы линии, связанные со станками и прочим сопутствующим оборудованием выделил вообще в отдельную группу.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.12.2022 в 15:52:40
MaSeVi, Спасибо.
Варочная панель под разными УЗО - они будут срабатывать бесконечно. Ставьте отдельное УЗО 4Р под нагрузки 2/3 фазные.
Вероятно туда же и нужно включить и Котел? Но он у меня - "3 однофазных котла". Проверял: продолжает работу при пропадании фазы.
14.12.2022 в 16:16:50
2001photo написал: Вероятно туда же и нужно включить и Котел? Но он у меня - "3 однофазных котла".
Если схемотехника котла действительно абсолютно несвязанные три тогда можно и 3 отдельных УЗО. Но сомневаюсь...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.12.2022 в 16:22:42
2001photo написал: Ребята, перезалью картинку, тут движок её "переразмерил" :( сорри! Только по ссылке получится, вероятно. Вложение тоже было уменьшено.
2001photo, шрифт поменяйте на более крупный и черный, поля сделайте меньше
14.12.2022 в 16:32:12
MaSeVi написал: Ставьте отдельное УЗО 4Р под нагрузки 2/3 фазные. Я бы линии, связанные со станками и прочим сопутствующим оборудованием выделил вообще в отдельную группу.
Именно - трехфазную часть щита.
2001photo написал: Но он у меня - "3 однофазных котла". Проверял: продолжает работу при пропадании фазы.
а проверьте на других фазах :) - на 1й, или 2х - сидит управление. КОТЕЛ скорее не будет работать по вашей схеме, но исключение - все ТЭНы на 220 и имеют отдельные выводы - всего 6штук + схема управления питается от 1й фазы - еще 2 отдельных вывода. Желаете проверить - включите его времянкой через ТРИ узо. А если короче - к котлу подходит ноль, или только 3 фазы и земля?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу