26.12.2022 в 12:41:31
Radio написал: при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно
Как посмотреть. Если в щите есть УЗИП, который по инструкции надо подключать к земле десяткой, то и вводной автомат 25А логично подключать десяткой. Или если на улице щит учёта с автоматом 25А, но в дом надо заводить медный кабель 10 мм.кв., то и монтаж в щите учёта логично делать десяткой.
26.12.2022 в 13:19:31
Юрка написал:
Radio написал: при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно
Как посмотреть. Если в щите есть УЗИП, который по инструкции надо подключать к земле десяткой, то и вводной автомат 25А логично подключать десяткой. Или если на улице щит учёта с автоматом 25А, но в дом надо заводить медный кабель 10 мм.кв., то и монтаж в щите учёта логично делать десяткой.
Юрка, ну не весь же монтаж, а только цепи, по которым протекают токи узип. Весь то зачем? :killyourselfbywall:
26.12.2022 в 13:21:55
Юрка написал:
Radio написал: при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно
Как посмотреть. Если в щите есть УЗИП, который по инструкции надо подключать к земле десяткой, то и вводной автомат 25А логично подключать десяткой. Или если на улице щит учёта с автоматом 25А, но в дом надо заводить медный кабель 10 мм.кв., то и монтаж в щите учёта логично делать десяткой.
Юрка, как ни смотри, у нас речь не про ЩУ, а про ЩР, не?
26.12.2022 в 13:31:12
26.12.2022 в 13:37:32
Юрка написал:
BV написал: у нас речь не про ЩУ, а про ЩР, не?
В ЩР или за ним может быть УЗИП?
Юрка, и что, ради этого монтировать весь РЩ 10кой, а не только цепи по которым протекает ток узип? И в остальной части щита, какой смысл даже в 6ке, если ввод 25? Еще учитывая условия прокладки провода "открыто"? Так и 2.5 вполне проходит...
26.12.2022 в 13:40:40
BV, ток УЗИП протекает через вводной автомат. Получается, что фраза "при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно" неверна.
26.12.2022 в 13:46:35
Юрка написал: BV, ток УЗИП протекает через вводной автомат. Получается, что фраза "при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно" неверна.
Юрка, ну не в принципе, а в общем. В частности, она верна, если нет узип
26.12.2022 в 17:00:09
BV написал: В частности, она верна, если нет узип
Совершенно верно. Она неверна, а в остальных случая верна.
26.12.2022 в 17:48:32
Ребята, помогите понять групповые нулевые шины. 1/ Средняя шинка: сбоку от шины должно быть достаточно места (как у левой шинки) чтобы сделать изгиб провода. Или я вообще неправильную шину рисую и надо что-то иное, например кросс-модуль, у которого вход провода в другом направлении (по цене могу IEK).
2/ Шины можно размещать у АВ, тогда там рядом будет и фаза и ноль. Наверное это удобно. А можно разнести фазу и ноль, как на правой шине. Тогда, при вводе кабеля сверху будет чуть больше места для проводов. Какой способ предпочтительный? Или без разницы?
Благодарю.
26.12.2022 в 17:56:20
Юрка написал: Если в щите есть УЗИП, который по инструкции надо подключать к земле десяткой
Можете привести соответствующую цитату?
Юрка написал: В ЩР или за ним может быть УЗИП?
Млжет. Но с чего вы решили, что он подключается 10-й?
Юрка написал: ток УЗИП протекает через вводной автомат. Получается, что фраза "при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно" неверна.
Ваша логика обсолютно неверна.
26.12.2022 в 18:07:32
2001photo, как вариант: Правый АВ располагаете справа от евойного УЗО. Группу из 2-х АВ сдвигаете вправо, шинки размещаете рядом с соответствующими группами АВ.
26.12.2022 в 18:34:33
СтранникXXI,
Правый АВ располагаете справа от евойного УЗО.
Упустил это место, вы правы. Вижу что на FH вы тоже есть.
27.12.2022 в 21:18:38
2001photo написал: например кросс-модуль
RBD-80 от IEK может подойти. Или plc-kbr80 от EKF. Они шириной 27 мм (1,5 модуля).
13.01.2023 в 11:00:33
Ребята, подскажите, плиз, нулевые шины в распредщите можно шлейфовать? На рисунке: нижняя шина подключена к вводу в домик на ней же нули УЗО неотключаемой линии. А верхняя шина для распределения нолей по УЗО неотключаемой группы. Соответственно верхняя шина подключена к нижней. Третьей шины не будет, честное слово!
Заземление запретили шлейфовать в розетках. Шины заземления в распредщите шлейфовать тоже нельзя?
Добра!