Каким проводом будет монтаж, шестёркой или десяткой?
Юрка, спасибо. Рубильник на 63А. Вводной автомат от сетей на 32А, разводить до УЗО буду 6-кой, за УЗО перейду на 4 или 2,5 (что посоветуете)?
25.12.2022 в 22:36:50
Каким проводом будет монтаж, шестёркой или десяткой?
Юрка, спасибо. Рубильник на 63А. Вводной автомат от сетей на 32А, разводить до УЗО буду 6-кой, за УЗО перейду на 4 или 2,5 (что посоветуете)?
25.12.2022 в 23:20:05
2001photo написал: разводить до УЗО буду 6-кой
Двойная шестёрка влезет (с трудом) и в рубильник 40А (АББ).
2001photo написал: за УЗО перейду на 4 или 2,5
Я обычно меньше шестёрки не использую, невзирая на амперы автоматов (если зажимы позволяют). А если зажимы приборов маленькие, то четвёрка или 2,5.
26.12.2022 в 00:04:12
Юрка написал: Я обычно меньше шестёрки не использую, невзирая на амперы автоматов
При этом, при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно. Но многие всё равно хотят десятку, просто на всякий случай. :popcorn
26.12.2022 в 12:41:31
Radio написал: при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно
Как посмотреть. Если в щите есть УЗИП, который по инструкции надо подключать к земле десяткой, то и вводной автомат 25А логично подключать десяткой. Или если на улице щит учёта с автоматом 25А, но в дом надо заводить медный кабель 10 мм.кв., то и монтаж в щите учёта логично делать десяткой.
26.12.2022 в 13:19:31
Юрка написал:
Radio написал: при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно
Как посмотреть. Если в щите есть УЗИП, который по инструкции надо подключать к земле десяткой, то и вводной автомат 25А логично подключать десяткой. Или если на улице щит учёта с автоматом 25А, но в дом надо заводить медный кабель 10 мм.кв., то и монтаж в щите учёта логично делать десяткой.
Юрка, ну не весь же монтаж, а только цепи, по которым протекают токи узип. Весь то зачем? :killyourselfbywall:
26.12.2022 в 13:21:55
Юрка написал:
Radio написал: при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно
Как посмотреть. Если в щите есть УЗИП, который по инструкции надо подключать к земле десяткой, то и вводной автомат 25А логично подключать десяткой. Или если на улице щит учёта с автоматом 25А, но в дом надо заводить медный кабель 10 мм.кв., то и монтаж в щите учёта логично делать десяткой.
Юрка, как ни смотри, у нас речь не про ЩУ, а про ЩР, не?
26.12.2022 в 13:31:12
BV написал: у нас речь не про ЩУ, а про ЩР, не?
В ЩР или за ним может быть УЗИП?
26.12.2022 в 13:37:32
Юрка написал:
BV написал: у нас речь не про ЩУ, а про ЩР, не?
В ЩР или за ним может быть УЗИП?
Юрка, и что, ради этого монтировать весь РЩ 10кой, а не только цепи по которым протекает ток узип? И в остальной части щита, какой смысл даже в 6ке, если ввод 25? Еще учитывая условия прокладки провода "открыто"? Так и 2.5 вполне проходит...
26.12.2022 в 13:40:40
BV, ток УЗИП протекает через вводной автомат. Получается, что фраза "при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно" неверна.
26.12.2022 в 13:46:35
Юрка написал: BV, ток УЗИП протекает через вводной автомат. Получается, что фраза "при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно" неверна.
Юрка, ну не в принципе, а в общем. В частности, она верна, если нет узип
26.12.2022 в 17:00:09
BV написал: В частности, она верна, если нет узип
Совершенно верно. Она неверна, а в остальных случая верна.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.