Аватар пользователя
Roman1289

Местный

Регистрация: 05.12.2022

Мытищи

Сообщений: 25

08.12.2022 в 01:56:09

Пытаюсь собрать схему для электрического щитка в двухкомнатную квартиру. Перечитал много тем и коментариев на форуме. Опыта нет, имею дело с этим в первый раз :( Прошу совета по получившейся схеме. Всех откликнувшимся конструктивной критикой - ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

08.12.2022 в 02:31:32

Roman1289, Вечер Добрый.

  1. Полагаю, у Вас новостройка. Поэтому автоматы (АВ) с ВТХ тип "В" совершенно необязателен (ну, разве что бюджет позволяет). Под автоматы заходит очень много линий кабелей, учтите , что в клеммы АВ допускается присоединение только (!) двух проводников одинакового сечения. При этом у Вас в в один из АВ подключается кабели разных сечений. Ну, либо Вы просто хотите все отходящие линии на клеммах развести.
  2. Либо я неправ и просто так изложено, либо Вы действительно планируете столько много кабелей - надо понимать, что щит должен быть ого-го-го.
  3. На 16 АВ маловато УЗО - 4 было бы в самый раз.
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Roman1289

Местный

Регистрация: 05.12.2022

Мытищи

Сообщений: 25

08.12.2022 в 03:31:43

MaSeVi, спасибо. Дело в том, что ни разу не имел дело с автоматами.
Честно говоря совсем не задумывался о подключении линий к АВ. думал если ставить распределительные коробки - с этим не будет проблем.

  1. А что вы понимаете под щитом «ого-го-го»?)

  2. Руководствовался советами с этого форума, что достаточно 2х, максимум 3х УЗО.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

08.12.2022 в 03:37:05

Roman1289 написал: думал если ставить распределительные коробки

Это, конечно, меняет дело, если кабель идёт от АВ до распредкоробки и далее делится. Но при этом в некоторые коробки будет заходить столько кабелей, что расключать их там будет крайне трудоёмко.

Roman1289 написал: А что вы понимаете под щитом «ого-го-го»?)

В том, случае, если в щит заходит много кабелей.

Roman1289 написал: Руководствовался советами с этого форума, что достаточно 2х, максимум 3х УЗО.

Да и может и одного будет хватить, но почему не увеличить в некотором смысле надёжность в целом. Но решать, опять же Вам.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Roman1289

Местный

Регистрация: 05.12.2022

Мытищи

Сообщений: 25

08.12.2022 в 04:02:46

*MaSeVi написал: Это, конечно, меняет дело, если кабель идёт от АВ до распредкоробки и далее делится. Но при этом в некоторые коробки будет заходить столько кабелей, что расключать их там будет крайне трудоёмко.

MaSeVi, А как вы считаете будет правильней? Увеличить количество автоматов, тем самым сделав группы менее наполненными?

Просто думал, что застройщики в типовой отделке вроде используют условно 5 автоматов и как-то все разводят) как они этого добиваются?)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

08.12.2022 в 04:14:52

Roman1289, А у Вас уже есть план самой электрики или пока просто мысли? Просто элементарно взять и посмотреть на количество кабелей на освещение и снова скажу ого-го))). А что застройщики: по минимуму уложились для сдачи дома и свинтили тихонечко

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110970

08.12.2022 в 08:19:24

Сейчас задуматься с планировкой над трассами

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1416

08.12.2022 в 08:41:41

Объединять линии, например: 1 гр.-розетки комнаты 1 2 гр.-розетки комнаты 2 3 гр.-свет комнат 1,2 4 гр.-свет кухня, коридор Каждая группа под своим соответствующим автоматом.

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1416

08.12.2022 в 08:45:09

Объединять линии, например: 1-розетки комнаты 1 2-розетки комнаты 2 3-свет комнат 1,2 4-свет кухня, коридор и т.д. Каждая линия под своим соответствующим автоматом.

0
Аватар пользователя
Roman1289

Местный

Регистрация: 05.12.2022

Мытищи

Сообщений: 25

08.12.2022 в 11:55:01

MaSeVi написал: Roman1289, А у Вас уже есть план самой электрики или пока просто мысли? Просто элементарно взять и посмотреть на количество кабелей на освещение и снова скажу ого-го))). А что застройщики: по минимуму уложились для сдачи дома и свинтили тихонечко

MaSeVi,

MaSeVi написал: А у Вас уже есть план самой электрики или пока просто мысли?

Вы имеете виду схему, где будет указаны входящие в щит кабели распаячные коробки?

0
Аватар пользователя
Roman1289

Местный

Регистрация: 05.12.2022

Мытищи

Сообщений: 25

08.12.2022 в 11:55:51

ser6672,

ser6672 написал: Объединять линии

Да, кажется понял задумку)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

08.12.2022 в 12:53:14

Roman1289 написал: Вы имеете виду схему, где будет указаны входящие в щит кабели распаячные коробки?

Я имею в виду то, что написал кратко и ёмко коллега BV

BV написал: Сейчас задуматься с планировкой над трассами

Начинается проект щита с обратного)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Roman1289

Местный

Регистрация: 05.12.2022

Мытищи

Сообщений: 25

08.12.2022 в 16:31:11

MaSeVi написал: Начинается проект щита с обратного)))

Кажется понял свою ошибку! спасибо!)

0
Аватар пользователя
Roman1289

Местный

Регистрация: 05.12.2022

Мытищи

Сообщений: 25

08.12.2022 в 16:43:47

Спасибо все за ответы. Недостаток практического опыта не позволил продумать всё!)

MaSeVi написал: Начинается проект щита с обратного)))

Возможно кто-то может подсказать проверенные магазины, для покупки УЗО и АВ в Москве? Ассортимент сейчас не везде полный :(

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

08.12.2022 в 17:11:53

Roman1289, На какой бренд хотите опереться?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу