Пытаюсь собрать схему для электрического щитка в двухкомнатную квартиру. Перечитал много тем и коментариев на форуме. Опыта нет, имею дело с этим в первый раз Прошу совета по получившейся схеме.
Всех откликнувшимся конструктивной критикой - ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Полагаю, у Вас новостройка. Поэтому автоматы (АВ) с ВТХ тип "В" совершенно необязателен (ну, разве что бюджет позволяет).
Под автоматы заходит очень много линий кабелей, учтите , что в клеммы АВ допускается присоединение только (!) двух проводников одинакового сечения. При этом у Вас в в один из АВ подключается кабели разных сечений. Ну, либо Вы просто хотите все отходящие линии на клеммах развести.
Либо я неправ и просто так изложено, либо Вы действительно планируете столько много кабелей - надо понимать, что щит должен быть ого-го-го.
На 16 АВ маловато УЗО - 4 было бы в самый раз.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, спасибо. Дело в том, что ни разу не имел дело с автоматами.
Честно говоря совсем не задумывался о подключении линий к АВ. думал если ставить распределительные коробки - с этим не будет проблем.
А что вы понимаете под щитом «ого-го-го»?)
Руководствовался советами с этого форума, что достаточно 2х, максимум 3х УЗО.
Roman1289 написал:
думал если ставить распределительные коробки
Это, конечно, меняет дело, если кабель идёт от АВ до распредкоробки и далее делится. Но при этом в некоторые коробки будет заходить столько кабелей, что расключать их там будет крайне трудоёмко.
Roman1289 написал:
А что вы понимаете под щитом «ого-го-го»?)
В том, случае, если в щит заходит много кабелей.
Roman1289 написал:
Руководствовался советами с этого форума, что достаточно 2х, максимум 3х УЗО.
Да и может и одного будет хватить, но почему не увеличить в некотором смысле надёжность в целом. Но решать, опять же Вам.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
*MaSeVi написал:
Это, конечно, меняет дело, если кабель идёт от АВ до распредкоробки и далее делится. Но при этом в некоторые коробки будет заходить столько кабелей, что расключать их там будет крайне трудоёмко.
MaSeVi,
А как вы считаете будет правильней? Увеличить количество автоматов, тем самым сделав группы менее наполненными?
Просто думал, что застройщики в типовой отделке вроде используют условно 5 автоматов и как-то все разводят) как они этого добиваются?)
Roman1289, А у Вас уже есть план самой электрики или пока просто мысли? Просто элементарно взять и посмотреть на количество кабелей на освещение и снова скажу ого-го))).
А что застройщики: по минимуму уложились для сдачи дома и свинтили тихонечко
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Объединять линии, например: 1-розетки комнаты 1
2-розетки комнаты 2
3-свет комнат 1,2
4-свет кухня, коридор
и т.д.
Каждая линия под своим соответствующим автоматом.
MaSeVi написал: Roman1289, А у Вас уже есть план самой электрики или пока просто мысли? Просто элементарно взять и посмотреть на количество кабелей на освещение и снова скажу ого-го))).
А что застройщики: по минимуму уложились для сдачи дома и свинтили тихонечко
MaSeVi,
MaSeVi написал:
А у Вас уже есть план самой электрики или пока просто мысли?
Вы имеете виду схему, где будет указаны входящие в щит кабели распаячные коробки?
MaSeVi написал:
Это, конечно, меняет дело, если кабель идёт от АВ до распредкоробки и далее делится. Но при этом в некоторые коробки будет заходить столько кабелей, что расключать их там будет крайне трудоёмко
ZooZoo написал:
Вы пытаетесь нарисовать схему или собрать щит? непонятно
Определился с линиями. Подскажите, такая схема щита будет оптимальной или что-то стоит перетасовать? Возможно одно УЗО вообще лишнее и его надо удалить?
кабель ВВГ нг 3х2,5
7) Розетки 1ая комната (привести с щита на коробку, от нее раскидать лини по розеткам в данной комнате), под автомат 16А
8) Розетки 2ая комната (-/-) , под автомат16А
9) Розетка для кондиционера 1ая комната, под автомат 16А
10) Розетка для кондиционера 2ая комната, под автомат 16А
11) Розетка для кондиционера в кухне, под автомат 16А
Если плита в кухне газовая
12) Розетки в кухне от кухонной коробки развести кабелем 3х2,5; до кухонной коробки от щита привести кабелем
ВВГ нг 3х4; в щите кухонный общий кабель посадить на автомат 25А
Если плита в кухне электрическая индукционная
13) Для плиты отдельная линия. Автомат для этой линии и сечение кабеля из расчета нагрузки по мощности потребления плиты.
Если духовка плиты электрическая
14) Для духовки отдельная линия. Автомат для этой линии и сечение кабеля из расчета нагрузки по мощности потребления духовки.
Автоматы от розеток 1ой и 2ой комнат посадить под общее для них УЗО. Номинал УЗО не меньше суммы номиналов автоматов "под ним".
Автоматы ванной и туалета посадить под УЗО. Или каждое УЗО для ванной и туалета, или общее на оба помещения.
Автоматы розетки кухни и линий плита/духовка посадить под УЗО
Писец. Даешь каждой лампочке свой автомат и свой кабель!
А почему на люстру только одна линия? Надо бы три - чтоб все по феншую былО.
musaev67 написал:
12) Розетки в кухне от кухонной коробки развести кабелем 3х2,5; до кухонной коробки от щита привести кабелем
ВВГ нг 3х4; в щите кухонный общий кабель посадить на автомат 25А
А почему не 6мм2 или не десять? И автомат пожирнее?