BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138376

23.12.2022 в 20:17:37

Гражина написал: BV, DN 20,PN16 на кране написано

Гражина, значит на фото плохо видно и ПО ВИДУ Я ОШИБСЯ, кран все же полнопроходный DN20 как и труба ДУ20. Но все равно он какой-то стремный (китайский?)... я бы измерил внутри диаметр отверстия в шаре.... если есть такие же в магазине рядом...

И если даже 20мм - то стеночки у крана должны быть совсем тоненькие... хлипенькие

0
Гражина
Гражина
Новичок

Регистрация: 23.12.2022

Брест

Сообщений: 25

23.12.2022 в 20:35:48

BV, ну вроде не дешёвый был кран.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138376

23.12.2022 в 20:37:15

Сделайте еще фото труб обратки от батареи и в полу, кранов на обратке батарей...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138376

23.12.2022 в 20:38:11

Гражина написал: BV, ну вроде не дешёвый был кран.

Гражина, спросите как называется, фирма - производитель...

0
Гражина
Гражина
Новичок

Регистрация: 23.12.2022

Брест

Сообщений: 25

23.12.2022 в 20:49:35

BV, Кран один на обратке,там где обратка уходит в другую квартиру

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138376

23.12.2022 в 21:02:04

Гражина написал: BV, Кран один на обратке,там где обратка уходит в другую квартиру

Гражина, а раньше обратка проходила на уровне, где труба идет в другую квартиру? То есть выше уровня пола? И вы решили сделать красиво и утопить обратку в пол? :killyourselfbywall:

(на обратке каждой батареи появился еще прямой угол внутри стены, на обратке общей - два угла - один в полу, другой - перед краном)

Скажите, чье было предложение поменять стальные, работающие трубы на это га.но?

То, что на фото - нормально работать не будет. Обратка утопленная в пол - грязесборник.

Ну в общем - работает - не трогай, тем более, если понятия не имеешь КАК. Переделывайте КАК БЫЛО и СТАЛЬЮ.

Мои соболезнования..... Надеюсь, рукожопу не платили еще? Еще - он Вам должен и за материал и за демонтаж, и за приведение в исходное РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ... и за потраченное время и нервы...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.12.2022 в 23:07:14

BV, ещё и швы межпанельные разрушили. Булшит бинго.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138376

23.12.2022 в 23:29:03

Mazayac написал: BV, ещё и швы межпанельные разрушили. Булшит бинго.

Mazayac, вряд-ли - домик 2 этажа

Кстати был в практике такой же 2 это домик с такой же системой. И почти такая же проблема была - только сталью. Парни то неплохие монтировали, вот только не имели опыта с гравитационными системами. Подсказал - приехали, переделали немного, все заработало - видосик сняли с тепловизором на ютубчик и улетели. Поменяли всего ничего - несколько труб перекинули и краники убрали не полнопроходные, и этого - хватило.

Там еще особенность, что теплосеть (котельная) никак не балансирует дома на улице - основной расход теплоносителя прет через ближние дома, а дальним достаются крохи - перепада давления между подачей и обраткой практически нет.

И вот на дальних домах система работает не как классическая однотрубка с большим расходом, а как гравитационная - сколько дом сам прососет столько и будет тепла. И чуть заузишь, или лишний перепад, поворот.... или некоторые радиаторы перестают греть совсем, или переходят в режим - горячий верх. Ну и еще... если у соседей холодно - то гравитационный напор от них выше, скорость больше и на дальних от ввода в дом квартирах более холодный стояк поддавливает через обратку менее холодный. Происходит как бы "самобалансировка" системы. Был бы такой дом ближе к котельной - проблем бы не было и с неоптимальной гидравликой - можно было бы лепить "и так сойдет".

Вот судя по всему тут похожий случай... где "не сойдет"...

0
Гражина
Гражина
Новичок

Регистрация: 23.12.2022

Брест

Сообщений: 25

23.12.2022 в 23:48:00

Mazayac, кирпичный дом

0
Гражина
Гражина
Новичок

Регистрация: 23.12.2022

Брест

Сообщений: 25

23.12.2022 в 23:52:48

BV, все уплачено,и концов не найти(((будем переделывать обратно .А если ПП трубы сделать напрямую без утопления в стены ,не поможет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138376

23.12.2022 в 23:59:11

Гражина написал: BV, все уплачено,и концов не найти(((будем переделывать обратно .А если ПП трубы сделать напрямую без утопления в стены ,не поможет?

Гражина, спокойно и вдумчиво перечитайте всю тему...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу