Mazayac написал:
BV, ещё и швы межпанельные разрушили. Булшит бинго.
Mazayac, вряд-ли - домик 2 этажа
Кстати был в практике такой же 2 это домик с такой же системой.
И почти такая же проблема была - только сталью.
Парни то неплохие монтировали, вот только не имели опыта с гравитационными системами.
Подсказал - приехали, переделали немного, все заработало - видосик сняли с тепловизором на ютубчик и улетели.
Поменяли всего ничего - несколько труб перекинули и краники убрали не полнопроходные, и этого - хватило.
Там еще особенность, что теплосеть (котельная) никак не балансирует дома на улице - основной расход теплоносителя прет через ближние дома, а дальним достаются крохи - перепада давления между подачей и обраткой практически нет.
И вот на дальних домах система работает не как классическая однотрубка с большим расходом, а как гравитационная - сколько дом сам прососет столько и будет тепла. И чуть заузишь, или лишний перепад, поворот.... или некоторые радиаторы перестают греть совсем, или переходят в режим - горячий верх.
Ну и еще... если у соседей холодно - то гравитационный напор от них выше, скорость больше и на дальних от ввода в дом квартирах более холодный стояк поддавливает через обратку менее холодный.
Происходит как бы "самобалансировка" системы.
Был бы такой дом ближе к котельной - проблем бы не было и с неоптимальной гидравликой - можно было бы лепить "и так сойдет".
Вот судя по всему тут похожий случай... где "не сойдет"...