AlexeyL написал:
Насколько я понимаю, описанная последовательность означает ровно то, что я написал: устройство нормально выключено, взводится кнопкой только после включения в розетку.
ИМХО, тут написана процедура проверки :)
Текст можно понимать и так и эдак - пока не возьмешь в руки - не узнаешь.
Постоянно держать реле под напряжением - ну такое... А вот выдернуть защелку-чеку взводимую кнопкой СБРОС - вполне разумно.
Эта кнопка - ИМХО, то же самое, что и рычажок взвода на обычном УЗО.
AlexeyL написал:
И это совпадает с опытом использования аналогичных аппаратов, купленных в Финляндии.
Возможно - там другие требования к таким устройствам.
AlexeyL написал:
Сознательно, с целью повышения безопасности, нарушено требование 7.1.77. "В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети."
И как интересно они проходят сертификацию? Все за "бабки в конверте" ?