Аватар пользователя
SanSaySP

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

26.12.2022 в 20:42:42

Привет, нужен совет. Есть гараж, у которого течёт крыша. Крыша из бетонных плит и швы собственно и текут. Починить "сверху" слишком финансово затратно, т.к. гараж централизованно отапливаемый и крыша сделана из нескольких слоев щебня и земли. По этому отвод воды предыдущий хозяин организовал изнутри гаража - под швами установлены жёлоба, которые соединены силиконовыми шланчиками и выводится вода в общий гаражный коридор. Система казалось бы работает, но по какой-то причине 2-3 раза за сезон происходит сбой и вода в 1 или нескольких желобах перестает стекать и жёлоб тупо переполняется. Слив из жёлоба организован через шланчики диаметром около 10 мм, проходное 6-8 мм, но они "подключаются" к жёлобам через металлический штуцер, который тоже имеет свои стенки и там проходное наверно всего миллиметров 4-5, + коррозия. Когда купил гараж, все жёлоба между собой соединялись одинаковым шланчиком 10 мм, когда случился перелив, подумал, что не хватает пропускной способности шланчика для 4-х жёлобов и общую трассу заменил на ПП трубу 20 мм, но на днях опять случился перелив в 2-х жёлобах. Ещё заметил, что вот случился перелив, т.е. вода не уходит, шланчик сливной пошевелишь туда сюда, вода начинает уходить и потом несколько месяцев норм, потом опять может затупить и перелив. Шланчики имеют разную форму, не строго вниз, но выше уровня дна жёлоба точно не поднимаются. Вопрос - почему вода периодически перестает сливаться, после шевеления опять начинает.

Общий вид жёлобов, всего их 4 шт.

Подключение сливного шланчика от жёлоба в общую трассу.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111574

26.12.2022 в 21:35:58

SanSaySP написал: Вопрос - почему вода периодически перестает сливаться, после шевеления опять начинает.

Потому что шланги имеют провисы - колена, и петли в которых появляются воздушные пробки, которые высота столба воды в коробе просто не может протолкнуть. Переделайте на жесткие трубки, либо шланги прикрепите к прямой палке или положите так чтобы не было петель и провисов (например в профиль для ГКЛ - и все будет работать без проблем. Нужно, чтобы был уклон по всей длине и не было контруклонов более внутреннего диаметра шланга. Еще более простым языком - чтобы не было провисов, в которых остается вода. Чем тоньше шланг - тем сложнее это сделать, если уклон небольшой.

Не правильно:

Правильно:

диаметры не столь важны - суть в равномерном уклоне

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.12.2022 в 23:50:12

SanSaySP написал: Вопрос - почему вода периодически перестает сливаться, после шевеления опять начинает.

На фото видны чёрные пятна внутри шланга. Скорее всего, это живность в виде слизи, которая размножается и перекрывает проток. В холодильниках и сплиткондиционерах обычная проблема.

0
Аватар пользователя
SanSaySP

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

27.12.2022 в 00:04:33

BV написал: Потому что шланги имеют провисы - колена, и петли в которых появляются воздушные пробки, которые высота столба воды в коробе просто не может протолкнуть.

Тоже на это грешу, но просто где-то внутри мозга логика упирается, типо ну и что что петли, вода же выше, тяжелее, продавит наверно. Буду переделывать, спс.

0
Аватар пользователя
SanSaySP

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

27.12.2022 в 00:05:38

cineman написал: живность в виде слизи, которая размножается и перекрывает проток.

да возможно, если переделать как посоветовали выше, то по сути и эта проблема должна уйти.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111574

27.12.2022 в 01:22:15

cineman написал:

SanSaySP написал: Вопрос - почему вода периодически перестает сливаться, после шевеления опять начинает.

На фото видны чёрные пятна внутри шланга. Скорее всего, это живность в виде слизи, которая размножается и перекрывает проток. В холодильниках и сплиткондиционерах обычная проблема.

cineman, хлорка - белизна

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.12.2022 в 08:21:17

SanSaySP написал: то по сути и эта проблема должна уйти.

Не должна. Слизь разрастается по плоскости кюветы и дотекает до входа в шланг случайным образом. Узкое место в шланге закупоривается первым, а не провис трубы. Наблюдал на последней работе эту проблему в потолочных фанкойлах холодильных камер. Возможно, только значительное увеличение диаметров позволит полностью избежать проблемы.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

27.12.2022 в 11:51:54

SanSaySP написал: нужен совет.

Не заниматься ерудной и полумерами, убрать все шланги и ППр, положить 40-50 мм канализационную трубу вдоль швелера (ну или 32, если очень хочется или лотки кабель кналов/отливы - вобщем любые подручные/недорогие материалы) и вниз в сливное отверстие, в неё организовать слив без всяких шлангов.

SanSaySP написал: Крыша из бетонных плит и швы собственно и текут. Починить "сверху" слишком финансово затратно, т.к. гараж централизованно отапливаемый и крыша сделана из нескольких слоев щебня и земли.

По хорошему бы всё же очистить крышу, загерметизировать и потом засыпать обратно - это было бы лучшим решением, что бы не кормить плесень в гараже и не портить своё здоровье.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.12.2022 в 12:56:27

ser000 написал: По хорошему бы всё же очистить крышу, загерметизировать и потом засыпать обратно

Владелец одного бокса будет герметизировать крыши всех гаражей?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

27.12.2022 в 14:15:43

cineman написал: Владелец одного бокса будет герметизировать крыши всех гаражей?

Щели и крышу своего бокса. Как утверждает сосед квартиры под чердаком многоквартирного дома, УК его постоянно заливала с чердака и в один прекрасный он принял волевое решение и загерметизировал чердак над собой за свой счёт (но тогда были другие времена, УК именовались всякми РЭУ, ЖЭУ и т.п., а доступ на чердаки не был закрыт), так что всё возможно было бы желание и по материалам может оказаться не сильно накладно (зато бокс будет сохой без подтёков и плесени - в будущем будет проще продать следующему владельцу).

Так же возможно стоит разобраться в обслуживании гаража и в чьём это ведении, а там возможно надо именно требовать, а не просить, ремонта крыши за счёт гаражного кооператива вместо ловли протечек для слива их в общий коридор.

SanSaySP, но если речь о полумерах по устранению последствий, то возможно стоит пробить 1-2 отверстия под потолком прямо наверху и вывести лотки без всяких трубок сразу в общий проход. Возможно взять лотки побольше, что бы вода успевала уходить даже при самых больших дождях.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.12.2022 в 18:45:04

ser000 написал: Как утверждает сосед квартиры под чердаком многоквартирного дома, УК его постоянно заливала с чердак

Бузина в огороде очень крупная. Со слов ТС, крыша засыпана щебнем, который может оказаться керамзитом, но сути дела это не меняет. При такой засыпке можно лишь построить стенку (подпорную), отделяющую крышу гаража от всего остального, чтобы нанести на эту стенку гидроизоляцию. Это наверное так легко? при этом нужно куда то переместить всю засыпку на время работ.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111574

27.12.2022 в 19:11:56

cineman написал:

SanSaySP написал: то по сути и эта проблема должна уйти.

Не должна. Слизь разрастается по плоскости кюветы и дотекает до входа в шланг случайным образом. Узкое место в шланге закупоривается первым, а не провис трубы. Наблюдал на последней работе эту проблему в потолочных фанкойлах холодильных камер. Возможно, только значительное увеличение диаметров позволит полностью избежать проблемы.

cineman, диаметры да, совсем уж слабоваты - хотя бы 25ю пп, или 32 канализацию. Да и смотрятся эти шланги как дешманколхоз.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.12.2022 в 20:30:45

BV написал: cineman, диаметры да, совсем уж слабоваты - хотя бы 25ю пп, или 32 канализацию. Да и смотрятся эти шланги как дешманколхоз.

Мне пойти переделать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111574

27.12.2022 в 20:45:47

cineman написал:

BV написал: cineman, диаметры да, совсем уж слабоваты - хотя бы 25ю пп, или 32 канализацию. Да и смотрятся эти шланги как дешманколхоз.

Мне пойти переделать?

cineman, я не могу Вам воспрепятствовать в Ваших желаниях. Если спрашиваете совета - то благославляю :)

0
Аватар пользователя
SanSaySP

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

28.12.2022 в 16:56:48

BV написал: хотя бы 25ю пп, или 32 канализацию

Ну на самом деле, все не настолько плохо... там не летние ливни фигачат, а так - капель, хотя и круглогодичная выходит, с сезонными обострениями.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу