Доброго дня! Имеется вот такая ржавчина на стыке труб, низ неё сочится вода - ещё не капает, но на ощупь стык влажный. Живу на последнем 5-м этаже, сверху никого нет, течь неоткуда. Дом 1995 года, менялись ли трубы ранее - неизвестно.

Стоит ли в срочном порядке менять трубу? Фото сделано в окошко для водомеров размером 30 на 20 см, остальное всё заложено кафелем. Правильно ли понимаю, что кафель придется сбивать в случае каких-либо работ по замене?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124760

10.01.2023 в 12:24:04

Саша33 написал: сверху никого нет, течь неоткуда.

конденсат со стенок трубы

Саша33 написал: Стоит ли в срочном порядке менять трубу?

нет

Отчистите стыки от грязи, и заклейте лентой герлен внахлест

0
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 384

10.01.2023 в 14:29:40

У меня такое впечатление, что что-то не так с самой конструкцией из труб. Один раструб вниз смотрит?

0

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124760

10.01.2023 в 14:56:09

Ilya_Kiselev написал: У меня такое впечатление, что что-то не так с самой конструкцией из труб. Один раструб вниз смотрит?

Ilya_Kiselev,

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9500

10.01.2023 в 17:05:51

Саша33 написал: Живу на последнем 5-м этаже, сверху никого нет, течь неоткуда.

Проверяйте (через письменное обращение в управляющую компанию) вентиляцию стояка.

Саша33 написал: из неё сочится вода - ещё не капает, но на ощупь стык влажный

Пар в трубе конденсируется и подтекает. Возможно прокладка сварилась или завернулась, возможно отсутствует или муфта сползла от расширений. Может и треснула, просто не видно.

0
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 384

10.01.2023 в 17:07:53

Мда. Получается по резиночке просачивается. Если бы не надо было разбивать плитку, то это стоило бы собрать нормально, без муфты.

0

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124760

10.01.2023 в 17:34:19

Ilya_Kiselev написал: Если бы не надо было разбивать плитку, то это стоило бы собрать нормально, без муфты.

НЕ видно что внизу. Скорее всего можно перебрать не ломая плитку. Но ...зачем, если можно течь можно устранить и без этого - см выше. Ну а при желании - можно и манжеты поменять - и просвета люка для этого достаточно

strider1978 написал: Проверяйте (через письменное обращение в управляющую компанию) вентиляцию стояка.

и с нормальной вентиляцией конденсат всегда есть

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9500

10.01.2023 в 18:38:32

BV написал: и с нормальной вентиляцией конденсат всегда есть

С нормально собранной вентиляцией, но без притока конденсат образуется на "грибке", по нему же и уходит на крышу или чердак. Проверить не помешает, за это не бьют.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.01.2023 в 18:47:28

strider1978 написал: конденсат образуется на "грибке", по нему же и уходит на крышу ил чердак.

При -35* за бортом? Ну да....

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9500

10.01.2023 в 18:56:46

касимов написал: При -35* за бортом?

В Краснодаре не бывает столько.

0
Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

10.01.2023 в 19:02:48

Кафель ломать не надо, просто необходимо зачислить металлической щеткой грязь, а сам протекающий стык обмазоть по кольцу эпоксидной смолой замешанной с цементом, это обеспечит герметичность стыка атмосферной трубы уже до сноса самого дома.