BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124749

16.01.2023 в 22:27:55

Карина@27 написал: BV, Ну это прям экспертное мнением ,не работает потому-что китайское,тогда у нас масштабная проблема ,т.к 60% устанавливают трапы ценового диапазона от 7-11 тысяч ))Если обратите внимание что у немецких линейных трапов тоже нет такой информации. :applause:

Карина@27, именно у этой китайчатины. Ссылка на сифон Теце - была выше, если пролистаете вниз - увидите всю необходимую информацию

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124749

16.01.2023 в 22:29:09

Карина@27, и да... проблема встречается весьма часто - потому что не думают, что ставят.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124749

16.01.2023 в 22:29:59

Shljach написал: Ну это прям экспертное мнение Угу, у этого эксперта не много шансов, если он уже к словам цепляется, которые абсолютно не противоречат смыслу. Поэтому, тоже :applause:

Shljach, а по делу есть что сказать? Путать теплое с мягким - объем и глубина - это не противоречит? :killyourselfbywall: Впрочем для вас то это наверное одно и то же...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124749

16.01.2023 в 23:17:18

Сейчас был в Мерлене. На единственном трапе указана глубина затвора. Наверху прилавка рекомендации по выбору... Глубины(высоты) там нет. Иначе им там продавать нечего будет. Линейные трапы лежат. Сами железки-корыта еще более менее. Все затворы - дрянь.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.01.2023 в 12:49:25

Карина@27 написал: BV, товар кончился ,поэтому криво открывает ,попробуйте пожалуйста эту ссылку https://leroymerlin.ru/product/trap-lineynyy-mpf-metallicheskiy-s-reshetkoy-povorotnyy-d-40-50-750-mm-90324002/

Карина@27, могу лишь подтвердить диагноз опытных коллег. Проблема - именно в "китайском" безвестном происхождении трапа. Не потому, что "всё китайское - плохое", а потому что китайцы не умеют в инженерные расчёты. Вот открыл я фотографии и чертежи этого поделия - а в нём гидрозатвора просто нет, никакого. Только лепестки так называемого "сухого затвора", который в нормальных трапах должен страховать основной гидрозатвор от пересыхания. И эти лепестки мало того что негерметичны в китайском исполнении, так ещё и будут шуметь-стучать-зудеть при скачках давления в канализационном стояке.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.01.2023 в 12:53:40

Карина@27 написал: тогда у нас масштабная проблема ,т.к 60% устанавливают трапы ценового диапазона от 7-11 тысяч

Ещё какая масштабная! Есть у меня товарищ, работает в фирме, которая бюджетные ремонты квартир делает. Так вот закупают они самые дешёвые трапы для отвода дождевых вод - которые вообще без каких-либо затворов, гидро или сухих. Зато нержавеющие, заказчику как красоту показать можно. И хреначат их людям в квартиры без зазрения совести. Товарищ - всего лишь монтажник, позицию начальства "не нравится - покупай хорошее за свои деньги" изменить бессилен.

Но и в этом диапазоне можно найти нормальный трап с гидрозатвором глубиной 50мм, например, Alcadrain Optima APZ12.