AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.01.2023 в 14:16:08

BV написал: Повесить предупреждающую табличку.

И/или дублировать заземление таким же проводом от другого щита или иной гарантированно занулённой железяки ("СУП" же!).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25006

18.01.2023 в 14:32:35

guest15 написал: Сам вентиляционный канальный электронагреватель находиться на первом этаже нашего административного здания, 3-жильный кабель его трехфазного электропитания приходит из венткамеры на втором этаже. А нулевой защитный проводник к этому электронагревателю собираемся протянуть от ближайшего щита с первого этажа.

Оба этажа ваши?

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

18.01.2023 в 15:19:39

"ВТБ!: Оба этажа ваши?" Да, оба этажа наши.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

18.01.2023 в 15:31:09

"BV: guest15, так посмотрите о чем п 1.7.88" Вот здесь мне и интересно и непонятно: в этом пункте 1.7.88 - про электроустановки выше 1 кВ, но причем здесь тогда система TN как обозначено в п.1.7.128? Коллеги, система TN - это ведь все что ниже 1 кВ или я что-то недопонимаю?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120004

18.01.2023 в 16:23:00

guest15 написал: Коллеги, система TN - это ведь все что ниже 1 кВ или я что-то недопонимаю?

Да, но см 1.7.2, и в 1.7.88 ни слова про TN не сказано. (если читаете - то уж читайте все в целом, а не кусками)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25006

18.01.2023 в 16:28:41

guest15 написал: В проекте на эту вентиляцию - он трехфазный, питающий кабель 4х2,5 (три фазы и защитный ноль на корпус).

Напрячь исполнителя уже невозможно? Его косяк - любой арбитраж подтвердит.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

18.01.2023 в 17:16:33

"ВТБ!: Напрячь исполнителя уже невозможно?" Уже нет, к сожалению, эту вентиляцию монтировали в 2018 году.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

02.02.2023 в 14:47:55

Потратили несколько больше времени, но все-же проложили отдельный проводник защитного зануления по грамотному - по одной траектории с питающим кабелем. Сам проводник промаркировал в щите, чтобы разночтений, в последствии, ни у кого не было.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5647

02.02.2023 в 14:55:02

guest15 написал: Потратили несколько больше времени, но все-же проложили отдельный проводник защитного зануления по грамотному - по одной траектории с питающим кабелем. Сам проводник промаркировал в щите, чтобы разночтений, в последствии, ни у кого не было.

Мне думается, обсуждали дольше :)

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

02.02.2023 в 15:09:34

BV написал:

guest15 написал: Коллеги, система TN - это ведь все что ниже 1 кВ или я что-то недопонимаю?

Да, но см 1.7.2, и в 1.7.88 ни слова про TN не сказано. (если читаете - то уж читайте все в целом, а не кусками)

BV,Просмотрел еще раз п.1.7.3, сети TN - до 1 кВ, все правильно. И, коллеги, вопрос остается для меня не раскрытым - какие требования у п.1.7.88 (который про эл.установки выше 1 кВ) к системе TN, на которые ссылается п.1.7.128 когда рекомендует прокладывать нулевые защитные проводники совместно или в непосредственной близости с фазными проводниками?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25006

02.02.2023 в 15:38:38

guest15 написал: вопрос остается для меня не раскрытым

Всё просто: сборник составляли люди, а людям свойственно ошибаться. Уж если в исходных нормативах встречаются косяки перевода, меняющие смысл на противоположный, то на эту небольшую нестыковку можно и вовсе не обращать внимания.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.