18.01.2023 в 19:11:34
dokar, И что мне теперь делать? В принципе и как решить вопрос с УЗО/АВДТ для электрокаров?
18.01.2023 в 19:18:18
BV написал: Похоже там все горелое справа внизу где фазы подключены.
нет. показалось. в темноте.
Ели мясо мужики написал: чёрный кабель вроде мой. Выглядит новым.
да, подключен через задницу ДО вводного автомата. Работнику идиоту - руки оторвать.
Ели мясо мужики написал: И походу земля никуда не подключена…
Я бы побоялся к этой древности землю подключать.
Да еще и старая проводка не обесточена (наверное на то, что не ремонтировалось)
Но куда на одну кухню такую кучу автоматов можно впендюрить - для меня загадка.
В общем - там у Вас дальше по месту надо разбираться...
18.01.2023 в 19:33:52
Ели мясо мужики написал: dokar, И что мне теперь делать? В принципе и как решить вопрос с УЗО/АВДТ для электрокаров?
Ели мясо мужики, Земли - нет, значит в квартирном щите из земляной шины все концы - долой и каждый изолировать , до реконструкции. УЗО и диффы (не более 30 мА) все равно поставить , рекомендуется. Техникой 1 класса защиты будете пользоваться только на свой страх и риск.
18.01.2023 в 19:51:01
BV, ДО вводного автомата - не понял что это. Старая проводка есть в некоторых комнатах, на свет и пару розеток. В более используемых комнатах я кинул новый кабель в гофре ( времянку) и подключил их к имеющимся автоматам по типу как к кухонным автоматам. Ну если на кухне все так, значит почему бы и в комнатах так не сделать?!
Автоматы не на всю кухню. Это якобы на всю квартиру :)
В общем вызвал электрика от УК. Правда доверия у меня к ним нет.
18.01.2023 в 19:53:29
dokar, Если выну землю, чем это чревато?
30 или все же 10мА и куда рекомендуете?
Все это безобразия сделано в 17-18 году. Стиральной и посудомоечной машиной пользуемся ежедневно. Все вроде нормуль :)
18.01.2023 в 20:10:30
Ели мясо мужики написал: Если выну землю, чем это чревато?
Наоборот - ничем.
Ели мясо мужики написал: 30 или все же 10мА и куда рекомендуете?
Ставьте 30мА спокойно.
Ели мясо мужики написал: Все это безобразия сделано в 17-18 году.
Век?))
Ели мясо мужики написал: Стиральной и посудомоечной машиной пользуемся ежедневно. Все вроде нормуль
Вот УЗО и нужно как дополнительная защита, пока не будет реконструкции.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.01.2023 в 20:21:30
MaSeVi написал:
Ели мясо мужики написал: Если выну землю, чем это чревато?
Наоборот - ничем.
Ели мясо мужики написал: 30 или все же 10мА и куда рекомендуете?
Ставьте 30мА спокойно.
Ели мясо мужики написал: Все это безобразия сделано в 17-18 году.
Век?))
Ели мясо мужики написал: Стиральной и посудомоечной машиной пользуемся ежедневно. Все вроде нормуль
Вот УЗО и нужно как дополнительная защита, пока не будет реконструкции.
MaSeVi, УЗО или все же АВДТ? И какие? Ток, полюса, может ещё что-то ( вроде как разобрался что тип А лучше чем АС).
Просто я всего лишь хотел безопасно пользоваться кранами с электроприводом, а тут выясняется что у меня треш в этажном и квартирном щитке. У меня от кранов уже голова кипит, а тут ещё и общее эл.снабжение…
18.01.2023 в 21:17:17
Ели мясо мужики написал: УЗО или все же АВДТ?
УЗО. 25А и 30мА.
Ели мясо мужики написал: вроде как разобрался что тип А лучше чем АС
Не лучше, просто несколько отличаются хар-ки.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.01.2023 в 22:39:57
Ели мясо мужики написал: BV, ДО вводного автомата - не понял что это.
вводной кабель ничем не защищен - выключаете автомат на 25А - но электричество продолжает поступать на Ваш новый щит.
Ели мясо мужики написал: Старая проводка
а вот она отключается вводным автоматом
Ели мясо мужики написал: Автоматы не на всю кухню. Это якобы на всю квартиру :)
значит в комнатах и старое электричество и новое....
Ели мясо мужики написал: В общем вызвал электрика от УК.
толку будет немного... зря деньги потратите.
Ели мясо мужики написал: И что мне теперь делать?
Приглашать спеца. Анализировать что сделано и чем нужно дополнить щит (УЗО, АВ ) и возможно проводку. Отключить все земляные и в щите и в розетках. И если в комнатах новые линии - полностью обесточить старую проводку. Проверить изоляцию новой проводки Мегаомметром - не повреждена-ли при монтаже.
Ели мясо мужики написал: В принципе и как решить вопрос с УЗО/АВДТ для электрокранов?
нужно решать вопрос в целом, а не кусками.
PS Если в Москве - могу приехать и порешать с Вами все вопросы на месте, проверить и после - дособрать щит. Не бесплатно :) Тел.... кликните по подписи...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу