Ели мясо мужики
Ели мясо мужики
Новичок

Регистрация: 18.01.2023

Москва

Сообщений: 20

18.01.2023 в 19:11:34

dokar, И что мне теперь делать? В принципе и как решить вопрос с УЗО/АВДТ для электрокаров?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117036

18.01.2023 в 19:18:18

BV написал: Похоже там все горелое справа внизу где фазы подключены.

нет. показалось. в темноте.

Ели мясо мужики написал: чёрный кабель вроде мой. Выглядит новым.

да, подключен через задницу ДО вводного автомата. Работнику идиоту - руки оторвать.

Ели мясо мужики написал: И походу земля никуда не подключена…

Я бы побоялся к этой древности землю подключать.

Да еще и старая проводка не обесточена (наверное на то, что не ремонтировалось)

Но куда на одну кухню такую кучу автоматов можно впендюрить - для меня загадка.

В общем - там у Вас дальше по месту надо разбираться...

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20365

18.01.2023 в 19:33:52

Ели мясо мужики написал: dokar, И что мне теперь делать? В принципе и как решить вопрос с УЗО/АВДТ для электрокаров?

Ели мясо мужики, Земли - нет, значит в квартирном щите из земляной шины все концы - долой и каждый изолировать , до реконструкции. УЗО и диффы (не более 30 мА) все равно поставить , рекомендуется. Техникой 1 класса защиты будете пользоваться только на свой страх и риск.

0
Ели мясо мужики
Ели мясо мужики
Новичок

Регистрация: 18.01.2023

Москва

Сообщений: 20

18.01.2023 в 19:51:01

BV, ДО вводного автомата - не понял что это. Старая проводка есть в некоторых комнатах, на свет и пару розеток. В более используемых комнатах я кинул новый кабель в гофре ( времянку) и подключил их к имеющимся автоматам по типу как к кухонным автоматам. Ну если на кухне все так, значит почему бы и в комнатах так не сделать?!

Автоматы не на всю кухню. Это якобы на всю квартиру :)

В общем вызвал электрика от УК. Правда доверия у меня к ним нет.

0
Ели мясо мужики
Ели мясо мужики
Новичок

Регистрация: 18.01.2023

Москва

Сообщений: 20

18.01.2023 в 19:53:29

dokar, Если выну землю, чем это чревато?

30 или все же 10мА и куда рекомендуете?

Все это безобразия сделано в 17-18 году. Стиральной и посудомоечной машиной пользуемся ежедневно. Все вроде нормуль :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17006

18.01.2023 в 20:10:30

Ели мясо мужики написал: Если выну землю, чем это чревато?

Наоборот - ничем.

Ели мясо мужики написал: 30 или все же 10мА и куда рекомендуете?

Ставьте 30мА спокойно.

Ели мясо мужики написал: Все это безобразия сделано в 17-18 году.

Век?))

Ели мясо мужики написал: Стиральной и посудомоечной машиной пользуемся ежедневно. Все вроде нормуль

Вот УЗО и нужно как дополнительная защита, пока не будет реконструкции.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Ели мясо мужики
Ели мясо мужики
Новичок

Регистрация: 18.01.2023

Москва

Сообщений: 20

18.01.2023 в 20:21:30

MaSeVi написал:

Ели мясо мужики написал: Если выну землю, чем это чревато?

Наоборот - ничем.

Ели мясо мужики написал: 30 или все же 10мА и куда рекомендуете?

Ставьте 30мА спокойно.

Ели мясо мужики написал: Все это безобразия сделано в 17-18 году.

Век?))

Ели мясо мужики написал: Стиральной и посудомоечной машиной пользуемся ежедневно. Все вроде нормуль

Вот УЗО и нужно как дополнительная защита, пока не будет реконструкции.

MaSeVi, УЗО или все же АВДТ? И какие? Ток, полюса, может ещё что-то ( вроде как разобрался что тип А лучше чем АС).

Просто я всего лишь хотел безопасно пользоваться кранами с электроприводом, а тут выясняется что у меня треш в этажном и квартирном щитке. У меня от кранов уже голова кипит, а тут ещё и общее эл.снабжение…

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17006

18.01.2023 в 21:17:17

Ели мясо мужики написал: УЗО или все же АВДТ?

УЗО. 25А и 30мА.

Ели мясо мужики написал: вроде как разобрался что тип А лучше чем АС

Не лучше, просто несколько отличаются хар-ки.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117036

18.01.2023 в 22:39:57

Ели мясо мужики написал: BV, ДО вводного автомата - не понял что это.

вводной кабель ничем не защищен - выключаете автомат на 25А - но электричество продолжает поступать на Ваш новый щит.

Ели мясо мужики написал: Старая проводка

а вот она отключается вводным автоматом

Ели мясо мужики написал: Автоматы не на всю кухню. Это якобы на всю квартиру :)

значит в комнатах и старое электричество и новое....

Ели мясо мужики написал: В общем вызвал электрика от УК.

толку будет немного... зря деньги потратите.

Ели мясо мужики написал: И что мне теперь делать?

Приглашать спеца. Анализировать что сделано и чем нужно дополнить щит (УЗО, АВ ) и возможно проводку. Отключить все земляные и в щите и в розетках. И если в комнатах новые линии - полностью обесточить старую проводку. Проверить изоляцию новой проводки Мегаомметром - не повреждена-ли при монтаже.

Ели мясо мужики написал: В принципе и как решить вопрос с УЗО/АВДТ для электрокранов?

нужно решать вопрос в целом, а не кусками.

PS Если в Москве - могу приехать и порешать с Вами все вопросы на месте, проверить и после - дособрать щит. Не бесплатно :) Тел.... кликните по подписи...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу