Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется квартира, сталинка с ЖБ перекрытиями. Сейчас произвожу демонтаж.
В скором времени планируется этап стяжки с керамзитом. Итоговая высота - 20-25 см. В части комнат электрика планируется по полу. Поэтому возник вопрос - какую гофру использовать?
ПНД? Можно ли ее использовать совместно с керамзитом?
У DKC есть гофра ПП -
Есть ли опыт использования такой гофры?
Не важен тип и само наличие (!) гофры под стяжку. Если сможете налить аккуратно ничего не перебивая.
Двойная негорючая изоляция силовых проводов обязательна.
sanya1965 написал:
Не важен тип и само наличие (!) гофры под стяжку. Если сможете налить аккуратно ничего не перебивая.
Двойная негорючая изоляция силовых проводов обязательна.
sanya1965 написал:
Не важен тип и само наличие (!) гофры под стяжку. Если сможете налить аккуратно ничего не перебивая.
Двойная негорючая изоляция силовых проводов обязательна.
sanya1965, оболочка и изоляция, а не двойная
BV, изоляция-оболочка-изоляция.
Чтобы перебить ввг-нг-ls 3x2.5 даже без тяжёлой гофры, надо очень постараться.
sanya1965, нет в ввг двойной изоляции. Есть изоляция и оболочка.
Перебить сложно, а вот сдавить так, чтобы жилы промяли изоляцию и встретились - в разы легче.
Порезы оболочки и изоляции - часто. Именно для этого у меня есть мегаомметр
BV написал: sanya1965, нет в ввг двойной изоляции. Есть изоляция и оболочка.
Перебить сложно, а вот сдавить так, чтобы жилы промяли изоляцию и встретились - в разы легче.
Порезы оболочки и изоляции - часто. Именно для этого у меня есть мегаомметр
BV, да.
Я имел в виду
Из наблюдений, если стяжку льёшь сам, то более бережно относишься и топором по кабелям не бьешь, и в тиски кабель не суешь.