26.01.2023 в 09:00:45

eevgeen написал: C40, кратковременная нагрузка (до 5мин, допустим)на одну из фаз, при замере токовыми клещами 48 А, выключатель не срабатывает, выключатель подлежит замене?

Посмотрите инструкцию/руководство по эксплуатации, думается работает штатно: 40x1,13=45,2А - имеет право работать до часа, а то и дольше (зависит от температуры вокруг) 40x1,45=58А - должен отключиться по перегреву не позднее часа работы (зависит от температуры вокруг).

Неотключающий ток теплового расцепителя 1,13 In Это ток, действие которого не приводит к выключению автомата. Его называют также током условного нерасцепления. В ГОСТ Р 50345-2010 (п.8.6 и п.9.10) говорится, что автомат не должен выключаться в течение часа при токе 1,13 In. Поэтому на характеристике и указано значение 1,13.

Отключающий ток теплового расцепителя 1,45 In Этот параметр также называют током условного расцепления. Он равен 1,45 In. Иными словами, при сверхтоке, превышающем номинал в 1,45 раза, автомат должен гарантированно сработать по тепловой защите в течение часа работы.

Для испытания автомата на соответствие этого параметра сначала пропускают через него в течение часа ток 1,13 In, а затем сразу, не отключая повышают ток в течение 5 с до 1,45 In. https://samelectric.ru/spravka/harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-na-primere-texenergo.html

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

26.01.2023 в 09:18:26

eevgeen написал: Все верно?

Неверно. Вы всё ещё не указали характер нагрузки.

Может, всё-таки назовёте предметную область? Кафе, парикмахерская, мини-производство? Что за оборудование, какие мощности, циклы потребления?

0
Аватар пользователя
eevgeen

Местный

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

26.01.2023 в 09:27:36

ВТБ!, Мини производство - компрессор, термоусадка, паро-водяные котлы, освещение, электроинструмент и пр.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

26.01.2023 в 09:28:30

ВТБ!,

  • Длина + экономическая плотность тока.))) Коли речь о производстве.
0
Аватар пользователя
eevgeen

Местный

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

26.01.2023 в 09:28:31

ser000, понял, спасибо

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

26.01.2023 в 09:35:45

dokar написал: экономическая плотность тока

"1.3.28. Проверке по экономической плотности тока не подлежат:

сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000;"

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

26.01.2023 в 09:42:50

dokar написал: Длина

Падение напряжения?

eevgeen написал: компрессор

Мощность?

eevgeen написал: термоусадка

Мощность и цикличность.

eevgeen написал: паро-водяные котлы

Мощность?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

26.01.2023 в 10:00:55

eevgeen написал: Где эти таблицы глядеть?

В ПУЭ - сборнике различных нормативов. Или в каких-то исходных нормативах: стандартах, нормах, предписаниях.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.01.2023 в 10:50:21

eevgeen написал: ВТБ!, Мини производство - компрессор, термоусадка, паро-водяные котлы, освещение, электроинструмент и пр.

eevgeen, какое отношение Вы к этому имеете? С какой целью задаете вопросы?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111618

26.01.2023 в 19:34:59

eevgeen, с такими знаниями... Пригласите спеца - в итоге дешевле выйдет

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

26.01.2023 в 19:53:21

BV, Да уж.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

27.01.2023 в 11:10:26

eevgeen написал: помогите рассчитать какой максимальный ток ток на каждую фазу

Вы планируете применить автоматический выключатель с другими параметрами? На это есть санкция со стороны владельца сети?

На всякий случай напомню, что важнейшая функция этого аппарата - при аварии на вашей линии предотвратить её развитие в сети. Это не столько ваша защита, сколько защита от вас.

0
Аватар пользователя
Shljach

Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

27.01.2023 в 13:36:33

сколько защита от вас. Реально отрезвляющая мысль, ведь самое большое окружающее зло - это сами люди. :clapping

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1842

27.01.2023 в 20:28:31

eevgeen,

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

27.01.2023 в 20:58:38

alex50

Ещё таблицу умножения и азбуку, пожалуйста.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу