eevgeen написал:
C40, кратковременная нагрузка (до 5мин, допустим)на одну из фаз, при замере токовыми клещами 48 А, выключатель не срабатывает, выключатель подлежит замене?
Посмотрите инструкцию/руководство по эксплуатации, думается работает штатно:
40x1,13=45,2А - имеет право работать до часа, а то и дольше (зависит от температуры вокруг)
40x1,45=58А - должен отключиться по перегреву не позднее часа работы (зависит от температуры вокруг).
Неотключающий ток теплового расцепителя 1,13 In
Это ток, действие которого не приводит к выключению автомата. Его называют также током условного нерасцепления. В ГОСТ Р 50345-2010 (п.8.6 и п.9.10) говорится, что автомат не должен выключаться в течение часа при токе 1,13 In. Поэтому на характеристике и указано значение 1,13.
Отключающий ток теплового расцепителя 1,45 In
Этот параметр также называют током условного расцепления. Он равен 1,45 In. Иными словами, при сверхтоке, превышающем номинал в 1,45 раза, автомат должен гарантированно сработать по тепловой защите в течение часа работы.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
eevgeen написал:
помогите рассчитать какой максимальный ток ток на каждую фазу
Вы планируете применить автоматический выключатель с другими параметрами?
На это есть санкция со стороны владельца сети?
На всякий случай напомню, что важнейшая функция этого аппарата - при аварии на вашей линии предотвратить её развитие в сети.
Это не столько ваша защита, сколько защита от вас.