adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

05.02.2023 в 11:12:50

Добрый день. Имеется колодец с зеркалом воды 13м. В колодце вибрационный насос типа Ручеек или Водолей. Хочу привести с колодца в дом воду. Рядом с колодцем установить гидробак на 24л,реле давления. С насоса на на гидробак с реле, а оттуда выход уже в дом. Расстояние от колодца до дома 35м напрямую, если вести трубу вокруг, то 70м. Хватит ли напора для стиралки в доме и для бойлера на 30л электрического или только на набрать воды в ведро или в умывальник? И ещё хотел спросить какой трубой вести до дома и с насоса до гидробака? Прокладка будет открыто потому что на зимний период будет трасса убираться. Можно ли использовать открыто полипропилен, металлопластик или пнд? Диаметр тоже интересует, выход насоса 3/4 по моему.

0
Александр12
Александр12
Местный

Регистрация: 26.11.2011

Сообщений: 818

06.02.2023 в 18:53:53

Насос нужен другой,вибрационный не справиться.

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7251

06.02.2023 в 19:06:17

adidas452017, Бак лучше дома ставить и побольше - литров 200. Реле давления не обязательно на бак ставить, на оголовке источника.

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

07.02.2023 в 01:17:07

От ручейка будет, но слабенько.

adidas452017 написал: Прокладка будет открыто потому что на зимний период будет трасса убираться. Можно ли использовать открыто полипропилен, металлопластик или пнд?

Закопайте на штык траншейной лопаты ПНД 25. Открыто можно но спотыкаться об это

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

07.02.2023 в 09:12:30

BV написал: От ручейка будет, но слабенько.

adidas452017 написал: Прокладка будет открыто потому что на зимний период будет трасса убираться. Можно ли использовать открыто полипропилен, металлопластик или пнд?

Закопайте на штык траншейной лопаты ПНД 25. Открыто можно но спотыкаться об это

BV,где буду спотыкается закопаю

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7251

07.02.2023 в 09:14:52

adidas452017,

где буду спотыкается закопаю

Уж лучше закопать везде с равномерным уклоном в сторону колодца - и сбрасывать воду на зиму.

0

Да. Это я.

bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

07.02.2023 в 10:07:30

Добавлю к сказанному. После ГА очень не помешает установить редуктор. Будет стабильный напор воды вне зависимости от давления в ГА.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

07.02.2023 в 16:00:06

adidas452017 написал:

BV написал: От ручейка будет, но слабенько.

adidas452017 написал: Прокладка будет открыто потому что на зимний период будет трасса убираться. Можно ли использовать открыто полипропилен, металлопластик или пнд?

Закопайте на штык траншейной лопаты ПНД 25. Открыто можно но спотыкаться об это

BV,где буду спотыкается закопаю

adidas452017, тогда получится волна с карманами с водой при сливе. Продуть можно, но зачем делать себе проблемы?

Кроме того на поверхности вода будет греться (нужно вам это или нет?), и при долгом отстое больше тухнуть. Если черный шланг лежит на солнце - греется так, что аж руки обжигает

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10656

07.02.2023 в 16:51:59

BV, добавлю, что при множественных карманах (прогибах) получаем множественный гидрозатвор который не всяк насос при старте протолкнет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

07.02.2023 в 17:23:47

Мишутк, меньше 3м напора я насосов не видел. Старт один раз в сезон

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10656

07.02.2023 в 18:18:18

BV написал: Мишутк, меньше 3м напора я насосов не видел. Старт один раз в сезон

BV, ну так-то да. Имею ротационник на даче в колодце, шланг наружу для свободного подключения. Если его сначала подсоединить к провисшей ПНД по участку, а потом запустить, то не проталкивает. Если сначала запустить чтобы вода пошла из шланга, то дальше можно втыкать в трассу и передача воды на дальние расстояния пошла. Суммируются провисы и глубина зеркала.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.