06.02.2023 в 00:36:48
Требуется помощь гуру!Есть вентшахта,она двойная.Можно ли на неё клеить керамическую плитку(кухонный фартук),если ровно посередине идёт шов 5мм между двумя шахтами.Высота фартука 60см.Как сделать грамотно?
06.02.2023 в 01:21:52
Шов плитки над стыком и силиконом цветным
06.02.2023 в 02:38:49
BV, ничего не понял :(
06.02.2023 в 02:50:29
, :killyourselfbywall: врубился!Вы имели ввиду-вертикальный шов...
07.02.2023 в 16:23:07
Либо шахты между собой связать
07.02.2023 в 16:39:59
Сан Саныч (Москва) написал: Либо шахты между собой связать
Сан Саныч (Москва), замучаешься вязать, чтобы стали единым целым
07.02.2023 в 16:41:45
Большой участок фартука в ширину который затрагивает вентшахты? Вариант - установить панель из ГКЛ поверх этой плоскости и на нее укладывать плитку. Ибо шов трещать будет полюбому. Скрывать или подвижным швом четко поверх этого (а это сильное ограничение по раскладке, формату плитки и по дизайну) или вообще отвязаться от данного основания - лист.
07.02.2023 в 17:58:05
Мишутк, ГКЛ так же треснет
07.02.2023 в 18:09:55
BV написал: Мишутк, ГКЛ так же треснет
BV, его плавающим способом закрепить, чтобы стык шахт гулял под листом. Подвижки на краях - углы. Там другие способы скрытия подвижек, менее заметные. Тут главное контролируемо перенести область деформаций с места стыка шахт в сторону. ГКЛ это будет или другой материал - смотреть по месту.
09.02.2023 в 02:26:51
Мишутк, я тоже к этому склоняюсь.Ширина фартука-это как раз ширина этих двух шахт.~ 180см.Слева и справа от шахт есть стены,которые от них отвязаны.А как это всё в кучу собрать...
09.02.2023 в 02:40:43
ПрорабБСМ, три подвижных шва.
09.02.2023 в 04:25:59
BV, но вот что интересно-6 месяцев назад нанёс Ротбанд(без грунтовки,на фото это видно) на стык шахт.Сейчас трещин не наблюдаю...
09.02.2023 в 09:54:27
ПрорабБСМ написал: Мишутк, я тоже к этому склоняюсь.Ширина фартука-это как раз ширина этих двух шахт.~ 180см.Слева и справа от шахт есть стены,которые от них отвязаны.А как это всё в кучу собрать...
ПрорабБСМ, устанавливаемый лист зенкуется широкими лунками, в них закладываются широкие шайбы, через них лист крепится к стене. +-5мм подвижек по плоскости самореза в отверстии обеспечивается за счет его скольжения в шайбе. Это вообще запредельный максимум закладываемый на подвижки. По факту 1-2 мм суммарно по всей плоскости набежит, если и случится. Можно было бы и без шайб, но крепеж потихоньку будет разгрызать материал листа. Нижний край листа устанавливается на жестко закрепленный направляющий профиль. Стенка предварительно выравнивается, чтобы было равномерное прилегание без бухтения. Можно использовать каучуковый герметик для подклейки (тоже от бухтения) - не по всей плоскости, змейками, в районе шва минимальное заполнение.
Ротбанд более пластичен, чем некоторый плиточные клеи/затирки и точно пластичнее керамики плитки. Ну и вы всего лишь страхуетесь от возможных подвижек, а не закрываете шевелящийся на ваших глазах шов. Он может никогда и не проявится. Но если это случится под плиткой, то будет уже поздно.
09.02.2023 в 14:30:48
ПрорабБСМ написал: BV, но вот что интересно-6 месяцев назад нанёс Ротбанд(без грунтовки,на фото это видно) на стык шахт.Сейчас трещин не наблюдаю...
ПрорабБСМ, все равно сделайте раскладку, чтобы шов был по стыку. Тогда ну максимум - треснет затирка
09.02.2023 в 14:33:35
ПрорабБСМ,с листом не стал бы заморачиваться. 6 плиток керамогранита 60х60, и шов будет там где надо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу