Алексей_2003 написал: Mazayac, если узнать производителя, можно найти спецификацию и разобраться в его устройстве. Возможно придется его менять, тогда полезно знать характеристики для замены. Поиски в интернете по внешнему виду и по клейму результатов не дали. Хотя такие устанавливались застройщиком в многоэтажном жилом комплексе и такой узел не должен быть редкостью. А менять, возможно, его придётся вот по какой причине - как я понимаю, у него встроенный байпас. Хочу закрыть байпас. Однако шток (он в виде шестигранника) не прокручивается ни вперёд, ни назад. Прикладывать большие усилия чтобы его вкрутить - опасаюсь сломать.
А закрыть байпас нужно вот для чего - в доме установлена двухтрубная система отопления. Для чего застройщик установил узел подключения радиатора с байпасом непонятно. Через этот байпас проходит половина потока теплоносителя - проверял, полностью отключив радиаторы. Наверное, сделаю этот вопрос новой темой - зачем при двухтрубной системе застройщик установил узел подключения с байпасом.

Алексей_2003, Видел такое в квартирах большей площади, чем у вас. Заходит из этажного - на квартирный коллектор. Коллекторы на 3-4 отвода, а радиаторов 7-8. Таким образом, застройщик закупился узлами нижнего подключения и использовал их в разных квартирах, соединяя радиаторы, и уменьшая длину труб. Где то от квартирного, а где то прямо от этажного, как короче. Обычная двухтрубная система.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28012

16.02.2023 в 15:14:46

master.msk написал: Обычная двухтрубная система.

Скорее необычная - и кое-где всё-таки однотрубная. :) А коллекторов и в других квартирах нет (со слов ТС).

Непонятно другое: в этажном шкафу тройников нет, а в квартиру (снова со слов ТС) заходит 4 трубы. Неужели тройники под стяжкой в МОП?

0

Следование моим советам вредит кошельку

master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17864

16.02.2023 в 16:53:20

Зачем тройники, если есть узлы нижнего подключения с байпасами? Не могу представить себе, что там за " тройники или четыре трубы" в контексте имеющихся двух радиаторов и узлов с байпасами. В логике подрядчика самое просто решение, на поверхности : объединить два радиатора, сократить метраж медной трубы.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28012

16.02.2023 в 17:05:52

master.msk написал: сократить метраж медной трубы

По фитингам на коллекторе определили? Или известно, что этот застройщик медь применяет?

0

Следование моим советам вредит кошельку

master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17864

16.02.2023 в 17:09:37

ВТБ!, да я видел такое, о чем написал выше: медная труба, радиаторы по 2-3 шт объединены, взависимости от расположения в квртире.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138393

16.02.2023 в 17:27:50

Алексей_2003 написал: ВТБ!, про тройники не помню, но четыре трубы шли по полу коридора и далее к радиаторам по две. Внутри шкафа тройников нет. Квартира обычная однушка, не торцевая распашонка, окна в одну сторону. У моих знакомых соседей в квартирах коллекторных шкафов нет. В общем, как сказал Mazayac, проверить однотрубный у меня фрагмент или нет, можно только заменив один из узлов на заведомо двухтрубный (без байпаса)

Алексей_2003, По полу какого коридора - вашего, или общего? Из этажного коллектора выходит две трубы... Если к вам под дверью в квартиру входило уже 4 трубы - значит тройники в общем коридоре. ( но скорее всего вы просто забыли и тройники были в вашем коридоре) Система двух трубная, термоклапан двухтрубный скорее всего ( уточнить какой по факту - его Kvs) Но странно отсутствие АРПД на этажных коллекторах.

При таких вводных - проект СО - шляпа, и делал его двоечник, либо факт не соответствует проекту.

Короче ищите проект - там может оказаться АРПД, который по факту "сэкономили", и могут оказаться другие узлы подключения, которые тупо перепутали.

И ошибки в проекте, и ошибки в реализации - сплошь и рядом. Увы, реалии всеобщего распиз...ва, отсутствии контроля, и приемки дома по методу "занесем и примут"

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.02.2023 в 17:57:32

BV написал: Но странно отсутствие АРПД на этажных коллекторах. При таких вводных - проект СО - шляпа, и делал его двоечник

Да обычное дело, у нас свежий 14-этажный бизнес-центр по такой же, как у ТС, схеме сделан (ручные настроечные клапаны по этажам).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28012

16.02.2023 в 18:01:20

BV написал: Но странно отсутствие АРПД на этажных коллекторах.

А что за хитрые регуляторы перед счётчиками? Выглядят, как АРПД, которые "забыли" подключить.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.02.2023 в 18:13:41

ВТБ! написал: Выглядят, как АРПД

Но не АРПД. Балансировочный клапан это, с ручной преднастройкой. Danfoss MVT

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138393

16.02.2023 в 18:16:40

Mazayac написал:

ВТБ! написал: Выглядят, как АРПД

Но не АРПД. Балансировочный клапан это, с ручной преднастройкой. Danfoss MVT

Mazayac, MSV BD - запорный, регулировочный с преднастройкой.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138393

16.02.2023 в 18:21:00

ВТБ! написал:

BV написал: Но странно отсутствие АРПД на этажных коллекторах.

А что за хитрые регуляторы перед счётчиками? Выглядят, как АРПД, которые "забыли" подключить.

ВТБ!, АРПД даже близко так не выглядят - не болтайте ерундой