Алексей_2003 написал: Mazayac, если узнать производителя, можно найти спецификацию и разобраться в его устройстве. Возможно придется его менять, тогда полезно знать характеристики для замены. Поиски в интернете по внешнему виду и по клейму результатов не дали. Хотя такие устанавливались застройщиком в многоэтажном жилом комплексе и такой узел не должен быть редкостью. А менять, возможно, его придётся вот по какой причине - как я понимаю, у него встроенный байпас. Хочу закрыть байпас. Однако шток (он в виде шестигранника) не прокручивается ни вперёд, ни назад. Прикладывать большие усилия чтобы его вкрутить - опасаюсь сломать.
А закрыть байпас нужно вот для чего - в доме установлена двухтрубная система отопления. Для чего застройщик установил узел подключения радиатора с байпасом непонятно. Через этот байпас проходит половина потока теплоносителя - проверял, полностью отключив радиаторы. Наверное, сделаю этот вопрос новой темой - зачем при двухтрубной системе застройщик установил узел подключения с байпасом.
Алексей_2003, Видел такое в квартирах большей площади, чем у вас. Заходит из этажного - на квартирный коллектор. Коллекторы на 3-4 отвода, а радиаторов 7-8. Таким образом, застройщик закупился узлами нижнего подключения и использовал их в разных квартирах, соединяя радиаторы, и уменьшая длину труб. Где то от квартирного, а где то прямо от этажного, как короче. Обычная двухтрубная система.