зануда
зануда
Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

23.04.2007 в 22:03:30

1) да 2) да 3) при соединении двух труб в одну использовать косой тройник.

0
samorex
samorex
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Самара

Сообщений: 139

25.04.2007 в 08:51:58

зануда написал : 1) да 2) да 3) при соединении двух труб в одну использовать косой тройник.

Вот интересно, почему столько копий сломано в канализации....

0
samorex
samorex
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Самара

Сообщений: 139

07.05.2007 в 17:01:57

Добрый день! Знаю, что из теории не рекомендуется ставить унитаз далее 1,5 метров, особенно при наличии поворотов, но хочется.... Я готов поменять местами раковину и унитаз (см. sy1.jpg). Итак, получаем: 1.Стояк

  1. Горизонтальный пробег 1.5 м с уклоном 3 см/м
  2. Поворот на 90 гр (два по 45)
  3. Пробег 1 м с уклоном 3 см/м поворот на 90 гр (два по 45) к унитазу с горизонтальным выпуском
  4. Поворот на 90 гр к унитазу с горизонтальным выпуском.

Будут ли проблемы, может кто реализовывал подобное? Можно ли улучшить?

0
samorex
samorex
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Самара

Сообщений: 139

08.06.2007 в 08:13:35

Доброе утро!

Несмотря на давнее отсутствие комментариев, тема для меня лично очень актуальна. На прошлой неделе приводил сантехника из одной из самарских контор. Вообще он мне будет делать внутренню разводку из сшитого полиэтилена, но по поводу большого расстояния от унитаза до стояка я тоже провоинтилировал вопрос: норматив на максимальное расположение в 1.5 метра от стояка до унитаза характерен для чугунины с совершенно дикой шероховатостью, у серых пластиковых труб шероховатости практически никакой, при реализации углов 45+45 никаких на расстоянии 4 метра никаких засоров не будет, все будет улетать "на ура", правктика это подтверждает.

К форуму у меня, собственно два вопроса:

1.Никогда не видел чугунины из нутри, действительно ли у нее совершенно "дикая" шероховатость, по сравнению с пластиком?

2.Как я понимаю, для расстояния до 1.5 метра нужно делать наклон 2-3 см на метр. При расстоянии 4 метра с одним поворотом на 90 градусов, какой наклон оптимален? Какие расчеты необходимо произвести?

Огромное спасибо за любые комментарии.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

08.06.2007 в 17:50:55

samorex написал : Никогда не видел чугунины из нутри, действительно ли у нее совершенно "дикая" шероховатость, по сравнению с пластиком?

Мягко говоря. Особенно у старой :)

samorex написал : При расстоянии 4 метра с одним поворотом на 90 градусов, какой наклон оптимален?

Слишком далеко. Не стоит.

samorex написал : Какие расчеты необходимо произвести?

Ответ уже прозвучал. Коэффициент на поворот существенно не повлияет.