05.03.2023 в 15:59:59
BV написал: Меня вполне устраивает отвертка с лед диодом.
Это которая многофункциональная 5 в 1, которая прозвонку может делать, со встроенными батарейками? И которую ругают, что она и на фазе и нуле светится, просто на фазовом проводе ярче?
05.03.2023 в 16:01:40
Я ж говорил... ТС материал для диссертации собирает :)
05.03.2023 в 16:04:17
krserv, и к слову - ПЕН ТАЙП мультиметр весьма неудобен в реальной работе.
Когда купите - поймете почему. Объяснять долго.
05.03.2023 в 16:35:20
BV написал: и к слову - ПЕН ТАЙП мультиметр весьма неудобен в реальной работе.
А мне понравилось у него что он фазу и ноль может определять, может не будет ложно как неонка на все подряд светится? И понравилось, что можно любые щупы с проводами подключать - выходное гнездо. Пожалуйста, у меня то опыта нет, в двух словах объясните чем он может быть неудобен, вроде как наоборот должно быть, маленький в руке можно держать, или прикрепить где-нибудь в месте работы. Я себе стремянку оборудовал полкой, на ней удобно все класть, можно даже гибкий держатель крепить и на него любой прибор. Люблю удобство в работе :)
05.03.2023 в 16:36:30
krserv написал: И которую ругают
Не видел ни одного человека с мозгами в голове, который бы её ругал. Она на самом деле 6 в 1, ещё и дураков от умных сортирует. :yu:
05.03.2023 в 16:38:24
BV написал: Я ж говорил... ТС материал для диссертации собирает
тут же говорили "Интерпол" расследование до конца доведет :) Это уже профессиональная болезнь :) Как в анекдоте про Шерлок Хомса и кота Ватсона или еще кого-то не помню точно...:)
05.03.2023 в 16:40:51
Radio написал:
krserv написал: И которую ругают
Не видел ни одного человека с мозгами в голове, который бы её ругал. Она на самом деле 6 в 1, ещё и дураков от умных сортирует. :yu:
Radio, поддерживаю полностью - ругают те, у кого мозгов не хватает даже на то, чтобы прочитать инструкцию. Имя им - легион :)
05.03.2023 в 16:42:49
Radio написал: Не видел ни одного человека с мозгами в голове, который бы её ругал. Она на самом деле 6 в 1,
Тогда нужно с ней попробовать поработать, а по качеству изготовления разница есть какую купить или все одинаковые?
05.03.2023 в 16:43:58
Кстати 120 вольт на корпусе не обязательно может давать конденсатор. Если "связать" все жилы заземления в щите, а зануления/заземления не делать, общей длины провода будет достаточно чтобы почувствовать на корпусе ту самую ёмкость о которой писал BV несколькими постами выше.
05.03.2023 в 16:44:24
или прикрепить где-нибудь в месте работы.
так он нужен, чтобы измерять :)
Ну.... купите, поймете... Объяснять уж устал...
05.03.2023 в 16:46:30
a_lesander написал: Кстати 120 вольт на корпусе не обязательно может давать конденсатор. Если "связать" все жилы заземления в щите, а зануления/заземления не делать, общей длины провода будет достаточно чтобы почувствовать на корпусе ту самую ёмкость о которой писал BV несколькими постами выше.
a_lesander, по практике будет меньше, ну типа 1/3
05.03.2023 в 16:58:42
krserv написал: устройства проверки срабатывания УЗО будут работать только на трехпроводной линии, или на приведенной искусственно для них заземленном проводе, на двухпроводке же они не будут работать, правильно, не будет создано для УЗО дифференциала тока между выходом и входом после прохождения в нагрузке?
Правильно понимаете.
krserv написал: Одна из жил соединена с корпусом в щитке и металлическая труба в которой проходит проводка тоже заземлена на корпус этажного щитка.
В доме газ или электроплиты? Если электроплиты - то поздравляю: у вас есть заземление, почти соответствующее современным нормам. Главный нюанс - нельзя делать дополнительную систему уравнивания потенциалов, может загореться от токов уравнивания. Но подключить к этой земле все кухонные розетки можно и нужно.
05.03.2023 в 17:08:44
AlexeyL написал: В доме газ или электроплиты?
газ Заказал в ВИ - тестер розеток и УЗО Дуди, у них сейчас даже дешевле на 2 р, чем в Ашане, а тестера УЗО на 10 mA нет?
05.03.2023 в 17:12:12
BV написал: Объяснять уж устал...
а на форуме здесь есть Ваши объяснения раньше?
05.03.2023 в 17:12:32
BV, "по практике будет меньше, ну типа 1/3". Вы про напряжение? Я видел 120В, от провода заземления дёрнуло хорошо пока подлючал розетку. Зануление ещё не было сделано. Квартира однокомнатная, но групп было больше 20ти (монтаж не мой, попросили довести до ума то что получилось).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу