LetterOfPaulToTheRomans написал:
ставьте, какие проблемы? если техника у соседей горит
возможно, что свободного места в щитке сейчас нет? но это ведь решаемо
ZooZoo, все верно, места в электрическом щитке не осталось. :( К сожалению, прораб не предусмотрел ни запас места в щитке, ни реле. Но если я ему скажу об этом, то он традиционно ответит в духе "это вы мне должны были сказать, сколько места оставить в щитке, это не моя зона отвественности". Гиблое дело что-то доказывать. Ему ничего не докажешь. Я в тему электрического щитка толком не вникал (до текущего момента с реле напряжения), так как я в этом не эксперт. Только сейчас, почитав в интернете ресурсы, понял, что правило хорошего тона - оставлять запас места.
Но в слаботочном щитке выше (он над электрическим щитком) место есть.
Как я Вас понял, лучше купить трефазное реле, которое разом три фазы выключит. Это лучше, чем пофазное отлкючение. Верно?
если ремонт контора делает, то меняйте прораба
если прораб частник, то поищите другого
в Вашем случае 3Ф РКН заменит обычный вариант из трех 1Ф РКН (как по стоимости, так и по размещению в щитке)
РКН можно разместить и в слаботочке
zы. скиньте мне на мое е-мыло, что есть в местном профиле, свой тлф, перезвоню (в любом стандартном щитке можно почти всегда найти место, если переделать немного компоновку)