ВТБ! написал: 400-сотая серия ещё приличнее.
У серии Nevada (400) уплотнение штока было из NBR - что является смертным приговором ШК в системе отопления. Если Oregon сейчас идёт с колечком из Viton-а, то исправили ли они Неваду - большой вопрос.
14.03.2023 в 14:44:35
ВТБ! написал: 400-сотая серия ещё приличнее.
У серии Nevada (400) уплотнение штока было из NBR - что является смертным приговором ШК в системе отопления. Если Oregon сейчас идёт с колечком из Viton-а, то исправили ли они Неваду - большой вопрос.
14.03.2023 в 14:49:20
ВТБ! написал: Без тройников?
Нормальный сварщик эту дичь использовать не будет. Коронка и напильник - больше ничего не нужно, чтобы сделать ответвление (многие ещё и без коронки обходятся, но это я не одобряю).
14.03.2023 в 15:14:38
Mazayac написал: Oregon сейчас идёт с колечком из Viton
Это те, которые с надписью 185 градусов на ручке?
Mazayac написал: исправили ли они Неваду
Вроде бы не меняли. Но 90 градусов не должно быть критично, наверное?
Mazayac написал: Нормальный сварщик эту дичь использовать не будет.
Три шва вместо одного? Логично, не будет.
14.03.2023 в 15:31:20
YuriP написал: вот так
К сожалению, бывает, что по одному стояку подача вверх, а по парному к нему теплоноситель возвращается вниз. Особенно часто такое бывает, если дом без чердака, тогда эти стояки бывают замкнуты в квартире на последнем этаже.
14.03.2023 в 15:36:34
YuriP написал: вот так
Если есть возможность, то лучше переделать на сталь на сварке. Если трубы внутри в плохом состоянии, то в идеале от соседей сверху и снизу.
"Есть мнение", что медные вставки в стальных трубах не слишком желательны.
14.03.2023 в 16:11:12
ВТБ!, да, с надписью 185. Нет, никакие 90 градусов NBR долговременно не держит, дубеет за 4-5 лет при температурах всего 50-60 градусов. А там где находится прямо в потоке воды - ещё быстрее дохнет.
14.03.2023 в 16:18:36
ВТБ! написал: К сожалению, бывает, что по одному стояку подача вверх, а по парному к нему теплоноситель возвращается вниз. Особенно часто такое бывает, если дом без чердака, тогда эти стояки бывают замкнуты в квартире на последнем этаже.
ВТБ!, наличие нижнего розлива никак не зависит от присутствия-отсутствия техэтажа/чердака.
Живу в доме с чердаком, у которого первые три подъезда - с выделенной подачей на чердак и верхним розливом, а последние - с экономными П-образными стояками и, соответственно, чередующимися направлениями потоков теплоносителя. Просто "замкнуты" не в квартирах, а по чердаку.
14.03.2023 в 16:51:04
20.03.2023 в 14:10:35
Правильно я понимаю, что через ЖЭК предварительно нужно оставить заявку на закрытие воды в стояке + какое-то согласование?
20.03.2023 в 15:51:58
YuriP написал: Правильно я понимаю, что через ЖЭК предварительно нужно оставить заявку на закрытие воды в стояке + какое-то согласование?
Зависит от выбранной стратегии, если вы делаете силами УК, то только им заявку с эскизом ваших пожеланий (предварительно можно запросить у них смету на планируемые работы) - всё остальное они сами. Если с привлечением третьих лиц, то эти лица могут подсказать, что и как требовать/просить от УК (возможно эти третьи возьмут отключение/согласование на себя или подскажут как это сделать).