Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

14.07.2023 в 21:54:04

#7186384

alex_79, кого "их"? Трубки медные хромированные, не надо их.

Аватар пользователя
alex_79

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

14.07.2023 в 22:19:11

#7186391

master.msk написал: кого "их"? Трубки медные хромированные, не надо их.

А какой фирмы тогда еще можно загнать в трубы Stout?

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

14.07.2023 в 22:32:27

#7186396

А какой фирмы тогда еще можно загнать в трубы Stout?

У всех медные хромированные, кроме рехау, у них нержавеющие. И у валтека латунные.

Вы же хотели вроде бы трубой подвести, без трубок? Что не так, не проходит по дизайну?

Аватар пользователя
alex_79

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

14.07.2023 в 22:40:13

#7186397

Да проходит радиаторы серые, трубы серые все нормально дизайн не портится, только как не спрашивал Вас и ВТБ, какие лучше евроконусы, резьбозажимные или на аксиальные, так и не смог добиться ответа.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

14.07.2023 в 23:00:42

#7186400

alex_79 написал: так и не смог добиться ответа

Лучше трубками. :)

У рехау, к примеру, под фитинги для стабильной трубы её непременно требуется калибровать. Условие обязательное, понятно, почему.

master.msk написал: кроме рехау, у них нержавеющие

У Тим тоже нержавейка, но качество мне неизвестно, а на себе пробовать страшно.

P.S. Коряво написал про калибровку, поправил.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

14.07.2023 в 23:05:39

#7186401

alex_79, лучше аксиальные. Но в вашем случае лучше компрессионные. Потому что будет напряжение из за жесткой трубы. Труба - г-но, пекс -це, жесткая. Я так думаю, что польское изделение. Оттуда этот пекс, скорее всего. Вообще "эталоном" условно можно считать rehau и uponor/wirsbo. Давно на рынке, раньше всех других. Пекс в них "А".

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

14.07.2023 в 23:05:45

#7186402

master.msk написал: Что не так

Габариты: при минимальном радиусе поворота 10 см надо задалбливаться в подоконник минимум на 12 см. Если не жаться к предельному радиусу, так ещё глубже.

С трубками намного удобнее.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

14.07.2023 в 23:07:08

#7186403

У Тим тоже нержавейка,

Так написано или точно знаете?

Аватар пользователя
alex_79

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

14.07.2023 в 23:12:01

#7186407

ВТБ! написал: У рехау

Так у меня труба не рехау, я конечно за 27 лет в армии многому научился и сдуру может и загоню их в Stout-ю трубу, но боюсь это будет не очень правильно.

ВТБ! написал: Лучше трубками.

Опять же возвращаемся к тому же, как скажет master.msk все трубки кроме стальных г..но, а стальные нормальные опять же делает только рехау.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

14.07.2023 в 23:15:58

#7186409

стальные нормальные опять же делает только рехау.

Вам невсказанно повезло: труба стоут совместима с фитингами рехау.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108513

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

14.07.2023 в 23:20:33

#7186412

master.msk написал: Так написано

Написано - и это не тот случай, когда ложь может принести много выгоды. В массовом сознании медь едва ли не престижней. :) Я так понимаю, что с медью на трассе возможны проблемы при плохом качестве водоподготовки?

Но что у Тим с качеством сварки трубок - кто бы знал? :( Не сами же они их делают?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

14.07.2023 в 23:22:10

#7186413

BV написал: чем калибруете фитинги?

Трубу, разумеется, под фитинг. Ничем не калибрую, у меня фирменных ножниц с калибром нет.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

14.07.2023 в 23:29:56

#7186414

ВТБ!, вот это все называется домыслы Во первых пишут люди далекие от темы. :) Все знать невозможно, а писать что то нужно. Медь - мягкая, может деформироваться, выскочить из фитингов. Можно перетянуть или недотянуть и будет течь. В производстве проще обработка и пайка мягким припоем. В отличии от пайки нержавейки бронзой

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

14.07.2023 в 23:41:35

#7186419

master.msk написал: Медь - мягкая, может деформироваться, выскочить из фитингов.

Вот, Вы и объяснили, почему Рехау требует обязательно крепить медные фитинги угольником, а для нержавейки это всего лишь рекомендация.

P.S. Кстати, в трубках с угольником такой нагрузки нет.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

15.07.2023 в 00:05:36

#7186421

Просто выскочит из радиатора без нагрузки, просто потому, что не развальцована. А что за необходимость использования медных трубок если есть нержавейка? В чем смысл убедить себя, что медь не хуже или лучше нержавейки? Это не так.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

15.07.2023 в 00:16:50

#7186422

master.msk написал: Просто выскочит из радиатора без нагрузки, просто потому, что не развальцована.

Кстати, насадки для развальцовки доступны только от Rehau и от Vieir (кто такие?). А остальные производители что, разрешают крепить без развальцовки? Такие отважные?

master.msk написал: А что за необходимость использования медных трубок если есть нержавейка?

Зачем-то их выпускают. И не сказать, чтобы стоили дешевле.

Аватар пользователя
alex_79

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

16.07.2023 в 11:31:23

#7186598

master.msk написал: не развальцована

А медную трубку, разве нельзя развальцевать?

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

16.07.2023 в 11:41:01

#7186601

alex_79, те, что я пробовал из демонтируемых, головкой рехау, нет, медь дает трещину, труба жесткая и тонкая. Наверняка, я почти уверен, можно что то придумать, но не было необходимости.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

16.07.2023 в 11:47:33

#7186603

master.msk написал: те, что я пробовал из демонтируемых, головкой рехау, нет, медь дает трещину

Она годами простояла, из отожжённого состояния вернулась к "твёрдому". Рехау настаивает на обязательности развальцовки "своих" медных тоже.

Аватар пользователя
alex_79

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

16.07.2023 в 11:49:30

#7186604

master.msk написал: я пробовал из демонтируемых, головкой рехау

Вот тоже решил завтра попробовать на своих 16 мм поэкспериментировать. Взять в прокат такую насадку вроде пишут подходит для медных и стальных трубок.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

16.07.2023 в 12:00:12

#7186609

ВТБ!, alex_79, Очень интересно посмотреть на результаты. И на оригинальные якобы рехау медные трубки. И на стоут. Как это будет развальцовано. А то все вопросы и ответы, как в карстовую воронку

Аватар пользователя
alex_79

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

16.07.2023 в 12:03:14

#7186610

master.msk написал: рехау медные трубки

Ну рехау, у меня трубок нет, поэтому буду экспериментировать на трубке стоут.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

16.07.2023 в 12:11:02

#7186612

master.msk написал: а оригинальные якобы рехау медные трубки

Неходовой товар, в нашей рознице дороже нержавейки, да и по каталогам лишь незначительно дешевле. Вероятность увидеть живьём стремится к нулю.

Для чего-то их предусмотрели, но для чего - только гадать.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

16.07.2023 в 14:21:28

#7186640

alex_79 написал: Ну рехау, у меня трубок нет

А их и не бывает на 20.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

16.07.2023 в 15:28:51

#7186652

ВТБ!, нержавеющие есть

https://pex.rhsolutions.ru/trubka-g-obraznaja-rautitan-dlja-podkljuchenija-k-otopitel-nomu-priboru-4.html

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

16.07.2023 в 17:38:21

#7186664

master.msk написал: нержавеющие есть

Само собой. Я про те непонятные медные.

Аватар пользователя
andr3jke

Местный

Регистрация: 29.05.2023

Калуга

Сообщений: 20

17.07.2023 в 11:33:10

#7186721

master.msk, а вот я все равно не пойму, почему неизвестный коллектор 3/4 на 1/2? я вот в каталоге stouta не найду коллектор с шаровыми кранами (мне ведь не нужен распределительный по идеи) на 1 дюйм, а 3/4 на 1/2 вот он https://www.stout.ru/catalog/kollektory-i-kollektornye-gruppy/kollektory-nikelirovannye-s-sharovymi-kranami/stout-kollektor-s-sharovymi-kranami-34-3-otvoda-12-sinie-ruchki/ а отводы подключить через 16 на 1/2 вот таким (да не евроконус, ну и ладно) https://www.stout.ru/catalog/truby-i-fitingi/truby-iz-sshitogo-polietilena/aksialnye-fitingi/perekhodniki-s-nakidnoy-gaykoy/stout-perekhodnik-s-nakidnoy-gaykoy-16xg-12-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy/ также на 20 трубу ко входу есть только аксиальный фитинг 20 на 3/4, далее запорный кран на 3/4, а дальше от него к колектору 1 придетя какой-то переходник использовать 3/4 на 1? а так сразу входная труба с аксиальным фитингом 20 на 3/4, потом запорный кран 3/4, потом коллектор 3/4 с тремя выводами резьбы 1/2, от них 16 трубы с аксиальными фитингами ссылкой выше (16 на 1/2). Не рабочая схема?

Аватар пользователя
andr3jke

Местный

Регистрация: 29.05.2023

Калуга

Сообщений: 20

17.07.2023 в 11:34:00

#7186722

master.msk написал: andr3jke, вы спрашиваете как связать не связанные между собой вещи. Обычно коллектор для отопления 1". Ду 25. И отводы у него евроконус, 3/4. Труба к этому коллектору из подъезда может приходить какая угодно. Не потому что колектор "один дюйм или коллектор 3/4". И от коллектора к радиаторам может уходить какая угодно труба. Стандартные отводы на коллекторе отопления все равно евроконус, "тричетверти". Соответственно бывают и фитинги 16/гайка ек или 20 гайка/ек. Или компрессионные, аналогично.

Если вы хотите использовать неизвестный "коллектор тричетверти и отводы полдюйма", это ничего не меняет в выборе труб.

master.msk, а вот я все равно не пойму, почему неизвестный коллектор 3/4 на 1/2? я вот в каталоге stouta не найду коллектор с шаровыми кранами (мне ведь не нужен распределительный по идеи) на 1 дюйм, а 3/4 на 1/2 вот он https://www.stout.ru/catalog/kollektory-i-kollektornye-gruppy/kollektory-nikelirovannye-s-sharovymi-kranami/stout-kollektor-s-sharovymi-kranami-34-3-otvoda-12-sinie-ruchki/ а отводы подключить через 16 на 1/2 вот таким (да не евроконус, ну и ладно) https://www.stout.ru/catalog/truby-i-fitingi/truby-iz-sshitogo-polietilena/aksialnye-fitingi/perekhodniki-s-nakidnoy-gaykoy/stout-perekhodnik-s-nakidnoy-gaykoy-16xg-12-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy/ также на 20 трубу ко входу есть только аксиальный фитинг 20 на 3/4, далее запорный кран на 3/4, а дальше от него к колектору 1 придетя какой-то переходник использовать 3/4 на 1? а так сразу входная труба с аксиальным фитингом 20 на 3/4, потом запорный кран 3/4, потом коллектор 3/4 с тремя выводами резьбы 1/2, от них 16 трубы с аксиальными фитингами ссылкой выше (16 на 1/2). Не рабочая схема?

Аватар пользователя
alex_79

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

17.07.2023 в 12:07:05

#7186729

master.msk написал: Очень интересно посмотреть на результаты.

ВТБ! написал: Она годами простояла, из отожжённого состояния вернулась к "твёрдому".

В общем проэкспериментировал, не знаю как должно выглядеть в идеале, но трубка не лопнула и выглядит после как то так.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу